На лестничной клетке 3го этажа 9этажн. дома лампы освещения хватает на месяц максимум. Достала уже. На соседних площадках лампы работают долго. Напряжение мерял пару раз 185, 200В. Кроме сквозняка какая еще может быть причина?

Allen написал :
Кроме сквозняка какая еще может быть причина

Соседи

Allen написал :
На соседних площадках лампы работают долго.

Викторыч написал :
Соседи

+1

Allen написал :
какая еще может быть причина?

Доброжелательные соседи(пометьте лампочку )...

Плохие контакты, искрение....

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

лампа в плафоне или открыто?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Плохой контакт в патроне, однозначно.
Вот у родителей в подъезде (5 этажный кирпичный ,НЕхрущевка) вообще был случай. Лампочка в тамбуре (75 ватт) взорвалась вместе с патроном. Карболитовые части рассыпались в прах, уцелело только керамическое основание с контактами.
От лампочки-ничего не осталось, на потолке--огромное черное пятно копоти (тривиальное называемое "черное солнце" --почему кстати? )

Поставьте себе люминесцентное и не мучайтесь.ЛН в подъезде--это уже не прошлый, а позапрошлый день.

azus6 написал :
Поставьте себе люминесцентное и не мучайтесь.ЛН в подъезде--это уже не прошлый, а позапрошлый день.

А из чего Вы сделали вывод что у них ЛН? Вроде у автора об этом ни намека?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вариантов,как продлить жизнь лампочке накаливания, в общем-то немного.

  1. Диод последовательно с лампой. обычная ЛН при этом мерцает.
    "продвинутый вариант"---уже 2 лампы и 2 диода---противофазно -чтобы не было мерцания.
  2. Конденсатор. ТОже самое,только нет мерцания
  3. 2 лампочки на 127 вольт -последовательно.
    Можно взять и на 50 вольт(4 штуки) . С маркировкой Ж.
    4.Лампочка на 36 вольт (патрон стандартный)+ трансформатор. (трансформатор спрятать). Тот кто возьмет лампочку (и включит дома) будет "приятно" удивлен

Теперь рассмотрим комбинированное освещение.

  1. Схема Бастанова,для перегоревших ЛБ40. В качестве балласта---ЛН 100 ватт. Неэкономично.
  2. Связка ДРЛ 125 ватт+ЛН 150 ватт последовательно. Обеспечивает высокую освещенность, смешанный спектр, но для подъезда---слишком жирно.

Таким образом, можно сделать вывод, что одноламповый неантистробоскопический светильник с ЛБ40 без рассеивателя с обычным дросселеи-----самое оптимальное решение по соотношению цена\трудовые затраты на монтаж\срок службы\энергопотребление.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Для того чтобы пометить лампочку, нрадо смешать чернила "Райдуга" с силикатным клеем (я брал клей марки "Дружба") и полученной смесью на лампочке поставить букву А или Ш.

azus6 написал :
и полученной смесью на лампочке поставить букву А или Ш.

да что уж мелочиться, можно и "azus6" написать!

BV написал :
да что уж мелочиться, можно и "azus6" написать!


Действительно,почему А или Ш...это волшебные буквы и с ними лампочки не потырят?
ЗЫ:Кстати,у меня так часо перегорала ЛБ-шка,пока не заменил дроссель...а то месяц и привет родителям

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

ЛБ-шка может часо перегорать только в 2х случаях.
1.Часто вкл\выкл (что в подъезде исключено)
2.Повышенный ток через лампу.

Хотя и тут вопорос спорный, Даже с повышенным током лампы очень долго живут. OSRAM 36 ватт, работала 1,5 года от дросселя УБИ 65 . Т.е с 2кратной перегрузкой. И хоть бычто. Потом правда зажигаться перестала (нити и целы) но по схеме с умножителем--пробилась и заработала.
Концы очень несильно почернели, люминофор еще в хорощем состоянии. Кстати, срок службы этого люминофора--как и в кинескопе--может достигать и 20 лет.

