#835174

Добрый день!

Ситуация следующая.

Заказал новую кухню со встраиваемой техникой (духовка, посудомойка, варочная газовая, вытежка) но есть проблемма. Т.К. дом Сталенский розеток нет. А когда менял всю электрику поставил разетки только под холодильник на соседней стене. Вопрос следующий я могу от розетки с холодильником прокинуть провод на соседнюю стенку и раскидать розетки под все девайсы? Пока точно не уверен что за сечение провода или 1,5 или 2,5 но автомат точно на 20 ампер. Какие есть варианты решения?

Спасибо.

вариант, скорее всего один - прокладывать линии для новых потребителей от квартирного (или этажного) щита, причем отдельно для духовки 3х2,5 под С16 и УЗО 25/0,03, и отдельно для ПММ 3х2,5 под С16 и УЗО 25/0,03. Автомат на существующую линию заменить на В16 а то и В10 если проводка ветхая, желательно эту линию защитить УЗО.
Ввадной автомат у вас скорее всего будет не больше 25 А (узнайте из договора на эл.снабжение квартиры).

Недвно был ремонт и проводка и снены свежие. Как можно безболезненно кинуть провода без штробления. И почму нельзя все пустить на один автомат?

M@X77 написал :
И почму нельзя все пустить на один автомат?

потому что ПММ=ок.2000Вт, духовка=ок.3000 Вт. Итого 5 кВт т.е. 22,7 А. Т.е. больше 16 А.
А по правилам нельзя защищать сегменты сети, содержащие розетки на 10-16 А автоматом, номинал которого больше, чем может "потянуть" розетка, т.е. 16 А макс.
ПС. Если делаете для себя и не на 1 год, рекомендую не экономить.

alexposter написал :
А по правилам нельзя защищать сегменты сети, содержащие розетки на 10-16 А автоматом, номинал которого больше, чем может "потянуть" розетка, т.е. 16 А макс.

Откеда сие чудное утверждение?
Защищается провод, а не розетка.

Да тут речь не об экономии. А о понимании всей катострофы. Как мне теперь все это прокинуть на кухню не штробя и ломая стены. Да и щиток в квартире у меня всего на 4 автомата и один УЗО на все.

Я не электик, и рассуждаю логическти почему нельзя пробрость провод в 2,5м ил толще на все приборы и поставить предохранитель на 25 или там 30 ампер.?

filvik написал :
Откеда сие чудное утверждение?
Защищается провод, а не розетка.

M@X77 написал :
почему нельзя пробрость провод в 2,5м ил толще на все приборы и поставить предохранитель на 25 или там 30 ампер.?

  • потому что самое слабое звено в цепи (при проводке 3х2,5) - розетка на 16 А. Вот ее и надо защищать, а то с дуру в одну розетку и 10 кВт "понавтыкать" можно...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

M@X77 написал :
Как можно безболезненно кинуть провода без штробления.

  1. Выше подвесного потолка. 2.В кабельных каналах. Но квартира уже не будет похожа на квартиру.

M@X77 написал :
Как мне теперь все это прокинуть на кухню не штробя и ломая стены.

В электротехнических плинтусах и под порогами.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Какая мощность на квартиру?прокинте один 3х4 или 3х6 (в зависимости от разреш. мощности) и защитите АВ соответственно С25 и С32(С40). В кухне поставьте маленький щиточек и несколько АВ С16

Господа, сечение у меня на кухне 2,5 с 20 ампер предохранитель, причем идет на прямую на эту розетку без ответвлений. Насколько я понимаю данное сечение выдерживает нагрузку в 6 квт. Теоритичеки этого должно хватить. При условии не включения всего что есть на кухне.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

M@X77 написал :
Насколько я понимаю данное сечение выдерживает нагрузку в 6 квт.

Автомат не менять на С25

Итак, если я правильно понял то можно от единственной разетки на кухне (которая идет прям от щитка с сечением 2,5- 20 ампер) через разпаячные коробки раскидать еще на 3 - 4 розетки на соседнюю стену? Но при этом нужен автомат на 25 ампер. И пользоваться техникой в рамках 6 кв.т!

вы не правы 20 ампер 4600 ват не более

alexposter написал :
потому что самое слабое звено в цепи (при проводке 3х2,5) - розетка на 16 А. Вот ее и надо защищать, а то с дуру в одну розетку и 10 кВт "понавтыкать" можно...

самое слабое звено патрон для лампочки 3 А, а скока в него по навтыкать можно 10кВт отдыхает. (защищается кабель , бредни про розетки можно забыть т.к. горят они от возросшего сопротивления в месте контакта возникающего от попадания туда грязи, износа, ослабшего прижима и тд.).

некрофилы. Фууууу