Настенный котёл Риммей (старый). Поставил вытяжную коаксиальную трубу, ту, что с приточной совмещённая. Если кто не знаком: вытяжная внутренняя труба 70 мм., а наружняя приточная 100 мм.
Проблема в том, что на выходе на улицу, весь горячий воздух (где-то 60-70 гр.С.) образует конденсат, короче пар. Капает под стену дома, а в мороз наверное вообще сосульки замучают ...
Вот такая вот беда.
Что делать, куда бежать спасаться?

А еще он обмерзать будет зимой и котел встанет по отсутствию тяги. В вашем случае либо переделывать дымоход на раздельные трубы выхлопа/забора воздуха, либо ставить конденсатоотводчик и наклонать коаксиальный дымоход к котлу.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Слишком длинный коаксиал. Реально надо не более 2 м, хотя производители котлов гордо говорят про 5 м. Только переход с коаксиала на две трубы по 80 мм.
А у Вас котел то с закрытой камерой сгорания?