Буквы А и Ш означают.
А-аварийное освещение
Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

ЛБшки еще портятся оттого, что у дросселя пробита изоляция на землю . Не короткозамкнутые витки, а именно на корпус.
От этого чернеют концы лампы.
Но я с таким случаем только 2 раза сталкивался, и то не дома и не в подъезде.
ВидеЛБ20, которая почернела на 2\3---и все равно работала.

azus6 написал :
Вариантов,как продлить жизнь лампочке накаливания, в общем-то немного.

Вот ещё один, реализованный мной у нас на площадке уже 7 лет. На освещение ставится ЛН на 60W и последовательно с ней (я все в один светильник засунул ) вторая ЛН на 100W. За семь лет всего два раза поменял 60-ку.

прошу прощения сразу не указал. Лампа обычная -накал. Вкручивал какая была под рукой 40 и 75 и 100Вт. Соседи ни при чем точно. Лампы сам меняю и за месяц ( а то и меньше ) не успеваю забыть ее " в лицо". Снимаю то, что ставил. Лампа закрыта плафоном из банки ( со времен воровства лампочек остался). Пробовал без плафона,- по моему тоже самое. Выкручивается и вкручивается без проблем.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

В журнале наука и жизнь, указывалось,что снижение температуры нити ЛН всего на 5% ,за счет последовательного включения с ней (неважно чего) увеличивает срок службы до 7500 часов.
А если при этом применяется устройство плавного старта, из журнала Радио 7-88 , то 20000 часов.

А долговечность 2 лампочек с 2 диодами в противофазе оценивается в 50000-75000 часов.
Что и подтверждается там экспериментально
75000 часов--это 3125 суток =приблизительно больше 8 лет.
10000 часов---это около 1,5 лет
В вашем случае, срок службы 7 лет== 61320 часов+добавим 2 високосных дня.

azus6 написал :
В вашем случае, срок службы 7 лет== 61320 часов+добавим 2 високосных дня.

это круто
А если учесть то, что лампа работает только 10-12часов в сутки то вообще поколение можно вырастить на одной лампе, а потом продать антиквару.

azus6 написал :
Буквы А и Ш означают.
А-аварийное освещение
Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи.

Хотя тема уже раскрыта ,но...разве эти надписи остановят кого-либо?

azus6 написал :
2 лампочек с 2 диодами

Что-то в голове не рисуется...помогите

azus6 написал :
"продвинутый вариант"---уже 2 лампы и 2 диода---противофазно

недопёр, как это

аматор1 написал :
недопёр, как это

Пока читал почту предположил что лампоки будут мерцать все равно,но в противофазе,т.е. одна будет включаться пока другая пригасает

аматор1 написал :
недопёр, как это

Встречно-параллельно, диод последовательно с лампой, вторая лампа с последовательным диодом параллелно первой, диоды встречно, на одной полуволне горит одна лампа, на другой вторая.

Викторыч

Во ,подтвердил мои догадки

Ну это я и так поннял сразу
значит в один светильник впихиваем и смотрим - бац они всёравно мерцают
ПРОТИВНОФАЗНО, но на площадке это не кретично , у самого в подьезде так сделано, не знаю про 8 лет, но года 3 ЛН работают

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Чтобы мерцание в "антистробоскопическом" светильнике было совсем незаметно--нужен плафон из матового или молочного стекла.

azus6 написал :
Чтобы мерцание в "антистробоскопическом" светильнике было совсем незаметно--нужен плафон из матового или молочного стекла.

Да, в прошлые времена так и было. Люминисцентные лампы так и рекомендовались к употреблению. По две штуки в матовом плафоне.

Allen написал :
Да, в прошлые времена так и было. Люминисцентные лампы так и рекомендовались к употреблению. По две штуки в матовом плафоне.

