сансэй написал :
а в резьбовых соединениях под замуровку не вижу не чего предосудительного

Ничего предосудительного в них нет: iBox от Hansgrohe и другие элементы скрытого монтажа у них замуровываются вместе С РЕЗЬБАМИ. Я этот вопрос уже поднимал

Tehnik-san написал :
сансэй желаю удачного "плавания" ... у вас это получаеться,особенно с резьбовыми водорозетками под замуровку.

ну ясно как рбмы у когонибуть развалются маякните

а в резьбовых соединениях под замуровку не вижу не чего предосудительного если делую их я

да чуть не забыл вам тоже удачи Tehnik-san

сансэй желаю удачного "плавания" ... у вас это получаеться,особенно с резьбовыми водорозетками под замуровку.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Цитата:
Сообщение от сансэй
со своей староны готов показать эти фильтра чесно отстоявшие 7 и более лет

Покажите ! Если,конечно,отвечаете хоть за эти свои слова.

сансэй написал :
фото выкину конечно , а вот чем вы обоснуете выше сказонное мне очень интересно

ну что ж Tehnik-san слово за вами! ( только не стоит начинать обсуждение разводки и по чему не стоит? тоже не стоит ( плавали знаем )

сансэй написал :
Цитата:
Сообщение от Tehnik-san
Обычно это выясняться на гор. воде и только через три-максимум пять лет,от температуры и дезоцинкования сплав рассыпаеться

фото выкину конечно , а вот чем вы обоснуете выше сказонное мне очень интересно

вот как обещал те самые рбмы которые я поставил обратно после того как они там отстояли около 7 лет

Регистрация: 23.11.2007 Зеленоград Сообщений: 237

Палецкий написал :
...правильно

А, понял в чем косяк, т.е. будет напор против установленного стыка идти, забиваться всякой ерундой... Будем исправлять. Спасибо!

SibBear написал :
Ведь от стояка отходит отвод типа "папа"

...правильно. От стояка идет отвод с раструбом, в раструб отвода вставляется труба с раструбом, потом фасанина с раструбом ..так должно быть и никак не наоборот

Регистрация: 23.11.2007 Зеленоград Сообщений: 237

Палецкий написал :
смонтированы с разворотом в акурат на 180гр

Так собран участок до стены, дальше идет муфта и порядок становится обратный. А насколько это страшно? Ведь от стояка отходит отвод типа "папа" и по-любому где-то должна муфта быть для восстановления нормального порядка.

SibBear написал :
Обязательно проверю

Самый главный косяк по канализации состоит в том, что практически весь участок на 50й трубе собран шиворот на выворот, тоесть с заду на перед, тоесть трубы и фасонные элементы смонтированы с разворотом в акурат на 180гр

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

SibBear написал :
места нет.

Места просто навалом.

in my humble opinion

Регистрация: 23.11.2007 Зеленоград Сообщений: 237

MVK-новосел написал :
Разве так можно крепить грязевики?

Кстати меня тоже это очень смущает... Не нравится, но пока ума не приложу как сделать правильно - места нет.
Кстати пришлось всю разводку поднимать вверх по причине установки инсталляции, которая доступ к старому местоположению кранов и фильтров перекрывала.

Разве так можно крепить грязевики?

SibBear написал :
Все настолько плохо? Вроде по отзывам обывателей RBM не такие уж и плохие...

это я пошутил но так советует >Tehnik-san
Консультант форума САНТЕХНИКА

Регистрация: 23.11.2007 Зеленоград Сообщений: 237

сансэй написал :
и фильтра поменять не забудте

Все настолько плохо? Вроде по отзывам обывателей RBM не такие уж и плохие...

SibBear написал :
Огромное спасибо за конструктивную критику!

и фильтра поменять не забудте

Регистрация: 23.11.2007 Зеленоград Сообщений: 237

Палецкий написал :
...чета я туплю, а может и не я
На этой фотке как-то мутно собрана канализация

Обязательно проверю, но вроде противоуклона не было...

