#839888

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться в такой проблеме. Стояк отопления в торце здания (схема прилагается, красным помечена подача, синим обратка), рассчитат на четыре квартиры. Еле греет. Красные батареи - это обычные чугунные радиаторы. В ванных комнатах 5 и 4 этажей установлены полотенцесушители (ранее находились на горячем стояке, по причине отсутствия горячей воды перекинули на отопление). На 3-м этаже установлена сушилка. Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
Что делать?

Мало данных

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Kamal написал :
Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.

гонит воду не давление а разница давлений (если в прямой 10 и в обратке 10 - скорость 0)
вот насчет отрезались и врезались недопонял

2Пижон 7 литров в минуту на "огромном" давлении - мало. Хорошая душевая лейка при давлении 6 бар даёт 25...30литров.

Какие ещё данные нужны? Стояк отопления концевой. Вместо полотенцесушителей в ванных раньше были сушилки как на третьем этаже, но так как они плохо грели, подключили полотенцесушители, но даже после этого тепло не стало.

Kamal написал :
Какие ещё данные нужны?

Все.
По Вашей схеме любой кран на ПС передушит отопление.

2Kamal Какие вентили в подвале? Если перекрыть обратку и открыть спускной на обратке - вода хлещет или течет?

2NNN Я живу на 5 этаже. Действительно, на входе отопления на кухне и после ПС стоят шаровые краники.

2BV Вода на спуске тоже еле идёт. В подвале на подаче и обратке стоят обычные вентили.

Kamal написал :
стоят обычные вентили.

Могли грязью забиться.
Сто причин может быть в Вашем случае.

похоже на засор

надо сушилку тоже менять

Посоветуйте как мне быть? К кому обратиться? Методы какие-нибудь обнаружения неисправностей?

Сушилку уберём.

если серьёзно тут нужно действовать методом исключения, поочерёдно с 5того по первый снимайте пс , сушил, ну и что там на 2м и 1м и смотрите напор, гдето он должен тормознутся там и проблема (это если труба забита)

Тогда напрашивается вопрос - кто-нибудь переделывал отопление? Если кто-нибудь поставит на трубу (любую) кран и прикроет его - отопление у ВСЕХ будет хреновое. Или кто-то

Kamal написал :
Действительно, на входе отопления на кухне и после ПС стоят шаровые краники.

прикроет один из этих краников.
Вопрос: если в подвале при закрытом кране обратке и открытом сбросе начать приоткрывать кран обратки - количество вытекаемой воды из сбросника увеличивается?
Если да - разбираемся с краниками и т.п. на Ваших стояках (соседи в том числе).

2Андрюшка Да, напор увеличивается в раза 4.

А ещё вопрос! А что если поставить насос в систему, например, у меня на 5-м этаже.

Kamal написал :
2Андрюшка Да, напор увеличивается в раза 4.

Kamal написал :
Если да - разбираемся с краниками и т.п. на Ваших стояках (соседи в том числе).

...

Какие диаметры труб на батареях и какие стоят П/С, в смысле диаметров?

Трубы отопления двадцать пятки, ПС такой же. А вот у соседей на 4-м этаже самодельный ПС и, кажется, диаметром поменьше.

Kamal написал :
А вот у соседей на 4-м этаже самодельный ПС и, кажется, диаметром поменьше.

как вариант причины. Смотрите краники. А вообще, найти причину можно, но шибко геморно. Пробуйте вспоминать, когда это началось и кто что делал до этого (начала гемора с отоплением) в межотопительный период.

Kamal написал :
Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.

Не понимаю, при чем тут полотенчики, если у автора задавлен стояк подачи?
2Kamal Подскажите, радиаторы в вашем подьезде на других этажах снабжены кранами, спускниками?

2Kamal ...в догонку. Сколько лет трубам системы отопления? Какая температура на ощупь подачи в подвале? Как грели чугунки в прошлый сезон?

Всем большое спасибо! Действительно это был засор системы, сегодня резали трубы - для воды отверстие было где-то в толщину спички, так что меняем стояк у соседей.