Вы говорите о разных вещах

Холостяк написал :
Вы говорите о разных вещах

Почему? В люминисцентной лампе присутсвует стробоскопический эффект. И решение в пром.светильниках было именно таким.

Allen
azus6 рассказывает про две ЛН с диодами

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Тов. Холостяк забыл, что также были распространены в подъездах (и сейчас тоже) светильники П2 -60 (плафон 2 ламповый на 2*60 ватт) .
И он штатно шел с молочным стеклом. Вот в такой светильник диоды просто напрашиваются.

Плюсы,неоспоримы

  1. Вместо 2*60 вворачиваем 2*100
    2 Защищенное исполнение
  2. Не заметно мерцание.
  3. КАк уже писалось---почти 7неограниченный срок службы (50000-75000 часов).
    Ну лет 7 точно прослужит.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

При двух лампах диоды не нужны, лампы просто включаются последовательно и получаем многократное увеличение ресурса.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

По правилам,кстати, открытые лампы накаливания с прозрачной колбой--не допускаются.
Можно только с матированной \молочной\опаловой
Открытые люминесцентные лампы,допускаются как исключение, в помещениях не имеющих естественного освещения и не предназначенных для постоянного пребывания людей.

Как раз для подъездов и подвалов

Kamikaze написал :
При двух лампах диоды не нужны, лампы просто включаются последовательно и получаем многократное увеличение ресурса.

Предлагаю Вам так сделать у себя

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Kamikaze написал :
При двух лампах диоды не нужны, лампы просто включаются последовательно и получаем многократное увеличение ресурса.

Да,но тогда надо достать лампы на 127 вольт

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Холостяк Так и сделано, уже забыл, когда крайний раз менял лампочки в коридоре. Соотношение мощностей примерно как у 2WerWolF.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2azus6 не надо.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Соотношение мощностей примерно как у 2WerWolF.

А,..ну так бы и писали

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

azus6 написал :
Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи

Шлужба Шигнализации и Швязи...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

WerWolF написал :
Вот ещё один, реализованный мной у нас на площадке уже 7 лет. На освещение ставится ЛН на 60W и последовательно с ней (я все в один светильник засунул ) вторая ЛН на 100W. За семь лет всего два раза поменял 60-ку.

Дома сделал также в люстре, но, даже при 8 лампах (4пары) свет слишком тусклый. Можно как - нибудь исправить?

Вообще, в чем суть последовательной работы ЛН? Почему одна из ламп почти не светит?
Что будет если я в цепочке вместо второй лампы параллельно подключу две?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

azus6 написал :
Чтобы мерцание в "антистробоскопическом" светильнике было совсем незаметно--нужен плафон из матового или молочного стекла.

плафон не влияет на мерцание

Allen написал :
Люминисцентные лампы так и рекомендовались к употреблению. По две штуки в матовом плафоне.

Allen написал :
И решение в пром.светильниках было именно таким.

решением было последовательное включение конденсатора с одной из ламп

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

OhNoes написал :
Вообще, в чем суть последовательной работы ЛН? Почему одна из ламп почти не светит?

Напряжение делится между лампами пропорционально их сопротивлениям (обратно пропорционально мощностям). Поэтому более мощной лампе "достается" меньше вольт, а менее мощной - больше, и она светит ярче.
Увеличить яркость 60-ки можно включением последовательно с нею 150-ки вместо 100-ки.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

попробовал на лестнице поставить диоды. Ничего, но мерцает, поставил последовательно 10 мКф конденсатор, лампу пришлось взять на 200 ватт. И светит как раньше 60, нормально в общем

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

Пересчитал все по формуле сопротивления кондера переменному току, просчитал с лампой, все получается.
Но при установке кондера надо брать МОЩНУЮ лампу, иначе ее сопротивление слишком велико,и на ней падает слишком много напряжения, в итоге светит почти также как и бе кондера

