Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#821510

Ввод в садовый домик через трубостойку, на которой расположены изоляторы.
Каким образом можно закрепить провод АПВ-16?
Сейчас закреплено подобным образом:

Вариант 1 (банка это типа изолятор )
Какие есть еще варианты?
И еще, как можно перейти на вводной кабель?

Вариант 2
В различных статьях говорится, что возможен только вариант 1, из за того, что кабель повреждается при снятии изоляции.
Соответственно вопрос: насколько полезен тот дросселек на входе, который образуется при вязке кабеля?

kID написал :
АПВ

Разве это самонесущий провод?
На тросик его...

12 метров до столба, отвисел уже 20 лет
меняется по причине отгорания на столбе.

kID написал :
меняется

Так и замените на СИП или АВТ.
Или на кабель на тросе - и переход делать не придётся.

Ну а если все-таки попытаться на вопрос ответить

kID написал :
попытаться на вопрос ответить

АПВ: "Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей"

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

Вариант, конечно, первый. К чему повреждать изоляцию, если у Вас уже будет конец провода.
А на дросселёк наплюйте, не антенна, это вообще то - фиксация провода.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ВТБ! написал :
АПВ: "Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей"

Спасибо, но он (АВП) уже есть. И покупать новый не хочется.

sergey_sav написал :
А на дросселёк наплюйте, не антенна, это вообще то - фиксация провода.

Вобщем это и хотелось услышать. Спасибо.

kID написал :
покупать новый не хочется

Остаётся надеяться, что ещё 20 лет провисит.

как можно перейти на вводной кабель?

Набить "орех" ЦИАТИМом: двадцать, не двадцать, а сколько-то лет выдержит.

ВТБ! написал :
Набить "орех" ЦИАТИМом: двадцать, не двадцать, а сколько-то лет выдержит.

А литол пойдет? и что значит набить? это действительно под завязку или просто промазать пластины толстым слоем?

kID

Вроде-бы, ЛИТОЛ в повышенной коррозионной активности не замечен, а на маслостойкость изоляции нам всё равно плевать - к этим проводам безопаснее относиться как к неизолированным.
Наверное, сойдёт. Не забыть зачистить алюминий.

Сколько? В зависимости от энтузиазма, наверное. Главное, винты не забыть.