#835691

Сделали под домом горизонтальную часть канализации от стояка до колодца длиной 15м с уклоном 12%. Труба Ф100 чугун.Вычитал в правилах,что уклон должен быть минимальным -не более 2%.В другом месте -что уклон не должен превышать 15%.Помогите разобраться.Будет засоряться или нет?Высота стояка мах 6.5м(его еще нет)

2Iosifovich Читайте СНИП.

ИМХО, в вашем случае уклон должен быть не более 2%.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

наибольший уклон не должен превышать 0,15 (15%) -п.18.3. Снип
2BV
не менее 2%

2Пижон
Но сначала расчет производится по пунктам 18.1 и 18.2 ,

и только потом ограничение 18.3

Регистрация: 12.09.2008 Екатеринбург Сообщений: 56

По СНИПу получается.что надо 2% при моем малом расходе воды. а у меня аж 13 (сегодня перемерял).Интересно. а что будет если оставить все как есть? А если переделывать то как-колодец с магистралью-низко,а дом -высоко.Разница высот магистраль-пол подвала 2м60см,а длина-15м.Получается надо копать под построенным домом шахту на глубине от земли 3,5м и только там прокладывать трубу с уклоном 2%.Кажется не очень реально.

слишком большой уклон чреват расслоением фекального потока -
вода будет утекать, а более плотная часть оседать на дно трубы.
В вашем случае переделывать трудно - могу только предложить
попробовать найти прецеденты, то есть как у других работает
в таком случае. Возможно придётся чаще делать прочистку.
Или больше воды лить для профилактики засоров из отложений.
Ещё важно, что у чугунной трубы трение выше, чем у пластика
Поищите

Leonid53 написал :
Или больше воды лить для профилактики засоров из отложений.

А если там септик?