А какие аргументы? Если для беседы с проектировщиками, то берёте СП-31-110, СП-31-106, ПУЭ и выписываете пункты, которые они нарушили при выборе сечений групповых линий и их автоматов защиты.
Более конкретно, можно указать, когда прикрепите картинку в читаемом виде, лучше весь проект с ПЗ и ТУ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Сильно в этом сомневаюсь, что бы проектировщики монтажнику флешки или дискетки давали...
да без проблем дают,на флешке, диске, или самое простое на почту, правда не всегда, и иногда не в редактируемом виде(в PDF например), это ведь удобней, увеличил нужные линии, распечатал нужный тебе узел, и ходишь с небольшим листочком, чем огромный проект таскать
samwwell написал :
как с проектировщиком разговоривать? или кинуть его(и всю его контору) и с заказчиком напрямую договориться?
Тут возможен и обратный результат... Просто намекните ему, что в проекте электроснабжения его "домика в деревне" найдены косяки, которые могут в перспективе лишить его этого самого домика... В конце концов, дайте ему ссылку на этот сайт, куда он может залить проект и получить по нему "лестные" отзывы и узнать о перспективах своего жилища.
Ну а проектировщики... тоже люди и тоже разные бывают, вплоть до глубоких чурбанов. Только удивительно, что их ещё не забанили (бейсбольными аксессуарами)...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
samwwell написал :
как с проектировщиком разговоривать? или кинуть его(и всю его контору) и с заказчиком напрямую договориться?
Если хотите запятнать свой профессионализм, то делать строго по проекту и не обращать внимания на весь идиотизм, проявленный в нем. Оптимально - забыть про проектировщиков и вести все переговоры с заказчиком напрямую. Даже при орицательном резултате переговоров с заказчиком, которых в вашей жизни будет еще много, вы сохраните свое лицо.
на фирме то хорошо как раз, как вы пишете так и делаю всегда , ну и еще освещение отдельно выделяю. Ну и экспертиза тоже хорошо, но на моём уровне хотелось бы убедить человека. Автомат кстати поставил на 32 А на эту группу.
ну не знаю,не может же быть все так плохо на фирме ,одна группа и кабель 3*4,однозначно плохо.
понижать сечения кабелей в распред коробках запрещено(а судя из выше изложенного именно этим они и собираются заняться) . приблизительно должно быть так-каждая комната отдельная линия,плюс -ответственные потребители -отдельной линией на щиток
уважаемые! Взялся сделать электропроводку в коттедже через контору, проект тоже они предоставили. Так вот в нем было прорисовано что весь 1 эт. это одна группа и освещение и розетки,провод 3х4 из щитка.Подскажите , какие мне правильные слова найти, чтобы убедить-доказать "поектировщику" что не очень корошо так делать?На все доводы отвечает что все подписано,не парься,не тебе жить и т.д.