Valeryko написал :
-Очень плохо наглыми подтасовками и "подчистками" заниматься, г-н дезинформатор:
Valeryko написал :
да и по ДРУГОМУ типу автомата вводить в заблуждение тоже:
Господин Главный 3,14-л
Все перечисленные автоматы -
Alex___dr написал :
АЕ 2056 100А 85г.
АЕ 2056М 100 89г.
АЕ 2053 100А 85г.
АЕ 2043М 63А 89г.
Все перечисленные, трех полюсные, промышленные, советские НО только с тепловой защитой...
...были сегодня вскрыты мной лично... Электромагнитная защита, на ВСЕХ этих автоматах ОТСУТСТВОВАЛА... Автоматы (до вскрытия) имели заводские пломбы... Информация по рабочему току отностися только к данным автоматам - была взята с шильдиков автоматов.
Все лето ... с 6 А ...без микроволновки и холодильника..что за бред?
с 6 амперами можно жить на широкую ногу.
Та же циркулярка не проблема-тепловой рацепитель запуск пропустит,при работе циркуляркой на час можно будет воздержаться от чайника и эл.плитки.
Проблема будет только со сваркой.
Alex___dr написал :
Господин Главный 3,14-л
Все перечисленные автоматы -
Я "перечислил" ЭТИ автоматы:
Valeryko написал :
Сообщение от Kamikaze
Еще А3161, А3163 - широко применялись в ЩО.
и эти автоматы на 60 Ампер не существуют и на ТП явно не они стоят
Вы нагло обрезали цитату, чтобы "подсунуть" совсем другие:
Alex___dr написал :
Сообщение от Valeryko
и эти автоматы на 60 Ампер не существуют и на ТП явно не они стоят
АЕ 2056 100А 85г.
АЕ 2056М 100 89г.
АЕ 2053 100А 85г.
АЕ 2043М 63А 89г.
Все перечисленные, трех полюсные, промышленные, советские НО только с тепловой защитой...
-Это называется подтасовка и введение в заблуждение, проще говоря, Вы наглый лжец...
Alex___dr написал :
АЕ 2056 100А 85г.
АЕ 2056М 100 89г.
АЕ 2053 100А 85г.
АЕ 2043М 63А 89г.
Все перечисленные, трех полюсные, промышленные, советские НО только с тепловой защитой...
...были сегодня вскрыты мной лично... Электромагнитная защита, на ВСЕХ этих автоматах
То есть наглому лжецу надо "верить на слово"?
С чего это- "единожды солгав..."
ПОВТОРНО:
Valeryko написал :
Сообщение от Alex___dr
АЕ 2043М 63А 89г.
Все перечисленные, трех полюсные, промышленные, советские НО только с тепловой защитой...
АЕ - выключатель автоматический;
20 - номер разработки;
4 - 63А;
3 - трехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями тока;
Так, говорите "Все перечисленные, трех полюсные, промышленные, советские НО только с тепловой защитой"
"3"- означает:
трехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями тока
Если Вы не знаете, как выглядит электромагнитный расцепитель тока, то это только Ваши личные проблемы, но, судя по всему, Вы просто лжете...
Алексейй написал :
Все лето ... с 6 А ...без микроволновки и холодильника..что за бред?
с 6 амперами можно жить на широкую ногу.
Та же циркулярка не проблема-тепловой рацепитель запуск пропустит,при работе циркуляркой на час можно будет воздержаться от чайника и эл.плитки.
Проблема будет только со сваркой.
Да ладно Вам, а холодильник, а свет, а телевизор...да и чайник на 6 Ампер еще поискать теперь надо, все больше на 10...
Холодильник 150 ватт со скважностью 1/4 ,наматывает киловат в сутки,то есть НОЛЬ в плане энергопотребления. Телевизор ватт 80 -также НОЛЬ.
