От подстанции на три дома идет СИП 2а 4*25 примерно 250метров. На последнем доме переодически на одной фазе напряжение падает до 15 вольт через разные промежутки времени от 1 до 5 минут востанавливается до 220 и может быть стабильным довольно долго, при этом на предыдущем доме все нормально. На всех домах стоят на входе пакетники 50А все соединения сделаны визуально хорошо ( обжимки на болтах и т.д.), все началось примерно после того, как на подстанции скончался трансформатор и его заменили, после замены в это же день на последнем доме сгорел трансформатор в приводе сдвижных ворот. До этого линия работала 3 года и проблем не было, вообщем какая то хрень, если у кого есть мысли буду очент признателен в помоще

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 652

если падает под нагрузкой, то похоже на хреновый контакт - он образует с полезной нагрузкой (напр, влюченный утюг) делитель напряжения
есть возможность в этот момент замерить падение напряжение на пакетнике?
мб., подгорели контакты при сгорании привода ворот?
искал бы участок, на котором падает 205 В - на входе (хотя бы до пакетника) 220 нормальные?

Да действительно похоже это происходит при включении нагрузки, на этой фазе запитан подвал и когда в подвале включаешь свет через какое то время происходит посадка..... хотя может мне это кажется. Но в любом случае спасибо за совет завтра попробую нагрузить фазы и промерить пакетник на столбе ,может что и проясниться

И еще ,в распределительном щите стоит счетчик Меркурий 230 м, может он че хулиганит?????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vak написал :
если падает под нагрузкой, то похоже на хреновый контакт

И есть у меня подозрение, коли воздушка СИПом сделана, что это где-то прокалывающие зажимы плохо протянули.

Хм... зажимы это не очень хорошо, будем смотреть или... электриков за линию отвечающих напрягать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Spetc написал :
будем смотреть или... электриков за линию отвечающих напрягать

Сложно сказать, не зная ваших взаимоотношений с обслугой. Вообще-то это их работа за песперебойностью электроснабжения следить. А у вас именно перебои. По уму, так надо их на стобы запускать. Все-равно у вас когтей нет. Да, и, опасно без соответствующей подготовки. Может там что-то типа муфты еще на СИПе сделано ...

Все, сделал!!! УРА. На столбе стоит вводной пакетник АЕ 2036 стоит он в металлическом ящике. Так вот когда все это дело монтировали электрики они нормально не загерметили провода СИПа входящие в этот ящик и нормально не разделали под зажим ( половина жилок откусана ну и т. д) так вот в результате этого все котакты заржавели а на проседавшей фазе практически сгорели.... вообщем пришлось все переделать поменять пакетник разделать по новой СИП и нормально загермитезировать ящик. Еще раз убеждаешся, что лучше сделать все самому, чем за любые деньги доверять делать другим!!!
Спасибо Всем кто принял участие в обсуждение данной проблемы

Spetc написал :
разделать по новой СИП и нормально загермитезировать ящик

По уму следовало бы оконцевать СИП соответствующими наконечниками.
Но в боксе, пожалуй, и простые (негерметичные) сошли бы..

Смазали, зачистили? Или до следующего раза?

Все смазал и зачистил, все как для себя, думаю на долго хватит, хотя вечного ничего нет, так что.... следующий раз все равно настанет