Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39
#825956

Во время ремонта в обычном панельном доме перенесли все розетки на новые места, розетки выбирал хорошие - "Merten", германия, провода фиксируются в них зажимами. После ремонта первыми начали выгорать розетки на кухне, т.е. начинает искрить один из проводов по которым идет разводка дальше в ряду розеток. Таким образом уже поменял два ряда розеток, провод алюминий. Подскажите, что это может быть плохой монтаж или германия начала делать г......о???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

makarol написал :
Подскажите, что это может быть плохой монтаж или германия начала делать г......о???

Если судить по искрению в месте крепления проводов, то монтаж г....о.

Зажим Мертен рассчитан только на жёсткий медный провод. Если провод алюминий - меняйте на медь через Ваго.

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

DIA написал :
Зажим Мертен рассчитан только на жёсткий медный провод. Если провод алюминий - меняйте на медь через Ваго.

Имеете ввиду замену всей проводки или только в подрозетниках?

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

avmal написал :
Если судить по искрению в месте крепления проводов, то монтаж г....о.

Насколько я понял в подобных зажимах трудно накосячить, необходимо всего лишь засунуть в него провод.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

makarol написал :
Насколько я понял в подобных зажимах трудно накосячить, необходимо всего лишь засунуть в него провод.

Смотря какой провод и как засунуть. Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.

avmal написал :
Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.

Еще ни разу не видел многопроволочный алюминий в квартирах

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

avmal написал :
Смотря какой провод и как засунуть. Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.

Нет, монтаж сделан обычным одножильным алюминием квадрата 1,5-2, точнее сказать затрудняюсь. Единственное что можно предположить, так это то что могли не до конца засунуть провод в зажим, но в последнем случае, когда менял розетку (искрил ноль) - провод вытаскивал с большим трудом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV написал :
Еще ни разу не видел многопроволочный алюминий в квартирах

Я тоже - просемафорил условия задачи.

DIA написал :
Зажим Мертен рассчитан только на жёсткий медный провод.

makarol написал :
Насколько я понял в подобных зажимах трудно накосячить, необходимо всего лишь засунуть в него провод.

Как видите, можно.

makarol написал :
монтаж сделан обычным одножильным алюминием квадрата 1,5-2

makarol написал :
могли не до конца засунуть провод в зажим

...

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

makarol
Для люминия используются "подпружиненные" зажимы. Самое простое - болт с гровером и шайбой.
Просто винтик который прижимает и все торцом не совсем подойдет

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

В моем испытании Ваги без пасты, предназначенные только для меди, показали неудовлетворительный результат при соединении Ал (ч.т.д.). Ставьте розетки, допускающие подключ. Ал. проводов, с винтовыми клеммами.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

если розетка для меди - ей нужна медь. алюминий не годится.

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

Kamikaze написал :
В моем испытании Ваги без пасты, предназначенные только для меди, показали неудовлетворительный результат при соединении Ал (ч.т.д.). Ставьте розетки, допускающие подключ. Ал. проводов, с винтовыми клеммами.

На розетки потрачено около 10 т.р., можно-ли использовать Вагу с пастой в подрозетнике для перехода на медь???

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2makarol Думаю, стоит попробовать. Хотя при работе с перегрузкой я их в итоге расплавил, но при мощности до 2-3 кВт они должны вести себя гораздо лучше.
Какие у Вас там нагрузки и какие автоматы на линиях розеток?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

Kamikaze написал :
Какие у Вас там нагрузки и какие автоматы на линиях розеток?

Про автоматы не скажу, не смотрел, т.к. щиток на другой стороне площадки за железными дверями, макс. нагрузка х.з. - сказать сложно, т.к. много розеток висит последовательно, но думаю более кВт 5 набежит если стиралка, посудомойка и чайник + микроволновка будут работать вместе (они на одной ветке висят)

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если все это хозяйство включается одновременно на одном розеточном шлейфе, то и ваг с пастой ненадолго хватит.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

Kamikaze написал :
Если все это хозяйство включается одновременно на одном розеточном шлейфе, то и ваг с пастой ненадолго хватит.

Т.е. выход - один менять на розетки с болтами???

makarol написал :
алюминием квадрата 1,5-2

makarol написал :
думаю более кВт 5 набежит если стиралка, посудомойка и чайник + микроволновка будут работать вместе

Kamikaze написал :
то и ваг с пастой ненадолго хватит.

Я думаю что и проводов тоже...

makarol написал :
Т.е. выход - один менять на розетки с болтами???

При нагрузки в 5кВт у вас не то что алюминий 1,5 мм/кв, медь 2,5 грется будет....

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

Auri написал :
При нагрузки в 5кВт у вас не то что алюминий 1,5 мм/кв, медь 2,5 грется будет....

Какую долговременную нагрузку держит алюминий 1,5 мм/кв ???

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

для условий 220 в, двухжильный кабель, проложено в трубе, аллюминий 2,5 кв - 4,2 кВт.

ломастер написал :
аллюминий 2,5 кв - 4,2 кВт.

Что то сомнения берут,с медью не перепутали?

makarol написал :
Какую долговременную нагрузку держит алюминий 1,5 мм/кв

2кВт. 2,5кВт верхний предел.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Холостяк написал :
Что то сомнения берут,с медью не перепутали?

нет в справочнике смотрел...

ломастер написал :
нет в справочнике смотрел...

Неправильный справочник

Auri написал :
2кВт. 2,5кВт верхний предел.

Вот это ближе к теме

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

makarol написал :
Какую долговременную нагрузку держит алюминий 1,5 мм/кв ???

Вообще-то, алюминий 1,5 квадрата даже не упоминается в таблице выбора сечения - только начиная с двух квадратов - 19А ( 4,2кВт ). А для 2,5 квадрата алюминия 20А ( 4,4кВт ).

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

avmal написал :
Вообще-то, алюминий 1,5 квадрата даже не упоминается в таблице выбора сечения

тоже обратил внимание, либо не выпускают либо запретили

avmal написал :
А для 2,5 квадрата алюминия 20А ( 4,4кВт ).

ломастер написал :
для условий 220 в, двухжильный кабель, проложено в трубе, аллюминий 2,5 кв - 4,2 кВт.

Холостяк написал :
Неправильный справочник

умничайте дальше...

avmal написал :
даже не упоминается в таблице

Что за таблица то?
Фиг 2.5 люминь долго протянет на 4,4кВт!Это удел для более толстых проводов из люминя

ломастер написал :
умничайте дальше...

Я не умничаю к Вашему сведению ,а излагаю практические выводы.

Нашел я вашу таблицу в Электромонтаже...но на себе эксперименты ставить не буду.
При включении эл.чайника на 2.5 кВт,за 10 мин. провод люминий 2.5 кв заметно теплеет,ну его к лешему

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Холостяк написал :
Что за таблица то?

ПУЭ. Раздел 1.3. "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами"

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

Too ALL
Как определить сечение провода в разводке???

makarol написал :
Как определить сечение провода в разводке???

Перерубить топором и измерить штангенциркулем Шутю. Вскрываете любую розетку/выключатель/щиток и замеряете.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

makarol написал :
Как определить сечение провода в разводке???

Как в школе - площадь круга по диаметру.

Регистрация: 19.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

avmal написал :
Как в школе - площадь круга по диаметру.

Да-с господа туплюююююю!!!! Спасибо всем принимавшим участие!!!!! Удачных выходных!

makarol написал :
Удачных выходных!

S=0.785xd2(квадрат)