Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800
#824948

Вопрос к тем, кто использует, либо использовал редукторы RBM - как они, держат ли давление в динамике и особенно интересует в статике?
В поиске был.
P.S. FAR и Honeywell не предлагать, нет у нас в нашей деревне

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

Что, никто не ставил RBM? Ну Москва и Питер - там понятно, но в регионах наверняка устанавливали.

Регистрация: 14.04.2006 Великий Новгород Сообщений: 356

Ставил редукторы Bugatti (он же Itap Eurobrass). Фотки есть где то на сайте в моих сообщениях. Давление держат нормально.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825

Alex74 написал :
P.S. FAR и Honeywell не предлагать, нет у нас в нашей деревне

Есть, у Советского РУВД давно контора работает.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

MDN написал :
Давление держат нормально.

Honeywell D04FS - аналогично. Дешево и сердито.

in my humble opinion

Alex74 написал :
Вопрос к тем, кто использует, либо использовал редукторы RBM - как они, держат ли давление в динамике и особенно интересует в статике?

Да, нормально работают. и в динамике и в статике


Вся тех инфо и где купить...

Alex74 написал :
Вопрос к тем, кто использует, либо использовал редукторы RBM - как они

Выбросил через год эксплуатации, т.к. в статике давление не держал

ssolovov написал :
Выбросил через год эксплуатации, т.к. в статике давление не держал

А он настоящий был? А то на рынке - 95% поддельных. RBM раз в год менял у коробок внешний вид и логотипы редукторов.

Alex74 написал :
Вопрос к тем, кто использует, либо использовал редукторы RBM

какая модель?

АКВАГАЗ написал :
на рынке - 95% поддельных

+1
см. рубрику "брак, левак ..."

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

Basil79 написал :
какая модель?

Уже не актуально, поставил 4 штуки Honeywell.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а что это значит - "держать в статике"? если ен держит то это на чем сказывается?

А я считаю что RBM будет получше Honeywell. Только надо брать не поршневой, а мембранный редуктор (например 51.04.70 который стоит у дилера 2950 руб - это на пол дюйма). Не поддельный поршневой RBM - 500 руб., на рынке "RBM" по 150 руб. Конструкция поршневых редукторов обеспечивает им дешевизну, но в тоже время манжеты на поршнях изнашиваются и быстро повреждаются всякими ошметками несмотря на фильтры перед ними.

АКВАГАЗ написал :
А он настоящий был?

Кто ж его знает? Вроде похож был. Но тогда на подлинность особого внимания не обращал - верил людям

ssolovov написал :
Кто ж его знает? Вроде похож был. Но тогда на подлинность особого внимания не обращал - верил людям

Вы в представительство RBM - обратитесь, может чем помогут?

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

Tul написал :
если ен держит то это на чем сказывается?

Вы пошли на работу. В водопроводе давление повысилось по 12 атмосфер, после редуктора давление также повысилось до 12 атмосфер, лопнул шланг гибкой подводки к унитазу, редуктор уменьшил давление воды до 4-х атмосфер, продолжилось затопление на 4-х атмосферах.

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

tivers написал :
А я считаю что RBM будет получше Honeywell. Только надо брать не поршневой, а мембранный редуктор (например 51.04.70 который стоит у дилера 2950 руб - это на пол дюйма). Не поддельный поршневой RBM - 500 руб., на рынке "RBM" по 150 руб. Конструкция поршневых редукторов обеспечивает им дешевизну, но в тоже время манжеты на поршнях изнашиваются и быстро повреждаются всякими ошметками несмотря на фильтры перед ними.

У нас поршневый RBM на 1\2 1200р что на рынке, что в магазинах.
Про мембранные никто не слышал (да и чем отличается поршневый от мембранного никто из продаванов не знает).

Мембранный от поршневого отличается тем, что у него нет трущихся частей. Система более гибкая и поэтому хорошо сглаживает пульсации и гидроудары. Мембранные в отличие от поршневых еще и лучше работают, имеют более широкий диапазон регулирования. Монтаж редукторов ведется только вертикально. Расположение под углом или горизонтально недопустимо. Но можно монтировать "вверх ногами". Тогда грязь (которой не должно быть в принципе) будет "пролетать" мимо трущихся частей поршневого редуктора. Еще одним врагом поршневых редукторов является жесткая вода. Если нет магнитного нейтрализатора, то со временем не стенках оседают соли кальция, которые не дают двигаться поршню и редуктору приходит конец. К сожалению, на этот нюанс почти никто никто не обращает внимания. А это одно из главных условий для нормальной работы редуктора. Представители компании не принимают претензии, если в системе не стоит фильтр и магнитный умягчитель.