Здравствуйте!
На даче стройка идет к концу, надо сочинить вводно-учетный щиток. За энергию платим через садовое товарищество. Поэтому в щите делаем что хотим (счетчик пломбирует местный электрик), но делать надо правильно - для себя. Исходные данные:
ВЛ 4-проводная, дохлая, но с повторными заземлениями, до КТП 1500 метров,
ввод 3-фазный, медь ВВГ 4х6, менять не будем,
есть заземление (3 штыря, полоса 4х40 выведена в сухом подвале),
проводка в доме 3-проводная медная, к сожалению ПУНП,
evgenygrig написал :
медь ВВГ 4х6, менять не будем
Тогда только ТТ.
Система ТТ, PEN на счетчик и затем на нулевую шину?
А PEN в ТТ нет - есть N.
Счётчик - УЗО - шина N.
Если рекомендованная схема подключения счётчика предусматривает ответвление от N, тогда промежуточная шина или орех до УЗО либо две жилы (одного сечения) в зажим УЗО.
УЗО 4Р 25А/30мА
Желательно заводить в одно помещение одну фазу на всех потребителей. Это полезно всегда, но при защите однофазных потребителей на разных фазах общим УЗО это важно в особенности.
В тех помещениях, где несколько фаз нужны, не помешает выполнить ДСУП.
И незаземлённых потребителей (освещение, приёмники с двухштырьковой вилкой) всё-таки запитать от одной фазы.
О подключении счетчика к N: даны обе схемы - ответвление на счетчик и "ввод-вывод". Мне удобнее "ввод-вывод", и у электрика сомнений не будет.
УЗО Moeller 4Р 25А/30мА - было куплено лет 5 назад, еще для "строительного" щитка, но использовано не было. Ну не пропадать же ему. Разделение фаз в основном поэтажное.
Протестировал насос - УЗО не отключается. Номинал УЗО (25А) маловат, но пока будем пользоваться этим. В ближайшие годы нагрузки более 20А на фазу не предвидятся. К сожалению, ввод в дом в неудобном месте, приходится делать дополнительный щиток. И "перезакладываемся" по 3-фазным кабелям, чтобы в будущем была возможность маневра.
Вопрос: можно фазы в щите отмаркировать белой/черной/красной термоусадкой вместо Ж/З/К?
Цена ошибки в определении вращения фаз, в последнем известном мне случае, составила 20.000 $ - стоимость компрессора, угробленного запуском в обратную сторону.
Ну а термоусадка белая/черная/красная лежит у меня на столе.
Купил мультиметр MASTECH 830L - шикарная вещь!
С удовольствием узнал, что дома напряжение 220+/-1 Вольт.
На даче по 3 фазам: 240-210-160 Вольт... Однако...
Вопрос: перекос фаз идет аж от ТП, или с учетом большого расстояния (1500 метров) может быть вызван большими нагрузками у соседей (пользуют электроотопление, подключены неизвестно куда)?
Гармонично получилось - и все кабели в цвет попали
При разделке вводного ВВГ 4х6, внутри обнаружил капли воды - неужели просочились от ввода на столбе? Хотя... за 5 лет вполне возможно.
О взаимодействии УЗО и погружного насоса через стабилизатор:
стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку, поэтому даже если утечки у насоса есть, УЗО их не заметит.
Впрочем, так как у меня от стабилизатора подключены еще и розетки кухни, и свет, то после стабилизатора поставил 1-фазное УЗО Legrand 40А/30мА (в другом щите). Всё нормально работает
36 автоматов и всякие УЗО маразм какойто.
Сегодня ввожу сеть в баню-люминием на 2.5 квадрата,гулять так гулять-ставлю сдвоеный пакетник на 10 а.
На предыдущем доме ввод был через пробки,архиудобнейшая вещь-выкрутил и цепь разобрана.
36 автоматов - действительно маразм, согласен.
У нас 15 автоматов - самому не нравится. Но строители несколько лет назад (я этим тогда еще не занимался) всю проводку вывели в противоположную сторону дома от вводного кабеля. В результате перерасход кабелей и автоматов. А на самом деле достаточно было:
2 автомата на 2-й этаж (розетки + свет),
4 автомата на 1-й этаж (розетки + свет + кухня + бойлер)
1 автомат на отдельно стоящий летний домик,
1 автомат на гараж.
Зато сейчас, благодаря 3-фазному вводу, есть преимущество - возможность переключаться на ненагруженные фазы. В прошедшие выходные опять было 160-210-250 Вольт, и в ночь на воскресенье фаза "160 вольт" отгорела на столбе. А мы благополучно сидим на 250 (которая под нашей нагрузкой приходит в норму до 215...225 Вольт).
И дилетанты (вроде меня), которым непонятны мощности более десятков киловатт и напряжения свыше сотен вольт.
И профессионалы (вроде Алексейй), которые привыкли манипулировать сотнями киловольт и гигаваттами.
И маньяки-растратчики, готовые поставить по диф.автомату на каждую розетку.
И маньяки-экономы, обходящиеся одним защитным автоматом на подключение.
Реалисты тоже встречаются.
По поводу автоматов - я за удобство. Где-то, положим на производстве, - один станок - один автомат. Одна розетка (группа розеток) - один автомат.
Дома - как кому нравится. Если кто-то электроманьяк или фетишист - так пусть и 48 автоматов будет...
извиняюсь за флуд
К другу зашел-в квартире перманетный евроремонт. А в прихожей железяка на которую вешался счетчик.Счетчика нет,так как платиться по средрему.Те провода что подходили к счетчику взяты на скрутку /не изолированы/.
Вверху железяки под пробки,пробок нет-зашунтированы проводом квадрата на 2.5 Возле пробок прилеплен один автомат который и защищает квартиру.
Живопись... хотел сфотографировать ,но было нечем.
хм. вот позвонил знакомому, который собирает шкафы. он утверждал, что 231 любой влезает в дырку и нет с ним проблем, кроме того, что под ним рейку приходится оставлять пустой.