Ребята, кто в теме, подскажите, допустимо ли сделать разводку газопровода на кухне без сварки, только на резьбах (уголках, сгонах) черной трубой ?

Да, если будет делать газовая служба.

2Палецкий Насколько я знаю, допустимо ОДНО соединение на резьбе в помещении, а именно резьба крана.

NNN написал :
Насколько я знаю, допустимо ОДНО соединение на резьбе в помещении, а именно резьба крана.

можно и про счётчик вспомнить, и про сильфонную подводку - также подключены резьбой

Где же истина, ребята???

Истина пока у заказчика в кармане! Чем больше в кармане, тем больше истина. Почти ВСЕ газовики придерживаются этих правил.

BV написал :
можно и про счётчик вспомнить, и про сильфонную подводку - также подключены резьбой

После вводного крана.
Да, пост №3 некорректен. Я имел в виду, что до вводного крана не должно быть резьбы.

Andryshka написал :
Чем больше в кармане, тем больше истина.

...дело не в том Просто я у себя на кухне затеял крупномасштабный ремонт, а оба знакомых сварных недели на две будут заняты.
Вот и хочу сам по новой трубы поперекидать ...хотелось бы знать о критичности множества резьбовых соединений ...понял, что не критично.
Спасибо всем!

Палецкий написал :
Где же истина, ребята???

всем
читаем СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"

BV написал :
можно и про счётчик вспомнить

счетчики в квартиры не ставят

Хаскей написал :
счетчики в квартиры не ставят

Константин, обычно уважают людей, которые говорят правильные вещи. Если Вы не уверены - лучше промолчать. Газовые счётчики ставят в каждой квартире индивидуально. Трубы до счётчика и после монтируют на сварке.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Уж в собственной квартире лучше соплей в газовой магистрали не делать. Не тех денег стоит сварка, чтобы потом подорвать пол дома. У меня у знакомых сильфонная подводка из нержавейки треснула без всякой внешней причины. Спасло только то, что люди были дома и учуяли запах газа. Если уж решитесь на резьбы, то только на ФУМ.

Andryshka написал :
Константин, обычно уважают людей, которые говорят правильные вещи. Если Вы не уверены - лучше промолчать.

1.оправдываться это потеря лица. а потеря лица это harakiri
назовите мне адрес хотя бы одной квартиры в Москве, в которой стоит газовый счетчик?
частные дома в расчет не берутся
2.я вас не заставляю, не принуждаю и не прошу меня уважать

dmvt1 написал :
сильфонная подводка из нержавейки треснула без всякой внешней причины.

причина всегда есть! где она была изготовлена, и какой угол установки?

  1. Я не из Москвы (вы наверное заметили). У нас газовый счетчик является обязательным при индивидуальном отоплении. Ставится внутри квартиры после запорного вентиля.
  2. Ну, отсутствие уважения, это почти

Хаскей написал :
это потеря лица. а потеря лица это harakiri

. В своей теме (смазочные материалы) вы разбираетесь лучше большинства из нас.

2Хаскей В моих краях счетчики повсеместно ставят , а у меня к тому же котел, колонка, плита опять же ...без счетчика по тарифу последнюю рубашку снимут

dmvt1 написал :
Уж в собственной квартире лучше соплей в газовой магистрали не делать.

Ну как же соплей? Резьбовое соединение 10атм держит легко , а мне то половины одной всего надо Сварщиков ждать нет мочи, у них пуски котелен, а не знакомых спецов я для серьезной работы не пущу. Работы много и по газу и по воде и по отоплению и места очень геморойные

Andryshka написал :
Ставится внутри квартиры после запорного вентиля.

после установки водосчетчиков, буквально год назад, одолела жажда экономии (двухтарифный электросчетчик тоже поставил, все лампы только немецкий OSRAM само собой, Чайне веры уже нет в этом), поперся я в местное отделение Мосгаза с задумкой установить газовый счетчик в квартире, благо оно в двух кварталах от дома.
ответ был таков: "ты ще парень, ох...ел! мы счетчики в квартиры не ставим, только в частные дома. а даже если и поставить, ты сам этого не захочешь, он займет у тебы четверть стены в кухне и еще куча заморочек с установкой и подводкой".

2Палецкий У Вас есть опыт герметичной скрутки резьбовых соединений? Если да и нет мОчи ждать - вперёд и с песней. НО не забываем о Жилищном Кодексе.
2Хаскей они правы. Эти рас3,14здяи такое на***вертят!!!! Точно рад не будешь. У всех "простых" людей так и сделано. А кто из шишек - всё компактно и аккуратно. Видел сам, брехать нет смысла. Лично нас даже по установке двухтарифника чуть-ли не открытым текстом посылали! Как наехали свои ребята - всё стало пучком!

P.S.на выходе из отделения Мосгаза меня успокоил охраник. Он сказал: "Мосгаз" скоро будет приватизироваться, тогда может и дойдут до счетчиков газа в квартирах". ну а ту хрень, что они ставят, я действительно не хочу у себя в хате.

Палецкий написал :
Резьбовое соединение 10атм держит легко

и 20 кгс/см2 держит легко, если уплотнить чем надо, как надо и умелыми руками. а давление газа в квартире (Россия) всего до 0,005 МПа включительно. но! уплотнительная резьбовая смазка (паста), должна быть стойкой к газу и конденсату. лен не забудь к ней!!!
моя рекомендация
FG-1800 и для многих других дел пригодится у вас

2Палецкий
вот собственно инстракшен

dmvt1 написал :
Если уж решитесь на резьбы, то только на ФУМ.

фум не для любителей

2Хаскей А нееет у нас таких дивных паст ! Местные газовщики Унипак повсеместно юзают, я же красочкой из засек воспользуюсь, как в старые добрые времена

Хаскей написал :
фум не для любителей

...как то последние годы у меня к нему отвращение. Как появился Унипак, так и забросил я его. ..ну разве подводку к смесителю в корпус подмотать

Палецкий написал :
А нееет у нас таких дивных паст !

есть! вы там по www.huskey.com.ua пошарьте.

Палецкий написал :
Местные газовщики Унипак повсеместно юзают

нельзя Унипак с газом!

Палецкий написал :
я же красочкой из засек воспользуюсь

только вот не просто красочкой, а пастой из свинцовго сурика на натуральной олифе! респиратор не забудьте одеть...