#5976364

Олегович,

ну твое желание занизить оценку моей работы и так понятно по какой причине))

ХАха-хаха, рассмешил чертяка

кхм...мне интересно - это всё закрывается плиткой? Потом вопрос в другом - ОК и медь в штробе это теперь можно так?
На фото вижу что к ОК прикручена муфта 1/2 РЕХ 16. После медь... Простите, простите это выставка материалов?

Niko_Elekt написал:
медь в штробе это теперь можно так?

это всегда было можно и нужно только так

{{post:5976372,Простите, простите это выставка материалов?}}
медь позволяет выполнить самый компактный монтаж, что в данном случае наиболее актуально...вас я так понял беспокоят страхи по поводу надежности меди?)

Niko_Elekt, объясняет же человек - желание заказчика))

san-therm написал:
Олегович,

ну твое желание занизить оценку моей работы и так понятно по какой причине))

ХАха-хаха, рассмешил чертяка

san-therm, аналогично, напомнил мне фотографов с форума фото.ру , которые последнее время испытывают серьезный кризис, оказывающий негативное влияние на состояние психики

Eugen написал:
Олегович, а что за смеситель гиг.душа изображён на видео про подключение бойлера нержавейкой под пресс?

Eugen, Grohe Concento

BV написал:
..... По этой причине удобно брать на душ с торцов коллектора через полнопроходные шаровые

BV, а если конец коллектора занят компенсатором гидроударов, а душей 2?)

Олегович написал:
Они в принципе с металлическим седлом, и не должны крякнуть...

Я тоже так думал. Пока один из них, скотина, не "запел" на ГВС. Хоть и не замурованный, но на анаэробе капитально встроенный в магистраль...

Mazayac, повторюсь, это желание заказчика, а не мое оправдание для форума, причем я предупреждал, ну хочет человек, ради Бога)

а насчет запел, я эти итаповские клапана ставлю уже 7 лет, никогда не ставил другие, не было с ними проблем...так что не факт что будут и с этими...

самая жесткая жесть, что удалось встречать, переход с 1" на 16й м/п и застывший навсегда в промежуточном положении кран на стояке, но на термоголовках решили не экономить)) и это на 16м этаже новостройки...кстати простоял металлопласт около 10 лет, со слов заказчика : надоело жить на пороховой бочке, досталось сиё творение от предыдущих хозяев квартиры...на нижниих этажах по стояку народ жаловался и мерз

до:

после (прошу простить за качество, забыл сфоткать сам. присланное еле вытянул в фш чтобы что-то видно было)

и еще удивила наглость отделочников, чтобы вкорячить профиль для ГКЛ фальшстены, покусились на святое - отогнули 1"вый стояк!

Интересно, а такой узел имеет право на существование?

Два крана над коллетором - включение бойлера, два справа на стене - слив с него в бачок инсталляции.
Один косяк уже знаю - VT.CAR 19 стоит далеко, сантиметров 20 от коллектора на трубе на бойлер.
Ну и полипропилен... Кстати, чем он плох, кроме того, что им неудобно было работать. В следующий раз буду делать медью))

St_roy написал:
Ну и полипропилен...

То, что он серый, а не зеленоватый или белый уже хорошо.

St_roy написал:
Кстати, чем он плох, кроме того, что им неудобно было работать.

Он пригож для тройниковой, для коллекторов не подходит/ большое количество стыков/...

Баш майсторът

jekasus написал:
большое количество стыков

Имеется ввиду долгий монтаж? Согласен. На качество ведь влияет.

St_roy написал:
Имеется ввиду долгий монтаж?

Нет, есть более сложный монтаж на ППР в узких условиях более большим диаметром/32, 40/ и займет больше времени чем развести коллекторы на ППР на такое малое количество потребителей/ кухня явно на отдельном стояке/.Да и безсмысленно

St_roy написал:
На качество ведь влияет.

На всех трубах можно накосячить Абсолютно на всех...
Эта работа мне нравится - чисто, без кучи шлангов и будет работать без проблем -
А и да, за штатный клапан на бойлере Вас могут и поругать

Баш майсторът

jekasus написал:
А и да, за штатный клапан на бойлере Вас могут и поругать

Понял))

St_roy написал:
Понял))

У нас интереснее

Баш майсторът

jekasus,

https://t.me/Santehnik_Moskva

jekasus написал:
за штатный клапан на бойлере Вас могут и поругать

а имхо ругать надо за не штатный. потому как штатный расчитан именно на то давление на которое рассчитан бойлер

Олегович, да да, если штатный рассчитан на 0,6МПа, ни в коем случае нельзя ставить клапан на 6бар!
Олегович, ничего, что редуктор давления исключает его корректную работу в принципе? По факту, при наличии редуктора или обратного клапана, "штатный" 3в1 превращается в "нештатный" 2в1, при этом он не рассчитан ни на постоянный сброс, ни на слив водонагревателя?
Вы действительно не понимаете или формально подходите: " есть штатный, буду ставить штатный, это проблемы юзера и " сервисёров"?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Заставили меня почитать инструкции к монтажу
Смотрел у наших, чьи бойлеры больше всего ставятся - Теси.

master.msk написал:
По факту, при наличии редуктора или обратного клапана, "штатный" 3в1 превращается в "нештатный" 2в1,

В такой ситуации разширительный бачок, чтобы излишно не капал и эта функция остается в силе.
На нашем рынке меньше 8-литрового нет,ставить его некуда в 95% работ в ванных и поэтому в инструкции дополнительно прописано, если капает, эта не причина менять его.

master.msk написал:
при этом он не рассчитан ни на постоянный сброс, ни на слив водонагревателя?

