Во время ремонта в обычном панельном доме перенесли все розетки на новые места, розетки выбирал хорошие - "Merten", германия, провода фиксируются в них зажимами. После ремонта первыми начали выгорать розетки на кухне, т.е. начинает искрить один из проводов по которым идет разводка дальше в ряду розеток. Таким образом уже поменял два ряда розеток, провод алюминий. Подскажите, что это может быть плохой монтаж или германия начала делать г......о???
avmal написал :
Смотря какой провод и как засунуть. Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.
Нет, монтаж сделан обычным одножильным алюминием квадрата 1,5-2, точнее сказать затрудняюсь. Единственное что можно предположить, так это то что могли не до конца засунуть провод в зажим, но в последнем случае, когда менял розетку (искрил ноль) - провод вытаскивал с большим трудом.
makarol
Для люминия используются "подпружиненные" зажимы. Самое простое - болт с гровером и шайбой.
Просто винтик который прижимает и все торцом не совсем подойдет
В моем испытании Ваги без пасты, предназначенные только для меди, показали неудовлетворительный результат при соединении Ал (ч.т.д.). Ставьте розетки, допускающие подключ. Ал. проводов, с винтовыми клеммами.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
В моем испытании Ваги без пасты, предназначенные только для меди, показали неудовлетворительный результат при соединении Ал (ч.т.д.). Ставьте розетки, допускающие подключ. Ал. проводов, с винтовыми клеммами.
На розетки потрачено около 10 т.р., можно-ли использовать Вагу с пастой в подрозетнике для перехода на медь???
2makarol Думаю, стоит попробовать. Хотя при работе с перегрузкой я их в итоге расплавил, но при мощности до 2-3 кВт они должны вести себя гораздо лучше.
Какие у Вас там нагрузки и какие автоматы на линиях розеток?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Какие у Вас там нагрузки и какие автоматы на линиях розеток?
Про автоматы не скажу, не смотрел, т.к. щиток на другой стороне площадки за железными дверями, макс. нагрузка х.з. - сказать сложно, т.к. много розеток висит последовательно, но думаю более кВт 5 набежит если стиралка, посудомойка и чайник + микроволновка будут работать вместе (они на одной ветке висят)
Вообще-то, алюминий 1,5 квадрата даже не упоминается в таблице выбора сечения - только начиная с двух квадратов - 19А ( 4,2кВт ). А для 2,5 квадрата алюминия 20А ( 4,4кВт ).
Нашел я вашу таблицу в Электромонтаже...но на себе эксперименты ставить не буду.
При включении эл.чайника на 2.5 кВт,за 10 мин. провод люминий 2.5 кв заметно теплеет,ну его к лешему