Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой номинал на большом черном автомате (для эл. плиты) присутствующем в щитке на фото. И еще вопрос: планирую в скором времени установить свой щиток в квартире и думаю стоит ли менять проводку на эл. плиту или оставить всё как есть, а ввести новую проводку только на свет и розеточную группу. Мучаюсь вопросом по поводу сечения нового вводного кабеля. Сейчас стоит люминь 2,5 кв.мм. и на свет и на розетки, но розделены. Сейчас склоняюсь на медь 3х4 мм. А если расчитывать ввод и на плиту, то 3х6 мм. на все хватит или лучше 3х10? Квартира однокомнатная. Из мощных потребителей: Стиралка, накопительный водонагреватель 15л., обогреватель на лоджии 2000кВт., ну и понятно чайник, микроволновка 800Вт, утюг. Кстати, кто-нибудь может определить (по фото), какое сечение кабеля сейчас установленно на эл. плиту. Сверху в автомат приходит аднопроволачная жила (медь) а снизу выходит многопроволочная и походу люминь.
Помогите пожалуйста разобраться, заранее спасибо!
На электроплиты всегда устанавливался автомат 25 ампер.
Проводку на освещение лучше не менять---нет практической целесообразности. А вт на розетки необходимо новую.
Обязательно трехпроводную (т.к дом с электроплитами) . 3х 4 мм2 (хватило бы и 3х2,5 но если у вас обогреватель,то взять с запасом ) Точку ,куда в щитке приходит провод от электроплиты можно брать в качестве основной для подключения 3го контакта -евро-розеток--там защитное зануление совершенно честное.
Так и сдан был: "чёрные" автоматы с винтовым креплением.
Габариты больше, чем у автоматов по 16А на свет и розетки.
Прорези в панели щитка соответствуют.
azus6 написал :
Я же сказал--устанавливался, а не то,что вы сами ставили.
ХЗ где Вы берете все эти данные?
У меня например 32 А стоял испокон веков и сам я туды не лазал.
Кстати,Вы везде пишите про чудо лампы ну типа на стенах ЛБ,в соритре 150 ватка.Неплохо бы было это подкрепить фотами,а то народ ужо волнуется за свои просчеты
Про Домовые я и сам прикалываюсь - так навертели, что сколько не силился, так и не понял (еще фото). А по поводу замены проводки- все розетки разведены под дерев. полом, а так как полы буду переделывать хочу и проводку новую прокинуть. Свет хочу переделать только из-за того, что хочу автоматы в квартире а не в коридоре и разбить (кухня коридор комнаты, и т.д).
По поводу плиты что-то никто не высказался - какие будут мнения.
Я же уже писал неоднократно--фотать нечем (нет цифрового фотоаппарата).
Ну а камерой с телефона фото щитка не сделаешь----чтобы получилось как у автора (хорошее фото) надо чтобы размер файла был не менее 120 килобайт.
У меня же на телефоне максимальный размер фото----30 килобайт----остальное это уже искусственное увеличение и резкая потеря качества
Все равно менять этот автомат буду в любом случае. Подскажите, какой автомат поставить на плиту (с учетом старого кабеля), какой общий на свет и розетки общий ( 32?) чтобы потом от него вводить в квартирный щиток. И как лучше это хозяйство в старом подъездном щите расположить (а то там справа от моих автоматов тоже старые стоят и все они под одним прижимом)
Щитовое хозяйство выглядит очень даже прилично. Особой необходимости менять проводку к плите не вижу, если только не затевается глобальный капремонт в кухне и коридоре, на фоне которого замена проводки покажется сущим пустяком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kyshtym написал :
какой номинал на большом черном автомате (для эл. плиты) присутствующем в щитке на фото.
-На левом- 30 Ампер, на правом- не видно...
-Судя по типу автомата, малые на 16 Ампер, хотя может и на 15...
Тогда ряд был по ТУ-ГОСТ 10,15,20, 30 Ампер...
Kyshtym написал :
Сейчас стоит люминь 2,5 кв.мм. и на свет и на розетки, но розделены. Сейчас склоняюсь на медь 3х4 мм.
-Это перебор, хотя "маслом кашу не испортишь", да и не во все розетки 4 мм2 легко подключить, говорят ( хотя я таких проблем пока не имел)...
Kyshtym написал :
А если расчитывать ввод и на плиту, то 3х6 мм. на все хватит или лучше 3х10?
-На плиту всегда отдельный кабель, поэтому общий д.б.10мм2, только кто Вам разрешит автомат общий на 10 мм2 да еще на "нужный" Вам ток установить- ведь щиток не в квартире- не Ваша собственность и зона ответственности...И есть определенная разрешенная мощность и наивно полагать, что Вам разрешат поставить общий автомат на 63 Ампера, просуммировав отдельные - дураков нет- максимум, 40 Ампер- при алюминии 4 мм2,то на вводе...
Kyshtym написал :
какое сечение кабеля сейчас установленно на эл. плиту
Достаточное для того времени и недостаточное для нашего...плюс срок службы кабеля давно истек...
Valeryko написал :
Это перебор, хотя "маслом кашу не испортишь", да и не во все розетки 4 мм2 легко подключить, говорят ( хотя я таких проблем пока не имел)...
Я планирую 4 квадрата не к розеткам вести а до квартирного щитка а там уже 2,5 квадрата на розетки , 1,5 квадрата на свет.
Valeryko написал :
На плиту всегда отдельный кабель, поэтому общий д.б.10мм2, только кто Вам разрешит автомат общий на 10 мм2 да еще на "нужный" Вам ток установить- ведь щиток не в квартире- не Ваша собственность и зона ответственности...
Понятно что подъездный щиток я перебирать не стану, но хоть как-то улучшить.
Холостяк написал :
Ваш сосед поставил 40,почему бы не последовать его примеру?
А не много ли для старого провода на 4 квадрата? И я так и не понял - сосед (точнее соседка) плиту оставила на старом проводе?
Kyshtym написал :
Подскажите, какой автомат поставить на плиту (с учетом старого кабеля)
Это зависит от того,собираетесь ли вы менять плиту. Если оставите обычную---отстой, то хватит и 25 ампер, а если хотите поставить современную стеклокерамику ---32 Ампера.
azus6 написал :
поставить современную стеклокерамику ---32 Ампера.
Я не уточнил - плита и так стеклокерамика стоит на всем этом электрохозяйстве уже 5 лет, полет нормальный. Я бы и не сунулся все это перетряхивать но вот опасения вызывает что проводка уже древняя и автоматы походу уже не выполняют свои функции защиты. Просто недавно был такой случай: решил установить ранее демонтированную розетку (в ходе ремонта) на место, все подключил не выключая автоматов (они на лестнице, за закрытым тамбуром, ключей тогда еще не было и надо было у соседей просить - вообщем гемор) и стал крепить а провод жесткий и не утапливался в отвертие, взял тонкогубцы и хотел аккуратненько за оболочку подтолкнуть да пересторался - пережал аплетку и замкнул две жилы. Бах!!! Тонкогубцы проплавились, провод в месте замыкания аж каплями стек - а автомат даже не поперхнулся, хоть-бы хны.
azus6 написал :
Я же уже писал неоднократно--фотать нечем (нет цифрового фотоаппарата).
Ну а камерой с телефона фото щитка не сделаешь----чтобы получилось как у автора (хорошее фото) надо чтобы размер файла был не менее 120 килобайт.
А вы купите видеокамеру - думаю, что быстро окупится. Хичкок от злости на себе тельник будет рвать ...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.