И то, и то работают.
Только при сливе жутко долго

master.msk написал:
Вы действительно не понимаете или формально подходите: " есть штатный, буду ставить штатный, это проблемы юзера и " сервисёров"?

Запорная и другая арматура запрещены между клапаном и бойлером.
Тоесть но нашим правилам к гарантии к бойлеру/ 5 лет на баллон бойлера/ показанное на видео моментально теряет гарантию на продукт.
При больших, более 200 л разрешается подмена клапана, но с проектом лиценз. проектанта. На 80 л просто тупо делать такой проект, он будет стоить как сам бойлер...
У вас гарантия вроде только год и бойлер за это время больше двух недель не поработает и можно чудить, а у нас фигово в этом плане - бойлеры работают постоянно, гарантия на них длинная, документов на лиценз проектировщика нет... Зачем чудить?

Баш майсторът

jekasus написал:
Запорная и другая арматура запрещены между клапаном и бойлером.

был в этом хоть малейший смысл, можно было его поставить после нормального клапана.

jekasus написал:
Тоесть но нашим правилам к гарантии к бойлеру/ 5 лет на баллон бойлера/ показанное на видео моментально теряет гарантию на продукт.
При больших, более 200 л разрешается подмена клапана, но с проектом лиценз. проектанта. На 80 л просто тупо делать такой проект, он будет стоить как сам бойлер...
У вас гарантия вроде только год и бойлер за это время больше двух недель не поработает и можно чудить, а у нас фигово в этом плане - бойлеры работают постоянно, гарантия на них длинная, документов на лиценз проектировщика нет... Зачем чудить?

несерьезные вещи вы пишите, все что может случиться с бойлером - это коррозия бака в первую очередь, и проблемы с тэном и электроникой.
Снимаем и везем в сервис, безо всяких "сервисеров". Давление ни при чем, тем более, что оно в норме. Чего нельзя сказать при наличии в сборке редуктора и штатного клапана. Если бойлер разорвет со штатным клапаном, или скорее всего еще что нибудь порвет давлением в водопороводе, вам "сервисеры" ущерб платить будут? Бойлер меньше 10т.р стоит, ну выплатят они вам эти деньги через пару месяцев и экспертизы...не более того. Не понимаю, чего вы так за этот Бойлер переживаете и какие то там "гарантии", там за другое надо переживать, куда более существенное, сам лично наблюдал за 10 бар давление в водопроводе "благодаря" штатному клапану. Их по хорошему вообще надо запретить, как опасные, т.к многие счетчики идут с обратными клапанами. Еще раз: если перепускать клапану некуда, он не справляется, со сбросом, велика вероятность его поломки.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Коротко о главном

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

master.msk написал:
при этом он не рассчитан ни на постоянный сброс

а я замечал что часто капает с него, когда особенно высокое давление на входе.

так что еще как рассчитаны)

master.msk написал:
ни на слив водонагревателя?

с этим согласен, поэтому между штатным и бойлером монтирую тройник с краном и слив в канашку.

master.msk написал:
да да, если штатный рассчитан на 0,6МПа, ни в коем случае нельзя ставить клапан на 6бар!

Объясните чем отличается связка ОК +защитный клапан на 6 Бар от штатного?

@fev.santeh Инста

EV.SA написал:
Объясните чем отличается связка ОК +защитный клапан на 6 Бар от штатного?

ни чем не отличается, смайликом отличается, для .... непонятливых

цитируйте полностью пожалуйста, не надо...наводить тень на плетень {{post:5982007,Олегович, да да, если штатный рассчитан на 0,6МПа, ни в коем случае нельзя ставить клапан на 6бар! }}

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tehnik-san написал:
Коротко о главном

Tehnik-san, в чем разница? сюровский просто больше размером? но по функционалу такой же, "3в1"? не ставил, поэтому спрашиваю

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
в чем разница?

Разница в значении давления срабатывания на 6bar, а который перечёркнутый NO NAME - давление срабатывания предохранительного клапана - 4bar

master.msk написал:
но по функционалу такой же, "3в1"?

Нет, у ГБ SV EX 1/2" от ZYR "2в1" - обратный клапан и предохранительный, без перепускного.

зы... а ты ушёл от ответа на вопрос EV.SA , что твоя схема-связка ОК +защитный клапан на 6 Бар как раз и отличается от штатного отсутствием перепускного клапана.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал:
ты ушёл от ответа на вопрос EV.SA , что твоя схема-связка ОК +защитный клапан на 6 Бар как раз и отличается от штатного отсутствием перепускного клапана.

никуда я не уходил, всем понятно, что отсутствием перепускного отличается, но давление то заявление одинаковое. Главное условие, рабочее давление, соответствует паспортному водонагревателя. А перепуск не может быть осуществлен из за редуктора или обратного, если кто устанавливает.

Tehnik-san написал:
Нет, у ГБ SV EX 1/2" от ZYR "2в1" - обратный клапан и предохранительный, без перепускного.

Ну а чем тогда отличается от того же фаровского + обратник? тем что через него слить нельзя? и дороже раза в два фаровского и обратника, даже с ниппелями

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tehnik-san написал:
перечёркнутый NO NAME - давление срабатывания предохранительного клапана - 4bar

таких даже не встречал, в комплекте или 0.6МПа или 0.7 МПа

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Ну а чем тогда отличается от того же фаровского + обратник?

Тогда попробуй их тут поставить

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**