Вопрос к тем, кто использует, либо использовал редукторы RBM - как они, держат ли давление в динамике и особенно интересует в статике?
В поиске был.
P.S. FAR и Honeywell не предлагать, нет у нас в нашей деревне
Alex74 написал :
Вопрос к тем, кто использует, либо использовал редукторы RBM - как они, держат ли давление в динамике и особенно интересует в статике?
А я считаю что RBM будет получше Honeywell. Только надо брать не поршневой, а мембранный редуктор (например 51.04.70 который стоит у дилера 2950 руб - это на пол дюйма). Не поддельный поршневой RBM - 500 руб., на рынке "RBM" по 150 руб. Конструкция поршневых редукторов обеспечивает им дешевизну, но в тоже время манжеты на поршнях изнашиваются и быстро повреждаются всякими ошметками несмотря на фильтры перед ними.
Tul написал :
если ен держит то это на чем сказывается?
Вы пошли на работу. В водопроводе давление повысилось по 12 атмосфер, после редуктора давление также повысилось до 12 атмосфер, лопнул шланг гибкой подводки к унитазу, редуктор уменьшил давление воды до 4-х атмосфер, продолжилось затопление на 4-х атмосферах.
tivers написал :
А я считаю что RBM будет получше Honeywell. Только надо брать не поршневой, а мембранный редуктор (например 51.04.70 который стоит у дилера 2950 руб - это на пол дюйма). Не поддельный поршневой RBM - 500 руб., на рынке "RBM" по 150 руб. Конструкция поршневых редукторов обеспечивает им дешевизну, но в тоже время манжеты на поршнях изнашиваются и быстро повреждаются всякими ошметками несмотря на фильтры перед ними.
У нас поршневый RBM на 1\2 1200р что на рынке, что в магазинах.
Про мембранные никто не слышал (да и чем отличается поршневый от мембранного никто из продаванов не знает).
Мембранный от поршневого отличается тем, что у него нет трущихся частей. Система более гибкая и поэтому хорошо сглаживает пульсации и гидроудары. Мембранные в отличие от поршневых еще и лучше работают, имеют более широкий диапазон регулирования. Монтаж редукторов ведется только вертикально. Расположение под углом или горизонтально недопустимо. Но можно монтировать "вверх ногами". Тогда грязь (которой не должно быть в принципе) будет "пролетать" мимо трущихся частей поршневого редуктора. Еще одним врагом поршневых редукторов является жесткая вода. Если нет магнитного нейтрализатора, то со временем не стенках оседают соли кальция, которые не дают двигаться поршню и редуктору приходит конец. К сожалению, на этот нюанс почти никто никто не обращает внимания. А это одно из главных условий для нормальной работы редуктора. Представители компании не принимают претензии, если в системе не стоит фильтр и магнитный умягчитель.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.