Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться в такой проблеме. Стояк отопления в торце здания (схема прилагается, красным помечена подача, синим обратка), рассчитат на четыре квартиры. Еле греет. Красные батареи - это обычные чугунные радиаторы. В ванных комнатах 5 и 4 этажей установлены полотенцесушители (ранее находились на горячем стояке, по причине отсутствия горячей воды перекинули на отопление). На 3-м этаже установлена сушилка. Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
Что делать?
Kamal написал :
Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
гонит воду не давление а разница давлений (если в прямой 10 и в обратке 10 - скорость 0)
вот насчет отрезались и врезались недопонял
Какие ещё данные нужны? Стояк отопления концевой. Вместо полотенцесушителей в ванных раньше были сушилки как на третьем этаже, но так как они плохо грели, подключили полотенцесушители, но даже после этого тепло не стало.
если серьёзно тут нужно действовать методом исключения, поочерёдно с 5того по первый снимайте пс , сушил, ну и что там на 2м и 1м и смотрите напор, гдето он должен тормознутся там и проблема (это если труба забита)
Тогда напрашивается вопрос - кто-нибудь переделывал отопление? Если кто-нибудь поставит на трубу (любую) кран и прикроет его - отопление у ВСЕХ будет хреновое. Или кто-то
Kamal написал :
Действительно, на входе отопления на кухне и после ПС стоят шаровые краники.
прикроет один из этих краников.
Вопрос: если в подвале при закрытом кране обратке и открытом сбросе начать приоткрывать кран обратки - количество вытекаемой воды из сбросника увеличивается?
Если да - разбираемся с краниками и т.п. на Ваших стояках (соседи в том числе).
Kamal написал :
А вот у соседей на 4-м этаже самодельный ПС и, кажется, диаметром поменьше.
как вариант причины. Смотрите краники. А вообще, найти причину можно, но шибко геморно. Пробуйте вспоминать, когда это началось и кто что делал до этого (начала гемора с отоплением) в межотопительный период.
Kamal написал :
Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
Не понимаю, при чем тут полотенчики, если у автора задавлен стояк подачи? 2Kamal Подскажите, радиаторы в вашем подьезде на других этажах снабжены кранами, спускниками?
Всем большое спасибо! Действительно это был засор системы, сегодня резали трубы - для воды отверстие было где-то в толщину спички, так что меняем стояк у соседей.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.