Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#850554

Хаскей написал :


только вы судебную систему нашу не представляете. затрахается он собирать доказательства и прочие бумажки, платить экспертам, адвокату и судебные издержки!

ага, это точно!

Байпасс написал :
конечно правильно. теперь на него можно подавать в суд за покушение на жизнь и здоровье - вот бабла и срубите на новую колонку

- - -
только вы судебную систему нашу не представляете. затрахается он собирать доказательства и прочие бумажки, платить экспертам, адвокату и судебные издержки!

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Не видел ни одной импортной колонки, которые бы не работали при нормальной тяге с установленым еще на заводе термостате контроля тяги. Более того, мало кто знает о его существовании. К сожалению, как у нас делали г-но, так и делают. Скорей всего, имеет смысл поставить термостат от любой импортной колонки. Без термостата элементарно отравиться продуктами горения. В любом случае, срабатывание термостата говорит о плохой тяге в дымоходе.

Не видел ещё ни разу, чтобы колонки работали с этими датчиками. По умолчанию вытаскивают. Ибо, даже если сначала и работает, через месяц накроется 100%.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Тогда уж лучше эти деньги направить на прочистку дымохода.

2Байпасс В точку!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Fleg написал :
правильно ли сделал мастер?

конечно правильно. теперь на него можно подавать в суд за покушение на жизнь и здоровье - вот бабла и срубите на новую колонку

Колонка перестала работать - это очень размыто определение. Будем додумываться сами: колонка работала, потом вдруг погасла. Позвали мастера, при нем всё снова повторилось. Он вытащил/снял биметаллическое термореле, замкнув провода - колонка заработала и больше сама не вырубалась.
Если всё вышеперечисленное так, то у Вас были проблемы с тягой/приточкой/дымоходом. Снятие тепловой защиты может привести к насыщению помещения угарными газами. Ну, что будет дальше, сами понимаете.

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9

У родителей жены перестала работать (не зажигалась) газовая колонка Нева 5513. Пришел мастер и вытащил наружу термореле, теперь колонка работает. Но мне кажется что это не правильно, ведь теперь реле никогда не сработает. Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделал мастер?