Всем большое спасибо! Действительно это был засор системы, сегодня резали трубы - для воды отверстие было где-то в толщину спички, так что меняем стояк у соседей.
Kamal написал :
Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
Не понимаю, при чем тут полотенчики, если у автора задавлен стояк подачи? 2Kamal Подскажите, радиаторы в вашем подьезде на других этажах снабжены кранами, спускниками?
Kamal написал :
А вот у соседей на 4-м этаже самодельный ПС и, кажется, диаметром поменьше.
как вариант причины. Смотрите краники. А вообще, найти причину можно, но шибко геморно. Пробуйте вспоминать, когда это началось и кто что делал до этого (начала гемора с отоплением) в межотопительный период.
Тогда напрашивается вопрос - кто-нибудь переделывал отопление? Если кто-нибудь поставит на трубу (любую) кран и прикроет его - отопление у ВСЕХ будет хреновое. Или кто-то
Kamal написал :
Действительно, на входе отопления на кухне и после ПС стоят шаровые краники.
прикроет один из этих краников.
Вопрос: если в подвале при закрытом кране обратке и открытом сбросе начать приоткрывать кран обратки - количество вытекаемой воды из сбросника увеличивается?
Если да - разбираемся с краниками и т.п. на Ваших стояках (соседи в том числе).
если серьёзно тут нужно действовать методом исключения, поочерёдно с 5того по первый снимайте пс , сушил, ну и что там на 2м и 1м и смотрите напор, гдето он должен тормознутся там и проблема (это если труба забита)
Какие ещё данные нужны? Стояк отопления концевой. Вместо полотенцесушителей в ванных раньше были сушилки как на третьем этаже, но так как они плохо грели, подключили полотенцесушители, но даже после этого тепло не стало.
Kamal написал :
Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
гонит воду не давление а разница давлений (если в прямой 10 и в обратке 10 - скорость 0)
вот насчет отрезались и врезались недопонял
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться в такой проблеме. Стояк отопления в торце здания (схема прилагается, красным помечена подача, синим обратка), рассчитат на четыре квартиры. Еле греет. Красные батареи - это обычные чугунные радиаторы. В ванных комнатах 5 и 4 этажей установлены полотенцесушители (ранее находились на горячем стояке, по причине отсутствия горячей воды перекинули на отопление). На 3-м этаже установлена сушилка. Давление внизу в подвале на подаче огромное, однако на пятом этаже в районе кухни при спуске воздуха вода идёт со скоростью около литров 7 в минуту.
Что делать?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.