Летом поставили два кондиционера. Сейчас в межсезонье девчонки включают их в режиме обогрева.
На одном из кондеев на теплообменнике внешнего блока нарастает толстая шуба из инея. Это нормально? На другом кондее это не наблюдается.
Вообще, сам по себе иней -- это нормально. Нормальный кондиционер даже "паузу взять" может для его оттаивания.
Не понятно, почему только на одном. Разные условия, или вообще разные кондиционеры?
Александр Ро написал :
Вообще, сам по себе иней -- это нормально
я бы так категорично не говорил , иногда это указывает на определенного рода проблемы , иногда нормальная работа - обратитесь к специалисту , не гадайте на кофейной гущще
На самом деле у нас в конторе десятка два кондеев. И раньше не замечали подобных нюансов. А эти два, что летом поставили "General climate" один 24HR другой подозрительный 18HR. Почему девчонки обратили на это внимание. Потому что внешний блок установлен прямо под окном и видно очень хорошо шубу из инея из-за того что оболочка блока сделана из сетки просечки. 18 здорово намерзает. Хотя паузу берет. Оттаивает. Как положено. Но 24 вобще не намерзает. Вобщим пока на гарантии будем звонить консультироваться на фирму.
Вчера были два спеца. Отнеслись сначала скептически. Измеряли температуру в режиме охлаждения и нагрева. Грят все нормально. Измеряли давление в системе тоже грят все пучком три очка. Потом когда стал обмерзать внешний блок они пришли к выводу что давление всеж маловато и добавили немного. После этого пока работает без обмерзания. Но вот беда, девчонки говорят, что пару раз видели как над внешним блоком поднималось белое облачко. Блин, фреон улетучивается похоже. Вот засада с этим кондиционером. Ну ладно погоняем пока, все равно на гарантии.
йцукер написал :
Вчера были два спеца. Отнеслись сначала скептически. Измеряли температуру в режиме охлаждения и нагрева. Грят все нормально. Измеряли давление в системе тоже грят все пучком три очка.
Блин, у нас такие колхозники 2 недели "лечили" промышленный кондей в серверной на крупном предприятии.
Как на иголках 2 недели чуть не опахалами вентилировали серверную. То работает, то не работает...
В конце концов плюнули, устроил субботник и перевезли все железо в другое, заранее заготовленное помещение (тоже со шкафами, симметрой и промышленным кондеем). Ладно, было куда переезжать.
А после этого, наконец, руководство бабла и на резервный кондиционер дало.
Ну в общем все работает нормально. Не обмерзает. А белое облачко это никакой не фреон, а это улетучивается водяной пар в режиме оттаивания внешнего блока. И еще вчера включили отопление.
Скорее всего что- с вентиляцией уличного радиатора, обычно у меня в конторе, если фильтр запылен , то появляется "шуба" , но это внутри помещения в режиме охлаждения.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.