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Сан-Саныч написал :
попробовал на лестнице поставить диоды. Ничего, но мерцает, поставил последовательно 10 мКф конденсатор, лампу пришлось взять на 200 ватт. И светит как раньше 60, нормально в общем

зачем заниматься извращениями с отапливанием лестницы, если есть вполне нормальные сберегайки?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

ну ну поставьте сберегайки ко мне в подъезд...
у нас даже вилку от домофона кто-то срезал - так и живем теперь с голыми проводами воткнутыми в розеку

azus6 написал :
Буквы А и Ш означают.
А-аварийное освещение
Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи.

ppkvin написал :
Шлужба Шигнализации и Швязи...

Тоже прикололся расшифровкой буквы "Ш"
Ну почему связисты на железной дороге такие шепелявые? ШЧ

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

по порядку.

  1. если в люстре лампы горят тускло -это ошибка подключения.
    подключать последовательно лампы в люстре можно только если удастся достать на 127 и даже на 54 вольта (с заменогй патрона)
    Лучше воспользоваться схемой

  2. использование ЛН 200 может быть затруднено тем ,что в плафон не влезет. В этом случае снять плафон (как раз у нас так сделали).

  3. ШЧ означает Шнуровая Часть (исторически сложилось). Вообще на ЖД аббревиатуры очень любят.
    Есть еще ТЧ (тяговая часть ) и ПЧ (Путевая часть)

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

юра Т написал :
зачем заниматься извращениями с отапливанием лестницы, если есть вполне нормальные сберегайки?

По моему только сумасшедший будет за свой счет покупать 3 КЛЛ в лестничный холл.
Тем более там стоят закрытые светильники с молочным стеклом.
КЛЛ без охлаждения подохнут быстро, да и зачем за свой счет?

ЛН 200 ватт стоит 18 руб, с диодом вечна. А что там и как отапливается- не мое дело, это не с моего счетчика идет. Светит же 200 ваттная ЛН вполне пристойно через диод и через кондер.
Так чего голову ломать?

Регистрация: 09.02.2008 Железногорск Сообщений: 789

Сан-Саныч написал :
По моему только сумасшедший будет за свой счет покупать 3 КЛЛ в лестничный холл.
Тем более там стоят закрытые светильники с молочным стеклом.
КЛЛ без охлаждения подохнут быстро, да и зачем за свой счет?

Почему же это? На своей площадке скинулись по 40 рэ с квартиры и как раз хватило на светильник и лампу-18вт, монтаж мой. Уже три месяца светит и никто не ворует.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Сан-Саныч написал :
ЛН 200 ватт стоит 18 руб, с диодом вечна. А что там и как отапливается- не мое дело, это не с моего счетчика идет. Светит же 200 ваттная ЛН вполне пристойно через диод и через кондер.
Так чего голову ломать?

это Вы так думаете что не за Ваш счет, а на самом деле именно Ваши денежки и улетают в трубу...

...мне просто лень лазить каждый месяц, а то и чаще, и менять лампочку, и жалко времени возиться с диодом, и получить противнейший мерцающий свет...
за остальных не знаю как, но у меня во всём подъезде стоят сберегайки, всякие разные, давно уже стоят..., и ведь главная цель достигнута, практически всегда светло!

p.s. давайте я Вам дам 18 рублей, Вы купите, принесете, и поставите лампочку.... мало 18, а за сколько согласны?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

я сделал проще.
снял молочный плафон ,демонтировал патрон . Далее взял светильник 1х20 одноламповый НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ и проволоку , намертво примотал к круглому остову от прежнего плафона (он пристрелян) и подключил 2 мя клеммниками полиэтиленовыми.
вставил найденную на улице лампу 18 ватт---все заработало. У меня ламп целых 3 штуки (халявных) --пока еще ни одна не накрылась.

