Электрик в щитке подсоединил все по хитрой схеме. Линия на ванну не работает. Что интерестно вырубает общий Дифф. У меня сомнения по подключению УЗО: Р взята после ДИФФ а N до получилось ни то ни сё.

grabos написал :
У меня сомнения по подключению УЗО

Верные сомнения. А также должны быть сомнения и по подключению вводного дифа...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А что с входным Дифом

а, на дифе написал 400А вместо 40

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

grabos написал :
Линия на ванну не работает. Что интерестно вырубает общий Дифф.

N к УЗО ванны должна идти через общий диф, а не мимо него. Вот общий и вырубает. Перекиньте N от УЗО ванны с верхней на нижнюю клемму общего дифа (по схеме)...

grabos написал :
А что с входным Дифом

Вводной кабель сначала на него, а от него на счётчик.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

sergey_sav написал :
Вводной кабель сначала на него, а от него на счётчик.

или наоборот... а то энергосбыт набычится...

ps
но в данном случае - имхо не суть...

Спасибо. Так в принципе и думал. А вот местный электрик как такое намутил......... Он сначала умудрился и фазу на узо мимо счетчика кинуть. Хорошо я заметил, а вот N пропустил.

sergey_sav написал :

N до счетчика не поставишь (пломба), а фаза шла на счетчик через пакетник 25А на двоих с соседом (пакетник размыкал две фазы!!!!!!!)

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

2grabos надеюсь, пакетник не опломбирован...

Шихаэль Мума написал :
надеюсь, пакетник не опломбирован

пакетник нет