Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336
#834777

ломастер написал :
хороший мастер )))

Мастер авторизованного сервис-центра, самого крупного в нашем городе. Возможно, у них такое разделение - одни монтируют, другие занимаются сервисным обслуживанием. Мастера уже две недели едут .

ломастер написал :
вы давно инструкцию по эксплуатации читали???

Похоже, возникло непонимание:
"дикая влажность" при температуре под тридцать была "за бортом".

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

AlexEE написал :
Приезжал мастер из сервис-центра

AlexEE написал :
Обещал прислать монтажников, чтобы исправили.

хороший мастер )))

BV написал :
что за модель плевалась?

Таиландский MHI SRK35GZ-L1.

ломастер написал :
рекомендуют переодически проветривать помещения

С теми окнами не требовалось.
Ни до того "тропического" лета, ни после этой проблемы не было.

конденсат должен образовываться на ребрах холодного радиатора и стекать в ванночку

При предельной влажности "выхлоп" получается перенасыщенным влагой.
На небольшом расстоянии от внутреннего блока эта струя "тумана" перемешивается с общей массой воздуха, но на самих жалюзи конденсат всё-таки образуется.

Проблема решается повышением оборотов вентилятора (в ручном режиме).
Вероятно, коррекции автоматических оборотов в зависимости от влажности в программе этого кондиционера нет.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

У меня инверторный Панасоник 9-ка, все лето работал при приоткрытой форточке. Часто была включена вытяжка на кухне, чтобы похладный воздух попадал и туда (при этом занавеска перед форточкой даже отклонялась от входящего воздуха) - никаких брызгов не было. У знакомого тоже Панасоник 9-ка, только не инверторный - даже при закрытых пластиковых окнах брызжет. Приезжал мастер из сервис-центра, сказал, что это из-за утечки фреона, которая происходит из-за некачественного монтажа (уже два раза дозаправляли, кодиционер установлен в прошлом году весной). Обещал прислать монтажников, чтобы исправили.
P.S. Оба кондиционера сделаны в Малайзии.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

2ВТБ!

ВТБ! написал :
А что ему остаётся делать, если конденсат прямо на лепестках (вертикальных) жалюзи?

а откуда он там взялся интерестно???
конденсат должен образовываться на ребрах холодного радиатора и стекать в ванночку, да вы и сами все знаете что мне вам расказывать ...
а вот всякие китайские брызгающие поделки и случаи с анормальной заправкой хладогента - это уже другая проблема.

ВТБ! написал :
дикая влажность - и мерзкая столярка в оконном проёме.

вы давно инструкцию по эксплуатации читали???
в нормальных рекомендуют переодически проветривать помещения.

ВТБ! написал :
А что ему остаётся делать

Стекать, куда положено

А что за модель плевалась?

ломастер написал :
ниразу с таким не сталкивался и не слышал

В Новосибирске с таким встретиться мудрено.
А в Москве было пару лет назад. (Или тройку?)

BV написал :
кондей не должен им плеваться

А что ему остаётся делать, если конденсат прямо на лепестках (вертикальных) жалюзи?
Сам только один сезон такое чудо наблюдал: жара, дикая влажность - и мерзкая столярка в оконном проёме.

ВТБ! написал :
Да, причина в высокой абсолютной влажности в сочетании с избыточной вентиляцией помещения.

Конденсата может быть много, но кондей не должен им плеваться....

Обмерзания точно нет никакого.
А вот с открытыми окнами может быть, увлекаются иногда проветриванием.

2baralex На форумах кондиционерщиков встречал сообщения об этой проблеме на некоторых китайцах.

Решалась каким-то там подгибанием радиатора испарителя - точно не помню.
Если глюк распространённый - попробуйте позвонить в фирменный сервис - они должны знать, как лечить....

Ну или путём напряжения глаз и мысли - посмотреть на отличия в радиаторе на разных кондеях

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ВТБ! написал :
Да, причина в высокой абсолютной влажности в сочетании с избыточной вентиляцией помещения.

наврят ли , ниразу с таким не сталкивался и не слышал...
А вот когда в маленьких помещениях ставят оборудование завышенной мощности, тоесть испаритель получается переразмерянным и он начинает обмерзать, а когда компрессор отключается идет сильное образование конденсата из льда - такое случается часто...

baralex написал :
Может ли это быть связано с влажностью воздуха

Да, причина в высокой абсолютной влажности в сочетании с избыточной вентиляцией помещения.

проблема такая один в один на двух из них, причем оба установлены в одном и том же помещении

Варианты.
1) Неправильно отрегулирована вентиляция.
2) Персонал увлекается "проветриванием".
3) "Дырявые" окна.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

baralex написал :
но проблема такая один в один на двух из них, причем оба установлены в одном и том же помещении.

два 5 квт кондера в одном помещении - что за помещение и сколько площадь, на сколько выставлена температура отключения на пульте???
точно радиатор испарителя инеем не покрывается ???

Вентилятор в полном порядке, ничего не обмезает, а капает на всех режимах, даже самом слабом.
Дело в том, что на данном объкте установлено 5 одинаовых кондиционеров,
но проблема такая один в один на двух из них, причем оба установлены в одном и том же помещении.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

baralex написал :
В результате всего этого кондиционер работает 3-4 часа, затем начинает снова разбрызгивать воду. При внимательном рассмотрении видно, что капли воды просто висят между пластинками радиатора и не хотят стекать вниз в поддон.

А радиатор- испаритель не обмерзает??
В каком состояниие сам вентилятор внутреннего блока ??
Капает на всех скоростях ???
Такое случается на китайцах непонятных, причем с новья....

Буду очень признателен если поможете решить следующую проблему.
Имеется кондиционер Delonghi CP51. С недавних пор внутренний блок вместе с холодным воздухом стал разбрызгивать капли воды.

  • в первую очередь был проверен дренаж. Промыли его, продули. Выливаем почти ведро воды в поддон внутреннего блока, все замечательно стекает через дренаж на улицу.
  • компрессором продули радиатор внутреннего блока, было подозрение на его загрязнение.
    В результате всего этого кондиционер работает 3-4 часа, затем начинает снова разбрызгивать воду. При внимательном рассмотрении видно, что капли воды просто висят между пластинками радиатора и не хотят стекать вниз в поддон.
    В чем может быть прчина? Может ли это быть связано с влажностью воздуха (окна выходят на берег моря)?