Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#839367

Купил на выходных электролобзик, включил в розетку которая подключена реле пониженного/повышенного напряжения. Пределы: 200 В - нижний, 250 В - верхний. Между реле и розеткой стоит автомат C16 При работе лобзика реле срабатывает отключаяя нагрузку. Без нагрузки ещё чуток может и поработать, но если чуть-чуть нагрузить - сразу отключается. Автомат не реагирует, если подключить помимо этого защитного устройства - всё ок. Вопрос - что это за явление? Неужели мусор от коллекторного двигателя так влияет на девайс? Ещё не пробовал, но появилось желание попробовать в деле обычный сетевой фильтр. Проводка двухпроводная, без защитного зануления

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serge_m написал :
Пределы: 200 В - нижний

Высоковато нижний предел у вас стоит - выше допустимого по нормативам. По нему наверняка и отключается во время пуска электролобзика из-за просадки напряжения на маленьком сечении проводки. Наверняка алюминий.

Проводка медь, старая, древняя, но медь. Дом сталинка строился в те времена для солидных людей, вся проводка кроме того что медь, так ещ и в медных трубах. А вот стояк....... Сколько установить нижний предел? Верхний сначала ставил 240, после 12 ночи частенько отрубался, пришлось поднять.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serge_m написал :
Сколько установить нижний предел?

Хотя бы 190В для начала, а там и еще можно будет приспустить немного. Задержка времени есть на срабатывание?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

serge_m написал :
Неужели мусор от коллекторного двигателя так влияет на девайс?

Включите напрямую и вольтметром оцените "просадку". Потом можно строить предположения об импульсных помехах.
Есть нормы на отклонение напряжения в сети, которые должны обеспечивать энергетики. То есть до Вашей квартиры. +-5%. Вывод: +-10% для Вашего реле - вполне нормально.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

serge_m написал :
Сколько установить нижний предел

Интересно, а почему это должны решать Вы?
Ведь верхний/нижний пределы устанавливаются исходя из параметров самого реле: быстродействия на верхнем пределе и наоборот - задержки на нижнем, гистерезиса и т.д.
ИМХО только производитель должен решать исходя из статистики, испытаний на стенде, какие пределы безопасны.
А так юзер может выставить верхний предел 290 вольт, а нижний - 110 вольт - и никаких ложных отключений не будет, как не будет и защиты.

Я бы на Вашем месте взял бы где-нить на время УПС и на комп поставил бы софтину. И не выключать пару суток. Он в логах распишет все нештатные ситуации с напряжением. А оттуда уже и танцевать с настройками реле... ИМХО

ppkvin написал :
А так юзер может выставить верхний предел 290 вольт, а нижний - 110 вольт - и никаких ложных отключений не будет, как не будет и защиты

у кого хватит ума выставить 290 В - врядли тот будет ставить такой девайс. Напряжение в квартире в норме, редко опускается ниже 220. Задержка с момента выхода величины напряжнения за установленные пределы - 15 секунд
На днях продолжу опыты

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

serge_m написал :
у кого хватит ума выставить 290 В - врядли тот будет ставить такой девайс.

Производитель должен рассчитывать на наихудший вариант - незамужняя блондинка...