Вышел спор с прорабом и электриком. Уверяют, что в полу ванной комнаты можно проложить провода в гофре. В стяжке на глубине 1 см. Сверху планируется еще теплый пол.
Глубина залегания не важна - важно сделать систему выравнивания потенциалов по всех площади ванного помещения и исключить возможность попадания влаги внутрь гофры с проводами.
Лучше это сделать цельнометаллическими трубами, выходящими за пределы ванного помещения и соедиенными с системой заземления здания.
DMC написал :
Глубина залегания не важна - важно сделать систему выравнивания потенциалов по всех площади ванного помещения и исключить возможность попадания влаги внутрь гофры с проводами.
Лучше это сделать цельнометаллическими трубами, выходящими за пределы ванного помещения и соедиенными с системой заземления здания.
Дом старый, нормального заземления нет, гофра обыкновенная, гидроизоляции не предусмотрено. Разве при таких условиях проводка в полу ванной допускается?
опять25 написал :
Глупо как-то - все-таки мокрое помещение, зачем лишнее "узкое" место устраивать?
Тут, хозяин-барин...
опять25 написал :
Дом старый, нормального заземления нет, гофра обыкновенная, гидроизоляции не предусмотрено. Разве при таких условиях проводка в полу ванной допускается?
В ноябре прошлого года у меня банальный ПВС, в не менее банальной гофре 16, плавал ~1,5 часа в достаточно горячей воде - рвануло батарею. Ничего - выдержал...
Но вообще - практический совет, в местах возможных протечек применять или трубу, или (но это больше для стен) армированный шланг для воды.