jekasus, да, стена бетонная, не несущая колонна, запрещено штробление несущих стен с нарушением армирующего слоя! может у вас(в Болгарии) по другому.. так то судя по вашей логике пришлось бы всем с внешними электророзетками ремонты делать Конечно возведение фальшьстен считаю более правильным решением.
На счет планки написали полную чушь.
Разрыв струи должен быть 2-3см и он есть, шланги сливные подводят ближе к воронке только с одной целью, чтоб вода не разбрызгивалась, про какие либо диаметры видимо придумали сами..
Бетон долбили перфом, вероятно несущая стена?
Это нельзя и точка по вопросу. Когда хотят такое, есть куча материалов, которыми можно дополнить толщину стен, чтобы скрыть подводку, канализацию и встроенные смесаки.
Считаю очень жестким косяком.
Второе чуть меньше, но тоже косяк - анкер на верхней подводке для лейке - торчит. Сама крепежная планка над штукатуркой, а не в ее плоскости.
И отдельно, но не столько важно - когда делаем разрыв струи - шланги не должны заходить в воронку, между воронкой и дренажной трубой должно быть расстояние 2/D шланга/трубы.
у вас в СП это написано, не знаю почему все пихают трубки в воронку?...
Олегович написал:
Ремонт санузла "под ключ", этапы работ.
Олегович, про полотенцесушитель. При зауженном смещённом байпасе, как мне кажется, нет смысла делатьдополнительно "гравитационный насос". Потому что при нижней подаче, например, у вас гравитация будет работать против напора в трубопроводе. При верхней будут складываться. Однако, перепад "гравитационного насоса" по сравнению с давлением при смещённом байпасе это мизер.
Ну подлезть за трубы и покрасить. Как вариант обои поклеить или есть рулонные наклейки.Или есть жёсткие скатерти с разными рисунками, обрезать под нужный размер и вставить приклеив или прибив в паре мест.
Вот тоже собрал у себя дома в сантехшкафу всю разводку. Старался сделать все ровно, аккуратно, на шинах и по лазеру. Повесил подсветку, даже на всех соединениях срезал торчащий лен и намотал белую фум-ленту. Вот только внешний вид портят обшарпанные стены, ощущение недоделанности. И покрасить как есть уже не получается. Сразу отделать поверхность не догадался.
Shkeddy написал:
Все хорошо на видео, только один вопрос - отделка внутренних поверхностей сантехнических ниш никогда не осуществляете?
Shkeddy, я лично себе захотел белую красивую нишу под конец ремонта, но жена зарубила идею Мол, и так всё тянется год, а он тут узел ввода собрался демонтировать...
Shkeddy, я лично этого не предлагаю, по причине отсутствия на то потребности, но если заказчик желает выполняю и выполнял.
В разноцветной теплоизоляции например хоть какая то польза есть- идентификация трубы, а в чем смысл отделки ниши внутри короба? Впрочем это вкусовщина уже и ее необходимость невозможно объяснить логически, кому хочется-ни чего не имею против, себе лично не сделал ни в доме ни в квартире.
tero, похоже на тупую кальку из инструкции на другой прибор, потому что в фильтре уплотнения никак не могут быть "быстроизнашиваемыми".
И там ещё написано, что сетку раз в погода менять
Видео про каркас от Фиги будет? Мне интересно как точно в этой ситуации/в этом санузле/ собирается...
А гроевская встройка из видео - это самое легкое в монтаже, которое видел.
Генподряд написал: sergey80, а как это будет выглядеть за декорацией? Тут явно сантех-люком не отделаешься.
Генподряд, это почему люком не отделаться? вот к примеру через такой люк можно легко демонтировать 50ти литровый бойлер! В конкретном случае планинуются дверки без плитки. Понимающий заказчик обычно организует нормальный доступ к инженерке, потому как рано или поздно ее придется обслуживать.
вот еще так делают
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.