sgno написал : Николай_65Р, Всего шесть киловатт по трем фазам или три по шесть?
Дали всего 6 квт на дом по 3 фазам. и то ходил целый год с момента получения техусловий до получения целого вороха бумаг - не считал, но 2 ученич.тетрадки по толщине будет.
Здравствуйте! Я не электрик, но изучал элтехнику в советском техникуме, по дому всё делаю сам, дом частный. Сейчас оформил 6квт/3ф на электроотоплени. Надо ставить на ввод электрощит (3ф счетчик, узо, автоматы), но опыта с этим нет, а хочется в щите всё разместить грамотно. Заземление есть и проверено, есть акт. В доме 4 помещения + кухня. На кухню сделал 3 розетки от разных фаз. Мужики, помогите со схемой соединений в шкафу и какой лучше шкаф купить.
Имхо, ставьте где хотите. Главное, чтобы выполнен он был грамотно, и доступ к нему должен быть удобный.
А про то, как сделать грамотно щиток можно найти много информации на форуме. А обо всех нормах можно прочитать в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
Номинал УЗО должен быть не менее суммы нижестоящих автоматов или вышестоящего, чтобы избежать случайной перегрузки.
Вообще чем больше номинальный ток, тем лучше - надежнее будет работать.
Если у вас все линии прикрыты УЗО на 30мА, то вводное УЗО вообще не нужно - бесполезная трата денег.
У меня вот еще какой вопросик.
Вводной автомат 50А, далее стоит общее УЗО 63А 100 mA.
А на какой максимальный ток можно ставить УЗО 30 mA на отдельные группы после общего? На 63А можно, или надо, чтобы ток был меньше, чем у общего УЗО?
Скорпион написал :
А как сделать свет трехпроводным, к чему подключать землю в люстре?
Если нет контакта, то не подключать. А провод заземления должен быть в кабеле, тогда при пробое изоляции с фазы на ноль выделяющееся тепло проплавит изоляцию на PE и щёлкнет УЗО...
2 Скорпион
АВТ - два одножильных провода + тросик в оплетке сплетенные косой. Натягивается за 10 сек (только в те выходные подвел его к летнему домику).
Сразу отмечу, что жестковат, по крайней мере 6.
почему свет 2-проводной? Тогда УЗО не сможет выполнять противопожарную функцию!
2-е УЗО перенести в сарай, чтобы далеко не бегать при отключении
электроплиту из-под 3-го УЗО перенести под 1-е, чтобы зря стабилизатор не мучать
ежели формально, то 1-е и 2-е УЗО надо бы 63А (номинал УЗО должен быть не менее суммы нижестоящих автоматов или вышестоящего, чтобы избежать случайной перегрузки). Но и так нормально.
evgenygrig написал :
Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками.
ОБЫЧНО стабилизатор делается на базе автотрансформатора (ОДНА обмотка с отводами). Зачем производителю расходовать в 2 раза больше провода с одинаковым сечением, да и габариты окна в железе увеличивать, тем более на 10кВт.
evgenygrig написал :
Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав?
И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.
Какая интересная информация!
Спасибо!
А может быть утечка в самом стбилизаторе? Не опасно это, если перед ним не будет УЗО?
Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав?
И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.
Ящик купил "Щитэлектромонтаж". У него верхняя панелька пломбируется. Туда и поставлю автомат до счетчика.
3 и 4. Оранжевая пимпочка - это я просто лампочку нарисовал (модульный индикатор), чтобы видеть есть напряжение после автомата или нет. Так можно делать или его вообще не ставить?
Скорпион написал :
Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать!
Покритиковать - это мы запросто!
Ввод со столба - на ЭТОМ столбе сделать повторное заземление PEN. Это рядом со столбом забивается "лом" в землю и соединяется вверху с PENом. Электрик (если грамотный) хорошо это знает. Это Первая преграда от грозы.
Вводной автомат до счётчика подлежит пломбировке. Варианта 2: 1-доп. корпус для автомата с ушками под пломбу, ставится рядом со счётчиком. 2-автомат Merlin Gerin с пломбирами.
С оранжевой пимпочкой на схеме. Я так понял это защита от перенапряжений (грубо-разрядник). Её надо подключать через защитный автомат и чтобы не пломбировать поставить после счётчика. Автомат нужен если разрядник кончился (он имеет ограниченный ресурс и индикатор показывает - пора менять) он остаётся замкнутым, а это КЗ.
В сарае разрядник не нужен если Ваши провода будут идти ниже конька крыши дома и сарая.
Пока хватит.
1P+N автомат это автоматический выключатель с защитой от сверхтоков на одном полюсе и обычный (с дугогасительно камерой возможно) выключатель на другой полюсе (N). Т.е. защита от сверхтоков на линии N будет отсутствовать. Другое дело, что в нормальном режиме она там никогда и не понадобиться, но появление на нейтрали фазы исключать нельзя (особенно в сельской местности (перехлест проводов на ВЛ)). А в случае с 2P имеет место дополнительная защита.
