Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#845925

Как правильно подключать электроконвектор ? ....(обогреватель с вентилятором)
расчитан на 1000/2000W
был включен в обычную розетку
провод греется и розетка,вилка тоже, притом достаточно сильно
вилка с заземлением

можно ли включать в розетку из под стиралки/плиты
там вроде на большую мощность расчитано....

Вскрыть розетку и протянуть контакты. Обычно повышение температуры означает повышенный ток, который возникает при плохом контакте провода. Ну и вообще осмотреть розетку на предмет общей ушатанности, а то может там проблема в контакте вилке с розеткой.
В худшем случае неисправность конвектора, при которой он потребляет больше положенного.
Если греется шнур идущий из конвектора, то вскрыть конвектор и проверить места подключения шнура к конвектору.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

  1. Если розетка советская 10 а 250 в, то она и будет греться. нужно купить 16 А 250 в.
  2. розетки соединены "шлейфом" поэтому включать обогреватель надо в ближайшую ко вводу (первую в цепочке) розетку

  3. В розетку для электрплиты конечно можно. но ведь обогреватель нужен в комнате, а не на кухне.

azus6 написал :

  1. розетки соединены "шлейфом" поэтому включать обогреватель надо в ближайшую ко вводу (первую в цепочке) розетку

вы ясновидящий , следуя вашей логике нада прощупать на нагрев всю цепочку резеток. Вы что знаете схему разводки?
причину изначально ищите по совету tabolt

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проблема (плохой контакт) может быть и в самой вилке.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
может быть и в самой вилке.

Это редко встречается-заводской брак.

аматор1 написал :
Вы что знаете схему разводки?


В словах
azus6 есть истина

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Холостяк написал :
Это редко встречается-заводской брак.

Но встречается, и очень просто проверяется. И прежде, чем долбить стены, целесообразно начать с простого

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
целесообразно начать с простого

ну зачем так сразу товарищу советовать обрезать вилку , был у меня такой случай и именно с конвектором, фирму не помню, маде ин франсе , и именно в вилке было, оплавилось возле штыря.
сразу лучше резетку проверить

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вилка (неразборная) может греться в том случае,если она неплотно вставлена в розетку. И все.
Даже у меня был случай. Вилку холодильника задели за шнур,при уборке---за месяц и розетка и вилка оплавились.
Это при том,что вилка отошла всего на 3-5 мм, холодильник потребляет мало (150 ватт) и розетка та--не чета обычной.
16 ампер 250 в+защитное зануление+висит на группе "силовые розетки" (автомат 16 ампер ) отдельно от розеток комнат.
Кстати,это уже вторая тема на форуме про розетку и обогреватель. неужели так всем холодно?

azus6 написал :
Это при том,что вилка отошла всего на 3-5 мм, холодильник потребляет мало (150 ватт) и розетка та--не чета обычной.
16 ампер 250 в+защитное зануление+висит на группе "силовые розетки" (автомат 16 ампер ) отдельно от розеток комнат.
Кстати,это уже вторая тема на форуме про розетку и обогреватель. неужели так всем холодно?

очередная порция словесного поноса

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tabolt написал :
Обычно повышение температуры означает повышенный ток, который возникает при плохом контакте провода.

Это ошибочный вывод. Означает повышенное сопротивление контакта.

Перец написал :
Это ошибочный вывод. Означает повышенное сопротивление контакта.

Вы оба правы. Количество выделяемого на контакте тепла пропорционально квадрату тока через контакт, умноженному на сопротивление контакта.

Я обращу внимание на такой факт: Если провод греется только возле вилки - косяк в вилке или розетке. Если греется весь провод - косяк в обогревателе.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2Dale

tabolt написал :
Обычно повышение температуры означает повышенный ток, который возникает при плохом контакте провода.

Со второй частью, после запятой, ну совсем не согласен .

Перец написал :
Со второй частью, после запятой, ну совсем не согласен

+1
М-да.. Насколько хороша первая часть и насколько неказиста вторая.. Можно её заменить на: "протекающий через плохой контакт провода"

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Dale написал :
Можно её заменить на: "протекающий через плохой контакт провода"

С согласия автора.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

azus6 написал :
Вилка (неразборная) может греться в том случае,если она неплотно вставлена в розетку. И все.

Категорично... Видимо Вам не встречались неразборные вилки с плохо опрессованным проводом...

Fleur написал :
Как правильно подключать электроконвектор ? ....(обогреватель с вентилятором)
расчитан на 1000/2000W

azus6 написал :

  1. Если розетка советская 10 а 250 в, то она и будет греться.

2azus6Вот как раз старая советская (со спиральными пружинами) розетка на 10А, при равных условия будет грется меньше, чем современная на 16А...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Alex___dr написал :
2azus6Вот как раз старая советская (со спиральными пружинами) розетка на 10А, при равных условия будет грется меньше, чем современная на 16А...

Бесспорно.

Регистрация: 30.11.2007 Иркутск Сообщений: 131

В старую розетку не воткнешь вилку с заземлением, разве что надфилем подпилить. Скорее всего греется из-за плохого контакта в самой розетке. Попробуйте еще воткнуть в другую розетку, если эффект тот же, то возможно дело в самом конвекторе.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Fleur написал :
был включен в обычную розетку
провод греется и розетка,вилка тоже

пробуем воткнуть в другую розетку, наблюдаем за пациэнтом...

пробовали...тоже самое

на счет подключения к розетке от стиральной машины, розетка находится в 5-7 метрах (единственное нужен будет удленитель)
но удленитель все равно используется:
обогреватель настенный (рекомендуемая высота ~180см),а длина его провода ~40-50 см ))))))...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Шнур короткий, потому,что обгреватель задумывался для установки под окном, вместо обычных батарей. И подключаться должен был в отдельную розетку для электроотопления (как у меня)

Удлинитель можно,но только рассчитанный на 2,5 квт (можно сделать самому). Если розетка для стир.машины рассчитана на 16 ампер, и там есть зануление--то все ОК.