Screen написал :
все современные кабеля для стационарки имеют изоляцию которая не распространяет горение

При одиночной прокладке.

guest15 написал :
что означает аббревиатура "нг-нд"?

Вероятно, нг-ls.

Smily написал :
Что-то впроде ВВП-2 нг-нд.

Помнится кто-то тут говорил,что и просто ВВП-2 можно без индекса и,что все современные кабеля для стационарки имеют изоляцию которая не распространяет горение...Даже статью приводили,нужно поискать.А ввп 1-это моно,ВВП-2-маложилка.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

Smily написал :
Можно, но провод\кабель в исполнении нг-нд

А что означает аббревиатура "нг-нд"?

to All
Допустим будет NYM или ВВГ 3х1.5. За гипрочным потолком (и гипрочными стенами) бывает полным-полно алюминевых профилей, да и арматура здания тоже присутствует, правила монтажа позволяют свободно пробрасывать кабели внутри и поверх этих металлических конструкций?

avmal написал :
Я, например, отродясь не делал проводку за ГКЛ гибким проводом - только моножилой.

Теоритически, можно "гибким" проводом если он:

  1. Будет предназначен для стационарной проводки.
  2. Будет удовлетворять требованиям по пож. безопасности.
    Что-то впроде ВВП-2 нг-нд. Но особо гибким такой провод назвать сложно (т.к жила класа 2, а не 5), и ВВП-2 в нг-нд исполнении можно купить от 60 км

2 avmal
А я и не оспариваю то, что за потолком проводка стационарная, что означает применение требований к сечению (1,5) первых пунктов указанной табл. из ГОСТа. Возможно, привёл последний пункт табл. не к месту и отвлечённо от темы, за что прошу прощения.
А гибкая подводка не только у торшера и настольной лампы, но и у люстры, например, и у бра може быть...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Имеются в виду гибкие подводки, например, к светильникам.

Так гибкая подводка это совсем другое, нежели стационарный монтаж светильников. Гибкой за подвесным потолком ее делают только из-за того, что "кидать" и подключать проще, но она от этого не перестает быть групповой стационарной. Гибкая подводка к настольной лампе или торшеру от розетки - другое дело. Я, например, отродясь не делал проводку за ГКЛ гибким проводом - только моножилой.

2avmal Имеются в виду гибкие подводки, например, к светильникам. Причём длина не нормируется, по крайней мере, не встречал.
ГОСТ Р 50571.15
Таблица 52J - Минимальные сечения проводников
Гибкие соединения с изолированными проводниками и кабелями.....медь... 0,75

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
А сечение гибких подводок может быть 0,75.

Мне так думается, что вся стационарная разводка в помещениях, к которой относится и раводка по светильникам, кроме как групповой, иначе и не назовешь. А тут требования жесткие - не менее 1,5 квадрата. К гибкой подводке быстрее относятся удлинители, сетевые шнуры ...

sergey_sav написал :
К сожалению проводов/кабелей гибких с таким сечением да ещё нг-нд не припомню...

Поэтому я и написал про моножилу. В нг-нд исполнении, в свободной продаже - в основном только ВВГ.
Правда у нас в розничных прайсах начал появляться и другой провод, но он для удлиннителей

Smily написал :
Этот провот использовать нельзя. Надо 3х1,5. Моножила.

По поводу моножилы нет таких жёстоких требований...
А сечение гибких подводок может быть 0,75. К сожалению проводов/кабелей гибких с таким сечением да ещё нг-нд не припомню...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Можно, но провод\кабель в исполнении нг-нд, а не это

guest15 написал :
В моем случае провод будет многожильным 2х0.5 кв.

Этот провот использовать нельзя. Надо 3х1,5. Моножила.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

Уважаемые мастера, а допустимо прокидывать за гипрочным потолком провода к выключателям и потолочным светильникам открыто - без гофры? В моем случае провод будет многожильным 2х0.5 кв.