Вчера вечером, уставший после работы, кинул один кабель ВВГ 3x2,5 проложенный в гофре, между домашним и подъездным щитком, защитив все это дело автоматом на 25 А.
И только с утра понял: ну дураааак...
По таблицам посмотрел, что допустимый ток для этого кабеля, проложенного в трубе - 21 А.
По вашей личной практике, можно ли исправить ситуацию, заменив автомат в этажном щитке на 20А?
Нишу уже зашил и расковыривать все это дело ой как неохота...
Доп. ток 25А (берется для двухжильного, защитный проводник в расчет не берется). Но все равно ставить под 25А не стоит. Лучше, как уже сказал Андрёй, С16, если "ну очень надо", то С20.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Ara написал :
Нишу уже зашил и расковыривать все это дело ой как неохота...
А никак новый кабель к старому прикрутить, и аккуратенько выдёргивая старый(то бишь на 2,5 квадрат) продеть в гофру ну хотя бы 4 квадрата, а 6кв было бы вообще замечательно.
Просто мне кажется сейчас переделать,чтобы потом уж как то спокойнее быть,да и как ни как,
этот провод - ввод в квартиру, делать надо основательно.
Vlad(kam) написал :
А никак новый кабель к старому прикрутить, и аккуратенько выдёргивая старый(то бишь на 2,5 квадрат) продеть в гофру ну хотя бы 4 квадрата, а 6кв было бы вообще замечательно.
Просто мне кажется сейчас переделать,чтобы потом уж как то спокойнее быть,да и как ни как,
этот провод - ввод в квартиру, делать надо основательно.
Влад, на самом деле, я уже понял, что кабель нужно поменять, как это ни грустно. Как вы верно заметили - делать нужно основательно. Ниша зашита недавно и я просто аккуратно ее открою, вывернув саморезы и доложу "нужный" кабель.
Ara, а зачем менять 3х2,5? Для 3х2,5 в трубе длительно допустимый ток 25 Ампер. У вас он под защитой автомата на 25А. Сечение ввода в квартиру минимум 3х2,5 соответствует ПУЭ. Всё нормально. Ну если очень хочется, можно заменить на 3х4, только смысл?
evgenygrig написал :
Ara, а зачем менять 3х2,5? Для 3х2,5 в трубе длительно допустимый ток 25 Ампер. У вас он под защитой автомата на 25А. Сечение ввода в квартиру минимум 3х2,5 соответствует ПУЭ. Всё нормально. Ну если очень хочется, можно заменить на 3х4, только смысл?
Евгений, я только с утра смотрел справочник - кабель в гофре: 21А.
Ara написал :
Евгений, я только с утра смотрел справочник - кабель в гофре: 21А.
У меня новостройка, все кабели для розеток (3*2,5) лежат именно в гофре в стяжке. Всё по проекту. Дом сдан госкомиссии. Дифавтоматы стоят именно 25А. Причём это у всего дома так. Тогда какими же требованиями руководствовались при разработке проекта?
2Valeriy68 Формально нарушений нет - уставка защиты соответствует макс. доп. току кабеля.
Однако в реальности и фактическое сечение жил кабеля бывает заметно ниже номинального, и автоматы "не все одинаково полезны". Кроме того, при токах, близких к максимально допустимым, кабель ощутимо греется, и если соединения кабелей выполнены неидеально и "добавляют жару", то локальный перегрев в этих местах может превысить допустимый.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Valeriy68 написал :
У меня новостройка, все кабели для розеток (3*2,5) лежат именно в гофре в стяжке. Всё по проекту. Дом сдан госкомиссии. Дифавтоматы стоят именно 25А. Причём это у всего дома так. Тогда какими же требованиями руководствовались при разработке проекта?
-Требованиями ПУЭ и СП31, а не мнениями , высказанными в форумах, естественно...
которые нигде не запрещаю установку на кабель с сечением жил 2,5 мм2 автоматических выключателей на 25 Ампер...
Valeriy68 написал :
У меня новостройка, все кабели для розеток (3*2,5) лежат именно в гофре в стяжке. Всё по проекту. Дом сдан госкомиссии. Дифавтоматы стоят именно 25А. Причём это у всего дома так. Тогда какими же требованиями руководствовались при разработке проекта?
наверно теми же когда в новостройке в однушку на розетки комнаты 3*1,5 ввг заведен,при этом защищен диффом 16А.и это по проекту.