При работе на определенной линии, например, чините Вы розетку, однополюсным автоматом Вы отключаете только фазу, а нейтраль остается подключена. Вероятность появления на ней фазного напряжения исключать нельзя, например перехлест проводов, если ВЛ сделана неизолированными проводами, или еще по какой причине.
При утечке на определенной линии, срабатывает УЗО, что делаем? Отключаем все автоматы после УЗО и включаем последовательно, пытаясь определить на какой линии утечка. В случае с 1P автоматами большая вероятность, что еще придется откручивать N-концы с нейтральной шинки.
Вводной только ставьте не 1P+N, а именно 2P, подстраховка не помешает.
2Скорпион
Думаю, можно ограничиться одним общим УЗО, нет необходимости на линию сарайчика ставить дополнительное. Правда это при условии, что уставка общего не более 30мА. А линию к сарайчику я бы посоветовал подключить на двухполюсной (или 1P+N) автомат.
Народ!
А подскажите по воздушной линии к сараю и душу с нагревателем воды.
Если на эту линию ставить отделное УЗО, то лучше в основном щитке в доме или уже в сарае поставить дополнительный маленький щиток и в него воткнуть УЗО?
На схеме я увидел стабилизатор напряжения...и мне кажется что электроплиту подключать через стабилизатор напряжения нестоит, а вот освещение как-раз через него бы и нужно подключить
P.S.
Судя по всему ввод в дом идёт от ВЛ...я думаю следовало бы позаботится о защите от перенапряжений
Скорпион написал :
А для АВТ тоже нужен трос или нет?
Не видел его в глаза, не могу сказать. Трос в нем вроде есть.. по описаниям, а какой монтаж... хз
Скорпион написал :
Если ставить несколько УЗО на разные группы, то на входе нужно общее УЗО? Или вместо общего ставить просто автомат?
Это вам решать, некоторые ставят.. на ток утечки 100мА..300мА (пожарное УЗО т.н.)
Скорпион написал :
Счетчик 1980-го года менять обязательно, даже если он работает?
У счетчика период работы его без перепроверки что то около 16 лет.. тот счетчик. что стоит у вас возможно и работает, но внутрение его механизмы не вечные.
gesper написал :
Если протянете между домами стальной трос натянутый, то к нему можете крепить любой провод, который по характеристикам для улицы подойдет. ВВГ НГ к примеру.
А для АВТ тоже нужен трос или нет?
Если ставить несколько УЗО на разные группы, то на входе нужно общее УЗО? Или вместо общего ставить просто автомат?
Счетчик 1980-го года менять обязательно, даже если он работает?
От автомата на сарай пойдет линия сначала по дому, затем по воздуху метров 10. Можно ли использовать для этого провод АВТ 2х4 кв. мм. или 2х6 кв. мм.? Или тоже проложить СИП 2х16 кв. мм., как и на вводе?
Если протянете между домами стальной трос натянутый, то к нему можете крепить любой провод, который по характеристикам для улицы подойдет. ВВГ НГ к примеру.
Посмотрел схему. Я бы на розетки отдельное УЗО повесил и отдельное УЗО на то, что пойдет по воздуху в сарай.
Друзья, помогите советами по модернизации проводки на даче!
Дом двухэтажный. Проводка открытая в коробе. Основную часть разводки по дому уже сделал. Провод использовал москабелевкий ПУНП и ПБПП, сечение на розетки 2х2,5 кв. мм., на освещение 2х1,5 кв. мм.
Сейчас меняю щиток и воздушную линию от столба к дому. Планирую использовать СИП-4 2х16 кв. мм.
Зацените схемку щитка, надо ли чего исправить?
Неделю уже читаю электрическую тему на форуме и появилась куча вопросов:
Можно ли СИП тянуть прямо к вводном автомату, не далая у дома соединений и перехода на 10 кв. мм. медь?
Старый счетчик 1980 года выпуска. Его надо менять?
Одного УЗО достаточно будет или поставить несколько на разные группы автоматов?
Какого номинала ствить УЗО и автоматы на ввод, розетки, освещение и т.д.?
Разводку по дому делал без заземления. Обязательно ли его наличие?
Как вообще правильно делать разводку на розетки? Провод подводить к одной и отводить от нее на следующую розетку или можно от линии с автомата ставить разветвительные коробки, и от них к розеткам прокладывать уже по одному проводу?
Как проводить линию на розетки от одного автомата? Вести провод до самой дальней розетки и на ней заканчивать, или от нее надо прокладывать провод назад к автомату, как бы делая кольцо?
От автомата на сарай пойдет линия сначала по дому, затем по воздуху метров 10. Можно ли использовать для этого провод АВТ 2х4 кв. мм. или 2х6 кв. мм.? Или тоже проложить СИП 2х16 кв. мм., как и на вводе?