Собираемся менять старый квартирный щиточек на новый. На старом до счетчика выставлен пакетник - поворотный, с черной такой рукояточкой. Ну а уже после счетчика - автоматы.
Вопрос - надо ли нам будет на новом щитке перед счетчиком так же устанавливать пакетник? Если надо - то подойдет ли для этого простой двухполюсный автомат? Или лучше однополюсный - только на фазный провод - чтобы не разрывать ноль?
Заранее благодарен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

guest15 написал :
надо ли нам будет на новом щитке перед счетчиком так же устанавливать пакетник? Если надо - то подойдет ли для этого простой двухполюсный автомат?

Двухполюсный автомат - наилучшее решение.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2guest15 Лучше этот вопрос согласовать с местным Энергосбытом. Не зря провода, входящие в квартиру, прокладываются напрямую в счётчик и крышка пломбируется. Во всяком случае при расположении счётчика в квартире.

guest15

Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры.
Но это требование относится к новым/реконструируемым установкам.
А у Вас ремонт или реконструкция?

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 180

Главное не забыть,что все коммутирующие аппараты до счётчика должны быть опломбированы...двухполюсный автомат считаю наилучшим решение.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры.

А может допускается за пределами квартиры?

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

ВТБ! написал :
А у Вас ремонт или реконструкция?

Решили заменить старые черненькие автоматы на новые. А новые автоматы закрепить на старом щитке проблематично - Дин-рейка там не предусмотрена. Да и эстетика старого щитка уже не та... Новый простенький металлический щит стоит всего 360р., и выглядит посимпатичней и Дин-рейка там присутствует.

Перец написал :
Не зря провода, входящие в квартиру, прокладываются напрямую в счётчик и крышка пломбируется. Во всяком случае при расположении счётчика в квартире.

ВТБ! написал :
Коммутирующий прибор до счётчика положено ставить за пределами квартиры.

Изначально счетчик был в квартире, но потом его перенесли через стенку - на площадку в общую прихожую. Формально щиток будет считаться расположенным уже за пределами квартиры?

uc1wwg написал :
Главное не забыть,что все коммутирующие аппараты до счётчика должны быть опломбированы

Кроме как на Дин-рейку вместе с другими автоматами новый пакетник в новый щиток не воткнешь. Как же-ж его потом опломбировывать? Или у пломбировщиков есть какое-то решение и на этот случай?

avmal написал :
А может допускается

"7.1.64.
...должны..."

"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
..."

guest15 написал :
Изначально счетчик был в квартире, но потом его перенесли через стенку - на площадку в общую прихожую.

"7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).

При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках."

Это не этажный щит? Нет.
Значит, квартирный.

Этажный щит есть? Туда бы автомат приткнуть...

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

ВТБ! написал :
Этажный щит есть?

Этажного щита нет.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

ВТБ! написал :
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
..."

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

guest15 написал :
Кроме как на Дин-рейку вместе с другими автоматами новый пакетник в новый щиток не воткнешь. Как же-ж его потом опломбировывать? Или у пломбировщиков есть какое-то решение и на этот случай?

-То есть Вы полагаете, что они Вам будут сами какие-то ящики ставить???

  • Нет, ставить будете Вы и то, что скажут...и ТОГДА они только опломбируют- по крайней мере в МО именно так (к тому же это женщины, как правило)