и никаких 40 рублей . Выглядит конечно не очень эстетично,зато дешево ,надежно и практично.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

azus6 написал :
Выглядит конечно не очень эстетично,зато дешево ,надежно и практично.

Аффтар жжёт

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

В наше время ЛН ставить на лестничных площадках опасно. Качество ламп всё хуже и хуже. Лампа перегорает и иногда происходит КЗ. Хорошо если защита сработает, а если нет. Такая вот ерунда встречается всё чаще и чаще.Особенно последние лет 5.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

В цепях подъездного освещения защиты нет вовсе. А светильники приходиться менять под напряжением --т.к нет выключателя.

при замыкании провода разбрызгиваются (сам видел) .

Регистрация: 09.02.2008 Железногорск Сообщений: 789

[QUOTE=azus6]и никаких 40 рублей . Выглядит конечно не очень эстетично,зато дешево ,надежно и практично.
Кому что. У нас зато эстетично, хоть и не бесплатно, но тоже дешево.

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

upryamez написал :
Почему же это? На своей площадке скинулись по 40 рэ с квартиры и как раз хватило на светильник и лампу-18вт, монтаж мой. Уже три месяца светит и никто не ворует.

И что? у меня три светильника-таблетки, неужели я буду отрывать их, нарушая общий дизайн и ставить линейные лампы? Кому это надо? Чего ради? Лично мне какой смысл? Никакого!
Я таких набранных на помойке светильников в гараж поставил, там они уместны, но в холле лифтовом если стоят молочные таблетки, зачем еще что-то выдумывать?
Понимаете, поставить ЛЛ можно в хрущебе, где все простите засрано и облупленные стены. А в новом доме как-то ломать то что есть ради чего? Ради мифической экономии?

юра Т написал :
это Вы так думаете что не за Ваш счет, а на самом деле именно Ваши денежки и улетают в трубу...

Мы платим за обслуживание дома и общие расходы твердую сумму, в нее входит оплата электричества на лестнице. От того что я поставлю КЛЛ, мне не придется платить меньше.
Разницы не будет.
Тем более я не буду заниматься глупостью и ставить ЛЛ, потому что весь дом оснащен таблетками-светильниками, и вдруг кто-то додумается оторвать их и поставить ЛЛ...Бред однако

юра Т написал :
...мне просто лень лазить каждый месяц, а то и чаще, и менять лампочку, и жалко времени возиться с диодом, и получить противнейший мерцающий свет...

Странная жалость к пяти минутам поставить клеммник
Больше времени извели стуча на клавиатуре сообщение.
Какое там время? Перекусить провод, вставить клеммник с диодом или кондером...

Кроме того я на лестнице не живу, я только вышел из лифта- вошел в квартиру, то что мерцает - плевать. Молочное стекло сглаживает пульсации. А если поставить кондер- ничего не мерцает, но у меня один кондер, а светильника три. В двух диоды стоят.
Будет еще пара кондеров- поставлю их вместо диодов, только и всего

юра Т написал :
за остальных не знаю как, но у меня во всём подъезде стоят сберегайки, всякие разные, давно уже стоят..., и ведь главная цель достигнута, практически всегда светло!

У нас их некуда ставить, дизайн освещения позволяет только вставить КЛЛ в светильник-таблетку.
Ни один человек в здравом уме не будет что-то ломать.
Вставить КЛЛ в светильник вероятно можно, но смысл???? Экономить? Что именно капнет в мой карман? ничего, ну значит и нечего заморачиваться.
Диод, кондёр и лампа накаливания на полкиловатта наш выбор

юра Т написал :
.s. давайте я Вам дам 18 рублей, Вы купите, принесете, и поставите лампочку.... мало 18, а за сколько согласны?

Э...уточните плизз..куда и что я должен поставить за 18 рублей?

