Уважаемые, специалисты!
Подскажите, пожалуйста, в помещении индивидуальной газовой
котельной на каком расстоянии от потолка помещения можно
установить вытяжное отверстие?
Размеры отверстия и если можно ссылку на нормативный документ,
в котором, со всем этим можно было бы познакомиться
более детально.
Очень надо, пожалуйста.

Вы немного не по адресу.
Здесь нет (или почти нет) специалистов.
А то что есть - это господа мастера, любители и прочие самоделкины.
А также счастливые новосёлы либо владельцы строящихся коттеджей.

могу рекомендовать Вам форум на
Вот там специалисты, по данному вопросу в частности

Но! Постарайтесь не ломиться _сразу_ в тот форум с подобным вопросом.
Такое там не приветствуется, как впрочем много где тоже.

Там есть поиск по форуму, а также ссылки на нормативные документы. Почитайте.

С уважением, Николай

Сталкивался с такой проблемой. По украинским ДБНам требование - вытяжка должна располагаться - не ниже 20 см от потолка котельной

На док-ты ссылки не дам, но месяц назад сам занимался аналогичной проблемой - оформлял котельную в доме.
Итог таков:
на каждый газовый прибор (котел/колонка/счетчик) должен быть выпуск (дымоход/вытяжка) с естественной тягой размером не менне 140*140 мм.

В моем случае установлены: - котел, колонка, счетчик.
В стене были 2 вентканала 200*140 + дыра в стене на улицу - как вытяжка.
Забраковали. Получалось, что вентканалы - они же дымоходы для 2 приборов есть, а для третьего - счетчика - нет, т.к. в дыре в стене для вентиляции нет ГАРАНТИРОВАННОЙ ПОСТОЯННОЙ тяги.
Поэтому мне пришлось еще один вентканал опускать.