Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#839652

спасибки большое.
Я тут полазил и нашел: ВСН 139-83 не действует ( ),
а вместо него теперь Инструкция "Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей"

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Викторыч написал :
найдите, чистое

На вид такие же прутки диаметром 8 мм, только хрустят...
Иногда берем для "лечения" ванны припоя.

ppkvin написал :
Вообще-то чистое олово применять нельзя

Вы его пойдите найдите, чистое. Ессно про припой разговор шел.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

sergei.ru написал :
пропаяли с оловом

Вообще-то чистое олово применять нельзя, т.к. при минус 35 град.С происходит аллотропическое видоизменение - олово превращается в порошок...

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

нормативные документы - ВСН 139-83, пункт 4.1.2, таблица 4.3.
Длина снимаемой изоляции при пайке скрутки медных жил:

  • сечением 2,5 кв.мм - 35 мм,
  • сечением 4 кв.мм - 45 мм,
  • сечением 6 кв.мм - 50 мм.
  • сечением 10 кв.мм - 60 мм.

Длина пропаянной скрутки более 30 мм полностью соответствует нормативным требованиям.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Фото в студию!

уважаемые гуру, помогите.
На объекте у заказчика пробили в стене кабель 3х2,5 (медь). сделали скрутки 2,5-3 см и пропаяли с оловом. Заказчик на след. день вызвал своего электрика, и тот сказал что соединение плохое, т.к. длины не достаточно (нуно 4-5см). Переделать не сложно, но хотелось бы знать есть ли какие нормативные документы, в которых это прописано.