#1771476

ДОКА написал :
Нет

Новое слово в науке? Где Вы возьмёте в водопроводе деионизированную воду?
Но принцип понял в общих чертах. Ладно, сам разберусь.

waw0375 написал :
От чего защита?

Диэлектрическая вставка предотвращает протекание тока по трубам,при наличии разности потенциалов между заземляющим проводником водогрея и металлическим стояком.

waw0375 написал :
Вода же-проводник.

Нет

masters Ну почему не серьезно , ведь бывают критические дни когда система водоснабжения остается без воды. Я так думаю.А в общето надобы кого нибудь из инженеров подтянуть,а то я лиш имею 4й разряд элекромонтажника.

BRAVO3495 написал :
пластик выплавляется если защитная арматура УЗО и ДВУХПОЛЮСНОЙ АВТОМАТ по тем или иным причинам не сработал,то разрв Электроприбора происходит в районе вставки.

ага и можно еще добавить: "Происходит тушение пожара водой из разорваной трубы"
несерьезно это как то все)

https://t.me/Santehnik_Moskva

waw0375 написал :
Меня интересует не проза, конкретика. От чего защита? Оборудования от блуждающих токов, или потребителя от пробоя? И не совсем понятна физика процесса защиты. Вода же-проводник.

Да вода проводник,так что остается блуждающие токи и возможно еще такая версия.В свое время газовая служба рекомендовала гибкие подводки с резиной внутри ,так вот при КЗ резина просто выгорала из-за это были пожары,потом они концецию поменяли МЕТАЛЛОРУКАВ и Заземленный корпус.Так что и здесь возможен такой же вариант,пластик выплавляется если защитная арматура УЗО и ДВУХПОЛЮСНОЙ АВТОМАТ по тем или иным причинам не сработал,то разрыв Электроприбора происходит в районе вставки.

waw0375 написал :
Оборудования от блуждающих токов, или потребителя от пробоя?

всегда думал, что от токов , т.к бак из другого металла. в проточнике же все медное. это что и трубы все через пластик надо
а от удара током-узо.

https://t.me/Santehnik_Moskva

BRAVO3495 написал :
накопители ведь комплектуют диэлектриками,думаю что институт что работает при ШТИБЕЛЕ не зря ест свой хлеб,да и вообще немцы в этом деле ДОКИ так как следят за ними и DWGА и VDE .Забота о ближних понимаете ли,ЧЕЛОВЕК должен жить в безопасной среде.

Меня интересует не проза, конкретика. От чего защита? Оборудования от блуждающих токов, или потребителя от пробоя? И не совсем понятна физика процесса защиты. Вода же-проводник.

waw0375 написал :
Интересно ваше мнение по поводу диэлектрических вставок.

В целом вы правы ,накопители ведь комплектуют диэлектриками,думаю что институт что работает при ШТИБЕЛЕ не зря ест свой хлеб,да и вообще немцы в этом деле ДОКИ так как следят за ними и DWGА и VDE .Забота о ближних понимаете ли,ЧЕЛОВЕК должен жить в безопасной среде.

Tehnik-san написал :
Установка диэлектрических вставок касается ВСЕХ водонагревателей, соединяемых токопроводящими трубами,а если вам не хватает теоретических знаний,многие готовы здесь этими знаниями поделится "без надувания щёк"

хотелось бы Вас поблагодарить за диэлектрические вставки. Дело в том, что ни в одном мануале ранее не встречал об их необходимости.
да это легко поправимо, в любой момент можно вкрутить спайку из полипропилена.

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
это касается накопителей. в любом случае в мануале их не было.

Установка диэлектрических вставок касается ВСЕХ водонагревателей, соединяемых токопроводящими трубами,а если вам не хватает теоретических знаний,многие готовы здесь этими знаниями поделится "без надувания щёк". Просто ваша безапеляционность ставит вас же в неловкое положение. Многие здесь не только учат,рассказывают,делятся своими секретами,но и сами учатся- я в этом так же не являюсь исключением

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

waw0375 написал :
Интересно ваше мнение по поводу диэлектрических вставок.

masters написал :
ничего нет про них в мануале.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ТРУБ обязательно следует использовать диэлектрические вставки
см. стр. 2

PS... гайки на водомере лопнули ДО моего монтажа , по фото прекрасно видно старую краску

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
теперь сомненья есть ?

сомнений не было изначально - овентропы мне по нраву это скорее к области эстетики относится - джакомини накручивается целиком, а собрат немец - только на 2/3. обидно же.
за пруфпики спасибо

Изя написал :
доступ к кранам ПС?

я лично не планирую ничего вообще. мои рекомендации: с учетом отказа заказчика от переварки стояков-рольставни от отвода на унитаз и выше.

https://t.me/Santehnik_Moskva

BRAVO3495 написал :
стоят электроприборы во враждебной среде ,не заземленные

Интересно ваше мнение по поводу диэлектрических вставок.