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

CLINCH написал :
В наше время ЛН ставить на лестничных площадках опасно. Качество ламп всё хуже и хуже. Лампа перегорает и иногда происходит КЗ. Хорошо если защита сработает, а если нет. Такая вот ерунда встречается всё чаще и чаще.Особенно последние лет 5.

Почему это? на всех брендовых лампах есть предохранитель, на приличных брендах даже два
А вот если взять старую советскую лампу, там такого нету, проводки внутри цоколя одинаковой толщины по всей длине.

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

azus6 написал :
я сделал проще.
снял молочный плафон ,демонтировал патрон . Далее взял светильник 1х20 одноламповый НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ и проволоку , намертво примотал к круглому остову от прежнего плафона (он пристрелян) и подключил 2 мя клеммниками полиэтиленовыми.
вставил найденную на улице лампу 18 ватт---все заработало. У меня ламп целых 3 штуки (халявных) --пока еще ни одна не накрылась.

и никаких 40 рублей . Выглядит конечно не очень эстетично,зато дешево ,надежно и практично.

В нормальном доме ТСЖ за такие вещи иницииатора поймает и отымеет без вазелина.
Сегодня одному захотелось светильник поменять, завтра кому-то перила на лестнице не понравятся, потом решат что на лестничном окне стеклопакет не нужен и можно взять его на дачу и поставить на замену деревянную крашеную раму..Так можно далеко зайти.

Инициатива граждан к общему имуществу не должна заходить далее самостоятельной замены лампочек накаливания или их замены на КЛЛ.
Менять осветительную арматуру- ИМХО надо жестоко бить по рукам, ибо сегодня один открутит болтик по своему разумению, завтра другому в голову еще какая нить ахинея придет.
И "пропадёт дом"

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

А еще можно взять и сделать вот так

суть в том что перегоревшая нить становится анодом, а целая--катодом.

по надежности---почти нет равных. Одна проблема--чернение. Видел в одной поликлинике лампу ,у которой почернело 2\3 колбы -и ведь все равно работает.

Конструкция ВЕЧНА.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Сан-Саныч ,ой как мы испугались.

Во -первых ,у нас нет ТСЖ.

Во -вторых,у нас например на первом этаже соседи устроили САРАЙ под лестницей (отгородив ДСП) для хранения гнилой картошки
В -третьих, перила у нас тоже давно оторвали (но никто не унес----так и лежат в подъезде_)--приколотить обратно-даже в мыслях ни у кого нет.

Стекла и рамы остались целые только на нашем этаже (втором) ---на первом еще давно все было разбито и заглушено не фанерой ,а 3мм стальным листом.

Регистрация: 09.02.2008 Железногорск Сообщений: 789

Сан-Саныч написал :
И что? у меня три светильника-таблетки, неужели я буду отрывать их, нарушая общий дизайн и ставить линейные лампы? Кому это надо? Чего ради? Лично мне какой смысл? Никакого!
Я таких набранных на помойке светильников в гараж поставил, там они уместны, но в холле лифтовом если стоят молочные таблетки, зачем еще что-то выдумывать?
Понимаете, поставить ЛЛ можно в хрущебе, где все простите засрано и облупленные стены. А в новом доме как-то ломать то что есть ради чего? Ради мифической экономии?

У нас данные светильники-таблетки в домах никогда и не ставили, частенько висят обычные лампочки Ильича, так что установка недорогого светильника для 18-ти Вт ЛЛ - дело достаточно эстетичное и выгодное, мне было проще сходить в ближайший магазин электротоваров и купить светильник с лампой, нежели ехать на свалку и ковыряться там в поисках б/у светильника, с современными электронными пускателями ЛЛ не мерцают- ставил для себя, мне это удобнее, наши ЖЭКи щас ставят лампочки, которые перегорают обычно через неделю максимум (где они такие берут?), если у вас хрущёвки и засранные, то у нас нет, наши жильцы сами следят за чистотой подъезда, не надо так про всех говорить.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Упрямец ,как раз с ЭПРА ставить НЕ НАДО из-за низкой надежности. (макс 3 года)
нужны именно советские светильники с дросселями--они вечные.

