Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270
#823509

возможна сработка Узо, вводного, 63А ток утечки 100 мА, от просадок напряжения в сети ?
Отключилось сегодня без видимых причин, пробовал все приборы в разных режимах, (насосы, холодильник, кулер, теплый пол, нагреватель воды, приставка - ребенок играл в этот момент, телевизор) ничего, позже еще раз отключилось, снова непонятна причина...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
позже еще раз отключилось, снова непонятна причина...

Где-то что-то утекает, если УЗО не ИЭК ...

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

иэк, к сожалению...
неужели все на столько плохо с иэк-ом?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
неужели все на столько плохо с иэк-ом?

Ну, я бы не сказал так категорично - чаще вообще не срабатывают. Шучу. Но лучше заменить.

Где-то что-то утекает, если УЗО не ИЭК ...

Вы считаете что ИЭК делают некачественные УЗО?
У меня уже более года стоят ИЭКовские УЗО и дифавтомат ..все на 10мА
И за это время небыло ни одного ложного срабатывания
ИМХО ИЭК -оптимальное соотношение цена/качество

2avmal Не надо людей пугать. А может Вам буржуи доплачивают?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

petrkirov написал :
Вы считаете что ИЭК делают некачественные УЗО?

Я так не считаю - просто-напросто ИЭК их не делает.

petrkirov написал :
У меня уже более года стоят ИЭКовские УЗО и дифавтомат ..все на 10мА

Целых две штуки? Неплохо для статистики.

Alex_Penza написал :
может Вам буржуи доплачивают?

Увы ...

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

если что то где то течет, странно почему как то непонятно, специально все включал выключал... сработки не было..
а может...
я коробки оставшиеся расключал в это время, фазы сняты в щитке, а ноль то один, по всем линиям...
не могло это спровоцировать сработку каким то образом?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
фазы сняты в щитке, а ноль то один, по всем линиям...

Шансы повреждения изоляции нулевого провода или фазного пятьдесят на пятьдесят ...

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

фазы сняты только на не работающих линиях, работает баня (свой щиток,три диффа - нагреватель воды, розетки + теплый пол, свет, ни один не сработал), работает линия насосов, включались много раз на дню, все нормально, и работает прожектор на улице с датчиком движения - подключен круглосуточно...
непонятно после чего срабатывает... после каких действий\включений...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
фазы сняты только на не работающих линиях

Нули-то все-равно остаются прицепленными к УЗО.

Rolan написал :
работает баня (свой щиток,три диффа - нагреватель воды, розетки + теплый пол, свет, ни один не сработал)

Может быть повреждена линия ДО банного щитка.

Rolan написал :
непонятно после чего срабатывает...

Самым малокровным в данной ситуации мне видится "метод тыка", т.е. попробовать сменить УЗО на ЛЮБОЕ другое с такими же номиналами. Это будет много проще, чем первоначальное измерение утечек всех линий прибором, которого, как мне думается, у вас нет.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

прибора нет, но таки прийдется взять "на прокат" промерять сопротивление во всех линиях...
да и менять узо... ну разве на второе на 40А и 100мА утечки... но что странно, уже несколько дней эти линии подключены и только сегодня два случая...
линия до бани.. часть в штрабе в доме, затем рукав, затем часть по улице пока просто на земле (скоро закопается) в трубе ПНД, зетем снова рукав и в баню...
по трубе специально попрыгал подергал ее, ничего нет сработки..

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

так, а если нулевым коснуться заземления?
земля своя, ТТ будет, утечка может образоваться?
или этого быть не может?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
менять узо... ну разве на второе на 40А и 100мА утечки...

Именно это я и посоветовал.

avmal написал :
попробовать сменить УЗО на ЛЮБОЕ другое с такими же номиналами.

Rolan написал :
таки прийдется взять "на прокат" промерять сопротивление во всех линиях...

Проще взять напрокат УЗО с уставкой 30мА и убедиться в неисправности линий или нынешнего УЗО.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

попробую конечно, тогда уж три линии, УЗО на 30 мА возьму, но не думаю что так что то выловлю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
тогда уж три линии, УЗО на 30 мА возьму, но не думаю что так что то выловлю

Можно и все сразу взять. Зато, если УЗО заведомо исправно и срабатывать не будет, то грешить останется только на стоЯщее сейчас УЗО, которое останется только заменить на новое, но не китайское.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

все сразу да, я имел ввиду, если таки сработка будет, нужно будет выяснить на какой именно линии

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
если таки сработка будет, нужно будет выяснить на какой именно линии

Да. И на 30мА это можно будет выяснить проще.

Регистрация: 14.04.2006 Великий Новгород Сообщений: 356

petrkirov написал :
У меня уже более года стоят ИЭКовские УЗО и дифавтомат ..все на 10мА
И за это время небыло ни одного ложного срабатывания

А не ложное было? Или вообще не срабатывает никак?

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

если принять что УЗО нормальное, пусть и ИЭК, от чего кроме возможных утечек:
где то в бане,
или на линии до бани,
или к насосам,
или к прожектору на улице
могла произойти сработка?
просто предположить...
сдается мне что с линиями все в порядке..
напомню, до обеда расключал оставшихся несколько коробок, в них на приходящих кабелях нули и земля в щитке расключены, фазы с автоматов и других УЗО и диффов сняты пока, именно в это время и произошли эти две непонятные мне сработки вводного УЗО... допустим N был соеденен с PE, что произойдет в этот момент?
сваркой сосед пользовался, соответственно просадки напряжения были, там иногда до 160 В падает, подозреваю и ниже может быть..
какие еще причины могут быть?...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
допустим N был соеденен с PE, что произойдет в этот момент?

Сработает УЗО.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

avmal написал :
Сработает УЗО

я вот что еще вспомнил, я же там в одном месте вызванивал некий шнурок, от коробки до другой коробки, тестером, т.е. подавал в линию некоторое напряжение не могло это стать причиной сработки электромеханического УЗО ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
не могло это стать причиной сработки электромеханического УЗО ?

Разумеется могло.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

а мы завтра еще раз попробуем
а вот однажды было дело, автомат от ИЭК на 16А, при настоящем КЗ весь дрожа, дымя и издавая страшные звуки стойко держался - не отключаясь, пока не задымели провода

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rolan написал :
а вот однажды было дело, автомат от ИЭК на 16А, при настоящем КЗ весь дрожа, дымя и издавая страшные звуки стойко держался - не отключаясь, пока не задымели провода

Ну вот, а я тут все ИЭКи ругаю - провода вдребезги, а ИЭКу хоть бы что ...