BRAVO3495 написал :
Скажите уважаемый а следом за Вами идут ЭЛЕКТРИКИ?Чтобы произвести работы с СУП или поставить хотябы КУП.ПУЭ 7

идут. уже пришли. будет и куп и подключение водогрея. все будет. но позже

https://t.me/Santehnik_Moskva

2masters Скажите уважаемый а следом за Вами идут ЭЛЕКТРИКИ?Чтобы произвести работы с СУП или поставить хотябы КУП.ПУЭ 7 глава- 1.7. Сколько пересмотрел фоток ,стоят электроприборы во враждебной среде ,не заземленные,без снятия потенциалов,Ведь это тех шкафы они иногда заливаются с верхних этажей водой ,да и свищи могут хлестануть мало не покажется.Обратите на одну из фото с форума .Заметьте автомат защиты стоит обнаженный ,без бокса IP55, да притом эще отключает только фазу ,хотя электроприборы должны отключаться двуполюсными автоматами и дублироваться УЗО с задержкой меньше 5сек 10мА.

waw0375 написал :
На проточник разве не надо диэлектрические вставки делать?

ничего нет про них в мануале.
байпасс такой чтоб не было нагрузки на излом-отводы не параллельны.

https://t.me/Santehnik_Moskva

aura Более комфортно станет после опрессовки повышенным давлением и тогда все сомнения отпадут.На входе после редуктора 4bar, опрессовано с огромным запасом на 12 bar - теперь сомненья есть ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Четыре полных оборота для ЛЮБОГО резьбового фитинга более чем достаточно

умом-то оно понятно, но когда кран накручивается всего на 2/3 резьбы виеговского фитинга - становится обидно и неуютно как-то

Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195

2 masters
Какой планируется доступ к кранам ПС?

aura написал :
я давно хочу спросить - нормально он (шар.кран Oventrop) с такой короткой резьбой накручивается?

Четыре полных оборота для ЛЮБОГО резьбового фитинга более чем достаточно

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2masters На проточник разве не надо диэлектрические вставки делать?
Байпасс понравился на ГВС.

[RIGHT]...
[/RIGHT]

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tehnik-san написал :
На входе шар.кран Oventrop

я давно хочу спросить - нормально он с такой короткой резьбой накручивается?

Стояки канализации здесь пришлось опять перебирать в обоих с/у,чтобы опустить ниже врезку- в одном для душ.кабины в строительном исполнении,в другом для того,чтобы вдали расположенную ванну не поднимать на подиум.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Сварная врезка 1/2 на входе в стояк заросла за два года,принято решение о замене врезки на 3/4.Был установлен переходной тройник ЕЕ из ковкого 32х20х32 На входе шар.кран Oventrop 3/4, за ним переходной бронзовый ниппель 3/4 х 1/2 и шар. кран 1/2 с 8 сек. сервоприводом FAR и далее по фото-тексту

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Переделка стальных оцинкованных стояков. Было от застройщика на оц.стояках "как бы" латунные муфты Valteс ,при монтаже наверно посчитали их прочнее ковкого чугуна и лопнувшие у соседей,на вводе вентили Valtec-не перекрывающие воду.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Адель написал :
для обратника места нет+придется еще пресс-мп трогать, если в 2 ряда делать+давление 2 бара - не хочется лишних заужений(но днем и до 6 утра давление 6-8 бар)

Понятно...
Если дельта давлений стояков невелика-не ставьте.

Адель написал :
Дока, если свою точку открыли по виеге, будете выставлять счета физикам при заказе для личных нужд и далее транспортной компанией?

Нет,пока склад для личных нужд

ДОКА написал :
Они недорогие вроде,да и места совсем мало требуют...

1/2 бронзовый ОК как и грязевик - по 900 руб. Овентроп.
Но, дело не в деньгах.
Например при модернизации узла по причине никелевой ноунейм фасонины, поддельных фильтров.
Место ограничено уже (например у меня узел в шкафу купе в прихожей - там туалет был, справа стена, слева перегородка шкафа, сверху-снизу полки, шахты нет), нужно добавить редуктор и заменить фасонину на бронзу; для обратника места нет+придется еще пресс-мп трогать, если в 2 ряда делать+давление 2 бара - не хочется лишних заужений(но днем и до 6 утра давление 6-8 бар).

з.ы. Дока, если свою точку открыли по виеге, будете выставлять счета физикам при заказе для личных нужд и далее транспортной компанией? мне по 10-25 штук каждого фитинга не надо (я монтажем не занимаюсь, чисто для личных нужд), а заказать по штучно нельзя - т.к. в городе никто не торгует резьбовой бронзой -только упаковками.
Вообще практиющий монтажник хорошо представляет себе ходовой ассортимент, может брать только качественнные вещи, в Мск может взаимодействовать с оф.представительствами - сам Бог велел открывать инет-магазин. Доп.услуга - консультирование, составление в рисунках, а не усл.символах, схемы монтажа узла в обмен на фотку+размеры ниши для узла ввода+деньги.

Все кто на форуме видят фотки - желают, но купить - проблема. Представителю Виеги пох, им физики не объемы.

GVK написал :
значит, даже в складском супертерминале ДОКИ бывает дефицит!!!

Терминал позже открылсяКран покупался летом.

GVK написал :
И вообще, "чего у нас только НЕТ!!!"

В оригинале звучит так:
"У нас чего только может не быть!-у нас всего может не быть!У нас чего только не захочешь,-того может и не быть..."
М.Жванецкий