Здрасте! Мне нужно замерить повторное заземление на вводе в здание (система TN-C-S). Уравниванием потенциалов оно завязано и с PEN питающего кабеля от транса, значит и с заземлителем на нем. Если я замеряю сопротивление растеканию тока на повторном заземлителе, обязательно ли полностью отсоединять PEN от транса (чтобы если повторное не рабочее, не замерить заземлитель на трансе)?
Это не возможно сделать, все капитально, единственный вариант - резать болгаркой А работа в здании встанет на час минимум. Но если и впрямь не рабочее, то не должон ли прибор показать мне завышенное сопротивление. Ведь тут еще прибавится и сопротивление PEN`а до транса?
Нет, выводы повторного заземления приварены к полосе внутри здания, а она уже к трубам, металлоконструкциям и т.п. В вводном щите места присоединения не видно, да еще, блин, зашили гипроком щит. Кароч не подобраться! На шине "PEN" ничего из этого хозяйства не висит, может где-то на корпусе. Но гипрок!!! А я теперь думай как бы так изъе..ться. Вобщем если че, заставлю все здание рубить и "PEN" от т/п отсоединять. Сами захотели