светильники-таблетки в домах ставят в общих и лифтовых холлах. в тамбурах--обычные Лампочки Ильича просто свисают в патронах-без всякой арматуры.

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

azus6 написал :
Стекла и рамы остались целые только на нашем этаже (втором) ---на первом еще давно все было разбито и заглушено не фанерой ,а 3мм стальным листом.

Жуть если честно. Хотя в Питере таких домов полно, в основном ЖЭКовские.
В старых кооперативных в основном порядок, то есть там где квартиры не давали просто так, а покупали сами за свои деньги. Там обычно идеальный порядок, хотя часто и бедненько, если пенсионеры одни живут
Освещение почти везде- черные косые карболитовые патроны под Е27 и обычная ЛН

upryamez написал :
если у вас хрущёвки и засранные

Я не знаю, я в них не бываю. По гостям как-то не хожу, у меня не хрущевка слава богу.
был тут у приятеля в "корабле"..Вот это полный писец.
К хорошему дому привыкаешь быстро, уже кажется что так везде. Бумажка от жвачки на полу вызывает справедливое раздражение,а тут просто горы мусора
Хорошо если у вас такого нет

upryamez написал :
частенько висят обычные лампочки Ильича, так что установка недорогого светильника для 18-ти Вт ЛЛ - дело достаточно эстетичное и выгодное,

В Вашем случае действительно это выгодно.
Карболитовый патрон действительно хуже чем светильник с ЛЛ.
У меня же не вариант

Но ИМХО надо было не ЭПРА ставить а обычный дроссель, гораздо надежнее ИМХО

upryamez написал :
наши ЖЭКи щас ставят лампочки, которые перегорают обычно через неделю максимум (где они такие берут?),

Если не секрет, что за марка лампочек? Можете подсказать?
И какое у Вас напряжение в доме?

У нас одно время было 240, дык любые лампы выгорали за месяц.
Теперь подрегулировали на ТП, больше 224 в не поднимается, обычно 219 вольт, лампы перестали менять совсем

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

azus6 написал :
нужны именно советские светильники с дросселями--они вечные

Типа УБИ? Хорошая штука. Поставил помоечных светильников с ЛЛ 1200 мм в гараж. СТранно но НЕ ГУДИТ ничего. Светит отлично, правда стартеры были только на 127 вольт, плюнул, воткнул, пока не выгорели. в светильнике 2 дросселя, схема соответственно параллельная.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

У нас в подъезде мусор часто бывает. Но убирают раз в неделю. На весь этаж хлоркой несет--хорошо,дезинфекция.

Кроме того, из-за особенностей конструкции тамбуры у нас имеют проем ,замощенный стеклоблоками.
Поэтому днем ,даже без освещения в тамбуре вполне все видно. В то время как в обычных домах в тамбурах без света-кромешная тьма.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Сан-Саныч , лампы ЛБ20 с одной перегоревшей спиралью можно состыковать перегоревшими концами (в этом месте выводы перекорачиваются и место соединения заматывается изолентой)

Получает лампа ,по длине аналогичная ЛБ40 и вставляется в стандартный (длинный) светильник----стартер стандартный ,на 220.

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 261

У меня тож есть одна советская ЛЛ 2х40 там два УБЕ стоят кондеров нет(и не было, такая досталась)-не гудит не моргает светит ярко, лампы уже года 4 не менял(philips) - чудо. Где бы еще таких взять?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

на любой промышленной свалке. несколько тонн светильников.
лучше за ними приезжать с прицепом.
наилучшие дроссели-именно советские. Все что пошло после 91 года---полное г.. ,рассыпается в руках.
чем старше дроссельл---тем он лучше (как ни странно) .
самые лучшие дроссели ----1953-1967 г. в.