Собираемся менять старый квартирный щиточек на новый. На старом до счетчика выставлен пакетник - поворотный, с черной такой рукояточкой. Ну а уже после счетчика - автоматы.
Вопрос - надо ли нам будет на новом щитке перед счетчиком так же устанавливать пакетник? Если надо - то подойдет ли для этого простой двухполюсный автомат? Или лучше однополюсный - только на фазный провод - чтобы не разрывать ноль?
Заранее благодарен.
guest15 написал :
надо ли нам будет на новом щитке перед счетчиком так же устанавливать пакетник? Если надо - то подойдет ли для этого простой двухполюсный автомат?
2guest15 Лучше этот вопрос согласовать с местным Энергосбытом. Не зря провода, входящие в квартиру, прокладываются напрямую в счётчик и крышка пломбируется. Во всяком случае при расположении счётчика в квартире.
Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры.
Но это требование относится к новым/реконструируемым установкам.
А у Вас ремонт или реконструкция?
Решили заменить старые черненькие автоматы на новые. А новые автоматы закрепить на старом щитке проблематично - Дин-рейка там не предусмотрена. Да и эстетика старого щитка уже не та... Новый простенький металлический щит стоит всего 360р., и выглядит посимпатичней и Дин-рейка там присутствует.
Перец написал :
Не зря провода, входящие в квартиру, прокладываются напрямую в счётчик и крышка пломбируется. Во всяком случае при расположении счётчика в квартире.
ВТБ! написал :
Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры.
Изначально счетчик был в квартире, но потом его перенесли через стенку - на площадку в общую прихожую. Формально щиток будет считаться расположенным уже за пределами квартиры?
uc1wwg написал :
Главное не забыть,что все коммутирующие аппараты до счётчика должны быть опломбированы
Кроме как на Дин-рейку вместе с другими автоматами новый пакетник в новый щиток не воткнешь. Как же-ж его потом опломбировывать? Или у пломбировщиков есть какое-то решение и на этот случай?
guest15 написал :
Изначально счетчик был в квартире, но потом его перенесли через стенку - на площадку в общую прихожую.
"7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках."
ВТБ! написал :
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
..."
guest15 написал :
Кроме как на Дин-рейку вместе с другими автоматами новый пакетник в новый щиток не воткнешь. Как же-ж его потом опломбировывать? Или у пломбировщиков есть какое-то решение и на этот случай?
-То есть Вы полагаете, что они Вам будут сами какие-то ящики ставить???
Нет, ставить будете Вы и то, что скажут...и ТОГДА они только опломбируют- по крайней мере в МО именно так (к тому же это женщины, как правило)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.