Регистрация: 23.11.2007 Зеленоград Сообщений: 237

Tehnik-san написал :
1.Тройники 50 канальи надо не под 90гр,а под 45,чтобы дать ускорение сливному потоку
2.Гофру от трапа предполагают замуровывать ?- Непорядок.
3.Сифон для душкабины- будет вонять после 2-х недельного неиспользования
4.На фильтрах можно было бы и не экономить? РВМ-не лучший вариант,особенно на гор. воде.
5.Водорозетки и трубы,перед замуровкой-или обмотать,или одеть в утеплитель,или запенить...вобщем изолировать от агресс.воздействия раствора

Огромное спасибо за конструктивную критику!

  1. Если касательно тройника, что на фото сверху, то вертикальная труба от него исключительно для дренажа воды от прочистки фильтров и отвода воды из группы безопасности водогрея.
  2. Да уйдет под плитку. А в чем непорядок, чем чревато?
  3. Да думал над этим вариантом... Вообще трапы предусмотрены для безопасности в случае протечки. В них имеется гидрозатвор, сейчас соответственно заполненный водой. В будущем планирую для избежания испарения воды налить немного масла.
  4. Буду иметь ввиду...
  5. Обязательно учту.

Tehnik-san . вы наверное редко задумываетесь о том что вас окружают думающие люди, и не сомннено они сделают правельные выводы о нашей свами беседе, так что вырваные из контекста цитаты думаю вам не помогут объяснить как на гор.воде рассыпаются фильтры рбм

...без комментариев

сансэй написал :
лично у меня опыта общения с подобными насосами нет но краем уха слышал что хорошие штуковины

сансэй написал :
МОЖЕТ БЫТЬ ТАМ danfoss РАЗ ПОХОЖИ , НАДОБНО УТОЧНИТЬ

сансэй написал :
ну яже вам не однакратно говорил, БЕЗ ГРАМОТНЫЙ Я (САНТЕХОЗ)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san

Tehnik-san написал :
сансэй Это намёк на ваши многие сообщения ,основанные на бездоказательных ощущениях.
"сам не видел,но краем уха слышал" где то читал" "знакомые говорили" "не сталкивался,но думаю что...."

всё верно, по таму что я так говорю о том чего действительно незнаю наверника (по моему это нормально) но вы судя по всему считаете по другому (наверное для вас это тоже нормально)

сансэй Это намёк на ваши многие сообщения ,основанные на бездоказательных ощущениях.
"сам не видел,но краем уха слышал" где то читал" "знакомые говорили" "не сталкивался,но думаю что...."

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Обычно это выясняться на гор. воде и только через три-максимум пять лет,от температуры и дезоцинкования сплав рассыпаеться

фото выкину конечно , а вот чем вы обоснуете выше сказонное мне очень интересно

Tehnik-san написал :
Покажите ! Если,конечно,отвечаете хоть за эти свои слова.

видемо это намёк что на какието другие я вам не ответил

говоря готов показать фильтра я имел в виду один из последних своих объектов на котором рванул м.п. и как раз не впоследнию очередь из за высокой темпиратуры, мы их кстати поставили обратно на новую разводку думаю они ещё столькоже там простоят

сансэй написал :
со своей староны готов показать эти фильтра чесно отстоявшие 7 и более лет

Покажите ! Если,конечно,отвечаете хоть за эти свои слова.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

сансэй написал :

Если на температуре гор. воды продавцы ком. услуг будут экономить,тогда и простоит 7лет.А если этот производитель вам приемлим и вы с ним работаете,так никто и не против.Для вашей годовой гарантии этого хватит.Но у меня другие предпочтения по произодителям и озвучивать их пока не намерен

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

зануда написал :
Скорей всего там умывальник с нижним подключением

в смысле на гибкой подводке , да тогда нечё

Tehnik-san у вас есть не плохая тема посвещённая подобным проблемам, что то я там не видел рассыпавшихся рбээмов
со своей староны готов показать эти фильтра чесно отстоявшие 7 и более лет

Палецкий написал :
На этой фотке как-то мутно собрана канализация

Солидарен,а уже двоим казаться не может,вроди контруклон канальи присутствует

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Палецкий написал :
На этой фотке как-то мутно собрана канализация

Да нет там вся канализация собрана как в песне "я тебя слепила из гавна без мыла а потом неделю руки мыла",4дм на унитаз тоже против шерсти.

сансэй написал :
больше всего понравилась розетка на последних фото .. думаю экцентрики там не помогут

Скорей всего там умывальник с нижним подключением,а трап для приёма воды которую выплюхают при приёме водных процедур в ванной.