Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#845471

Подскажите пожалуйста.Дом новостройка.Щиток от строителей.Подключен свет комнат и эл.плита мимо УЗО.С освещением понятно.А почему плита?.По-моему,раньше ее подключали через УЗО.
И еще. В квартирном щитке до УЗО стоит рубильник.Раньше тоже этого не было.
Какие-то новые правила есть на этот счет??Сохранять ли такое подключение в новом щитке??

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если плита подключена без розетки, т.е. стационарно, то УЗО не требуется.

Перед УЗО должен стоять не рубильник (не только рубильник), а автомат, для защиты кабеля и УЗО от перегрузки и КЗ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Kamikaze написал :
Если плита подключена без розетки, т.е. стационарно, то УЗО не требуется.

Т.е. повара долбануть током она принципиально не в силах?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Шихаэль Мума написал :
Т.е. повара долбануть током она принципиально не в силах?

При обязательном защитном РЕ у нее это не получится - автомат сработает. Чаще делается дополнительная защита отдельным УЗО, учитывая большую мощность электроплит и варочных поверхностей.

mihamaster написал :
В квартирном щитке до УЗО стоит рубильник.Раньше тоже этого не было.
Какие-то новые правила есть на этот счет??Сохранять ли такое подключение в новом щитке??

Вы, наверное, упустили диффавтомат, стоящий после счетчика в этажном щите? В этом случае именно он защищает вводной кабель, а в квартирном щитке все группы защищены своими автоматами и в водном автомате необходимости нет - рубильник более, чем автомат предназначен для включения-отключения под нагрузкой.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Да при установке в сухих и отапливаемых помещениях, защита УЗО формально,не требуется.

mihamaster

В этажном щите УЗО есть? (Обычно на 100-300мА.)
Для защиты проводки и заземлённой техники достаточно.

Розетки приходится защищать УЗО 10-30мА, поскольку туда можно включить электроприёмники с двухштырьковой вилкой.

avmal написал :
Вы, наверное, упустили диффавтомат,

Стоит в этажном щитке УЗО,автомат.
В квартирном:Рубильник(разъединитель на DIN-рейку),УЗО 30ма,автоматы.
Свет комнат и плита подключены без УЗО.Это сделано по схеме от строителей.
Вот и хочу понять,почему так с плитой?.Сохранить такое подключение в новом щитке или пустить плиту через УЗО?
Строители ведь не сами схему придумали.Может какие-то новые нормы есть на этот счет,а я не знаю?

mihamaster написал :
Свет комнат и плита подключены без УЗО

Для них достаточно защиты УЗО из этажного щитка.

Освещение комнат без защиты УЗО малого номинала - чтобы не остаться в темноте при утечке в бытовой технике.
Электроплита - неисправные электроплиты и духовки частенько дают утечку в десятки мА. При исправном заземлении это безопасно.

2ВТБ!
Спасибо за разъяснения.Значит так и сделаю в новом щитке.