Всем привет! Помогите разобраться. Купил эл.пллиту Gorenje 7,5 КВТ есть схемы подсоединения, есть возможность 3-х фазного подключения. Вопрос, в чем принципиальная разница с нулем и без, т.е. 1 и 2 схема, что лучше?? и не сгорит ли плита при 1 схеме подключения??? С уважением! Схемы подключения:
Первая 230V 3~:
1 ─┬─ L1
2 ─┘
3 ─┬─ L2
4 __|
5 __|__ L3
6______PE
земля
Вторая 400V 3N~
1 ─── L1
2 ─── L2
3 ─── L3
4 ─┬─ N
5 ─┘
6______PE
земля
Третья 400V 2N~:
1 ─── L1
2 ─┬─ L2
3 ─┘
4 ─┬─ N
5 ─┘
6______PE
земля
Четвертая 230V~:
1_____
2_____|__L1
3_____|
4________N
5_____|
6______PE
земля
Вопрос в следующем, что в тех.данных написано напряжение в сети - 400V 3N~, 50Гц, а номинал. напряжение нагревателей 230 V. Вот я изасомневался. Переспрашиваю, мне первая схема точно неподходит?
1 схема--это для системы 127\220 вольт. Когда нуля нет, в квартиру заводятся 2 фазы. Напряжение между фазами 220 вольт.
В домах с такой системой(в Москве таких не осталось, в Ленинграде еще полно) ---об электроплитах и не слышали.
Так что этот вариант опускаем,дабы не забивать себе голову. (для конечного пользователя слишком сложно,а главное--не нужно)
2 схема---современный вариант. "звезда" с нулевой точкой. Необходимо 5 контактная розетка и 5 проводов.
3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль (обязательно).
Хоть там и есть 380 вольт, но на нагреватели все-равно идет 220 вольт. Просто каждая горелка--на свою фазу.
Подключается на фазное напряжение---220 вольт. Поэтому и необходим ноль.
Большое Всем спасибо за помощь. Суть вопроса была не в том, не в возможностях - это не ограничено. А в принципе выбора схемы подключения, с последующими выгодами - экономии, нагрузки сети. Ограничения касаются лишь того, что проводка аллюминий 4 мм2. И теперь остался выбор между 2 и 3 схемами подключения, хотя я склоняюсь ко 2-й.
yurec65 написал :
И теперь остался выбор между 2 и 3 схемами подключения, хотя я склоняюсь ко 2-й.
Ну этот вывод можно было сделать после первых постов... Кстати, схема 3 предпочтительнее, если решили плиту подключать через розетку с вилкой, т.к. четырёхконтактный комплект проще найти, чем пятиконтактный. имхо.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Хватит на пределе при АВ 20А для схемы 3, Хватит с запасом при АВ16А для схемы 2.
Спасибо. Дело в том, что мне к тому же надо на одну из фаз зацепить водонагреватель 2 кВт. Возможности отдельную линию протянуть - затруднительно и плюс еще 0,3 квт вытяжка. А у меня 4 конца в наличии, земля на месте. Вот и думаю, то ли 2 фазы+ 2 нуля, толи 3 фазы и 1 ноль запитать. Как выиграть, чтоб меньше была нагрузка на сеть??
yurec65 написал :
А у меня 4 конца в наличии, земля на месте. Вот и думаю, то ли 2 фазы+ 2 нуля, толи 3 фазы и 1 ноль запитать.
Так у Вас четырёхпроводка? И что значит "земля на месте" ? Да и ещё и водогрей к этой группе?!
Что у Вас там в кармане припасено? Выкладывайте всё разом, а то по частям, как то не очень удобно...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Так у Вас четырёхпроводка? И что значит "земля на месте" ? Да и ещё и водогрей к этой группе?!
Извините за мой сумбур. По порядку - частный дом,3- х фазный ввод, но на кухню веер 2 пары в разных местах, но терпимо. Сделан ремонт. Спец.линию на плиту решил не тянуть, использовать, что есть. Зато есть возможность по запитке, имеющихся линий. Заземление отдельное рядом с плитой.
Не знаю как квалифицированно пояснить... Мои соображения такие: 1 вариант - делаю одну парную розетку - 1 на водогрей и вытяжку( 2,3КВТ) и из неё же отвод на L2 и N(2КВТ). Ну и соответственно другую пару запитываю фазами и соединяю на L1 и L3. Земля у меня идет по периметру дома - были раньше плиты отопления, т.е. напрямую соединяю с клеммой PE. При 2 варианте от дной фазы запитываю водогрей и духовку( только как- то надо вычислить на какой клемме)4КВТ, ну другой парой верх плиты и вытяжку - 5,8 КВТ.
sergey_sav написал :
Вы пытаетесь сотворить винегрет
У меня нет другого выхода, может со временем протяну спецлинию. Надеюсь что практически врядли быдут задействована одномоментно вся мощьность. По суммарным мощностям я понимаю, что оба варианта на грани, но все же где хоть какие нибудь преимущества.
Преимуществ не нахожу... В желаемом варианте не увидел упоминания о заземлении, т.е. не хватает пятого проводника. Возможно, в Вашем доме его нет? (надо бы поискать)
При наличии четырёх проводников (надеюсь, что они не в разных углах помещения и идут в кухню по одному пути...), возможен вариант 3: две фазы, ноль и РЕ, а розетки запитать через доп. щиток с АВ 10/16А
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Возможно, в Вашем доме его нет?
Я же пояснил, что заземление у меня по периметру: от щита и по периметру идет 6 или 8 мм стальной провод под полом с выходом в каждую комнату. Про доп.щиток не понял, но понял что лучше 2 вариант.
sergey_sav написал :
Возможно, в Вашем доме его нет?
Дополнительно поясняю, что заземляю электроприборы не через розетку, а на прямую к железному проводнику на резьбовое соединение. Спасибо за терпение...
yurec65 написал :
Про доп.щиток не понял, но понял что лучше 2 вариант.
При этом АВ16А/3ф. Тогда (как временно) можете подключить и бытовые розетки, т.к. автомат Вас предупредит о перегрузке. Правилнее - свои групповые линии и на розетки и на плиту.
yurec65 написал :
заземляю электроприборы не через розетку, а на прямую к железному проводнику
И электрочайник, и печь СВЧ, пр.?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
И электрочайник, и печь СВЧ, пр.?
НЕТ конечно,)) где надо 3-х контактные розетки имеюся. Я имел ввиду большие энергоемкие приборы, и где есть не только клемма РЕ, но и доп. соединение заземления.