Написано, кабель если медь - 4х4. У меня уже к котлу проведено 2 кабеля медь 3х2,5. (раньше использовались 2 ТЭНа аристон по 2,5 кВт. Как думаете, можно временно у использовать эти кабели для питания 2 тенов электрокотла?
Сейчас подключена электроплита таким же кабелем (медь 3х2,5), а там мощность кажеться тоже 6 кВт.
Спасибо.
Но вести вам придёться 5-жильный кабель, вы -же не будете "землю" отдельно кидать. Кабеля так и идут: для однофазной сети - трёхжильный, для трёхфазной - пятижильный, ведь в месте установки котла у вас скорее всего "земли" нет, а по правилам все проводники РЕ (т.е. "земля") должны соединяться в одной точке.
Можно ли ВРЕМЕННО использовать 2 существующих кабеля 3х2,5 на 6 кВт котел?
Можно. Только подключайте через 1-й кабель 2 фазы и землю, через 2-й фазу и ноль. 3 фазы по одному кабелю нельзя - перегреется.
Ну и по возможности замените на 5х4, как полагается.
shoorf написал :
А что такое кабель (4х4) (в инструкции) по Вашему?
Будем считать, что невнимательно посчитали провода. Действительно, д.б. 3 или 5 жил. Ибо сами же пишут, что эксплуатация без защитного зануления категорически запрещается, а для защитного зануления требуется отдельная жила кабеля (РЕ).
При трехфазном подключении 5х2,5 под защитой С16 более, чем достаточно (хватит даже 5х1,5 под защитой С10, если нагрузка фаз в котле равномерная). При однофазном подключении - нужно 3х6 (если впритык, то 3х4) под защитой С32.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
evgenygrig написал :
3 фазы по одному кабелю нельзя - перегреется
Kamikaze написал :
При трехфазном подключении 5х2,5 под защитой С16 более, чем достаточно (хватит даже 5х1,5 под защитой С10, если нагрузка фаз в котле равномерная)
Так, что если кинете 5х4 (хотя см. выше 5х2.5 за глаза) забудете эту тему и будете жить спокойно.
"Написано, кабель если медь - 4х4. "
Питание - 3 фазы и защитное заземление. Ноль не нужен - он виртуальный. При выгорании одного ТЭНа остальные будут потреблять еще меньший ток, поэтому не страшно.
По сечению -
Если действительно 6КВТ общая нагрузка и 3 фазы, то хватит и 1мм2, но если есть уже 2.5мм2 - кашу маслом не испортишь.
В документе дается только подключение котла к панели управления. Там действительно достаточно четырех проводов.
Схему включения всей установки нужно было брать отсюда - . Вот сюда нужно подводить и ноль, поскольку автоматика питается от 220В.