От строителей в 2-х комн.квартиру от этажного щита заходит две группы кабелями ВВП-2 3*2.5 мм.кв.Одна на свет,др. сила.Возле входа будет щиток с автоматами и хотелось бы объединить эти два кабеля,чтобы избежать штробления подъезда.Такое практикуется?
вообще-то такое не допускается. Вместо штробления можно заложить новый кабель в кабель-канал. Хотя, если расстояние большое, и кабель-канал надо будет выполнять с поворотами и загибами, проще оставить два уже установленых кабеля, при этом сделать так, чтобы в этажном щите они были подключены к одному источнику питания (вводной автомат, или противопожарное УЗО), и при этом в дальнейшем никем не перепутывались. Кстати, как в квартире до щитка тянуть будете? Наращивать не придется?
Прошу прощения за вклинивание в тему , но по наращиванию имею вопрос. При переносе щита придется наращивать кабель(делать буду не я)-это плохо или при грамотном исполнении "по барабану"??? И как "по грамотному" это делается???
kolyma70 написал :
при грамотном исполнении "по барабану"??? И как "по грамотному" это делается???
я бы поставил распаечную коробку, обжал бы провода наконечниками, желательно "под ушко", и соединил бы винтовым клеммником (колодка, только не из полиэтилена), ампер на 30. И дело в шляпе. А если скрутка, то тогда - не годится такое наращивание.
да нормально обьединяй и считай что ввод у тебя 5 квадрат...свет в 2-х комнатной нагрузка виртуальная максимум вт 500 так что больше на силу останется... у меня был случай 4 групы обеденял
получалось 10 кв меди...супер ввод...
mmm написал :
получалось 10 кв меди...супер ввод...
Все хорошо бы,но я так думаю,что в кабеле 10 мм.кв.сечение проводников не разделяется изоляцией,а тут будет соединение в начале и конце только по 5 см.остальная трасса никак не объединена.Хотя,как там-сумма токов входящая в проводник равна сумме токов выходящих из него?А места для переноса хватит-в коридоре ремонт и хозяйка не хочет его там потом делать из-за штробления.
Блин,6 мм.кв.на ввод в квартиру нашпигованную оборудованием хватает а 5 мм.кв.надо делить?Да сделаю я этот ввод нет проблем и заработаю на этом-хозяйку жалко,сказал,что подумаю...В кабель каналах(коробах) не очень вид будет-это слаботочники так играются.
kolyma70 написал :
Прошу прощения за вклинивание в тему , но по наращиванию имею вопрос. При переносе щита придется наращивать кабель(делать буду не я)-это плохо или при грамотном исполнении "по барабану"??? И как "по грамотному" это делается???
Это, конечно, плохо...
лучше заменить кабель или сделать такое соединение обслуживаемым (поместить его в коробку или сделать там промежуточный щиток с автоматами)