Чайник- я вломил 10 тыщь в бензогенератор потому что мне присрачило Работать при отсутствии эл.энергии. При дефиците мощности потратить ОДНУ тысячу рублей на комплект плита-балон для сжиженого газа религия не позволяет??? Основной потребитель энергии -освещение,вложившись в паршивую тыщу р. эту статью потребления можно уменьшить в пять раз. Летом эл. обогрев не требуеться и к чему пришли? к тому что народ просто бредит о ,,дефиците эл.энергии,,
У пустил про СНТ. Трансформатор видимо на балансе сетей? Если трансформатор принадлежит обществу ,то это будет подключение по стороне 6-10 кв которое стоит примерно 0,7-1.0 рубля за киловат*час. Если подключение общества идет по стороне 0,4 кВ то киловатт*час уже будет по 2-3 рубля.
Пусковой ток значительно больше номинального. Навскидку - в жилом поселке не менее чем раза в полтора. Именно поэтому нагрузку в больших сетях включают ступенчато, по очереди. А на производстве - пускатели обеспечивают неодновременность пуска оборудования.
Dale написал :
Пусковой ток значительно больше номинального. Навскидку - в жилом поселке не менее чем раза в полтора. Именно поэтому нагрузку в больших сетях включают ступенчато, по очереди. А на производстве - пускатели обеспечивают неодновременность пуска оборудования.
Это все поправимо для электронного девайса, это устройство не сработает на пусковые токи оно настроено на очень выской ампераж, а компенсируется это коротким временем срабатывания. Вообще оно предназначенно для защиты от КЗ. Я просто ответил, что они имеются.
Valeryko написал :
Это называется подтасовка и введение в заблуждение, проще говоря, Вы наглый лжец...
Valeryko написал :
"3"- означает:
трехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями тока
Если Вы не знаете, как выглядит электромагнитный расцепитель тока, то это только Ваши личные проблемы, но, судя по всему, Вы просто лжете...
Valeryko написал :
То есть наглому лжецу надо "верить на слово"?
Вы неуважаемый, свои методы на других не примеряйте. Вы уже один раз доказывали, что при СССР, дома с газовыми плитами не существовали... Правда приводили современные документы... А не 60-х и 70-х годов... А дома стоят... Вопреки Вам и Вашим притянутым за уши документам... И 12 этажей, и 14 этажей и даже 16 этажей...
Так видимо и с автоматами... Их не должно быть, а они есть... Нравится Вам это или нет.
Сдаётся, что все ваши познания, чисто справочные и практического подтверждения не имеют...
А почему б не навертеть чего-нибудь из современного автомата и электромагнитного управления к нему? У меня ЭКФовский каталог, там написано про такое - автоматы серии ВА-99, и к нему электромагнитный привод - для дистанционного управления.
Плюс блок-контак и какие-нибудь сигнальные ламопчки - вот и система...
?
Alex___dr написал :
Вы неуважаемый, свои методы на других не примеряйте.
Начните-ка с себя и со своих "методов" прямых подтасовок...
Alex___dr написал :
Вы уже один раз доказывали, что при СССР, дома с газовыми плитами не существовали...
то есть НА САМОМ ДЕЛЕ Вы тут не автоматы примчались обсуждать 60-Амперные, а элементарными "наездами" заняться - " в отместку на нанесенные обиды"?
Alex___dr написал :
Правда приводили современные документы... А не 60-х и 70-х годов... А дома стоят... Вопреки Вам и Вашим притянутым за уши документам... И 12 этажей, и 14 этажей и даже 16 этажей...
Это имеет отношение к автоматам на 60 Ампер на ТП и наличию в них электромагнитных и тепловых расцепителей?
Alex___dr написал :
Так видимо и с автоматами...
В данном случае Ваши "методы" подтасовок, искажений моих слов и собственных "технических характеристик" автоматов я привел- любой убедиться может "что Вы такое"...
Alex___dr написал :
Их не должно быть, а они есть... Нравится Вам это или нет.
по техдокументации нет, а верить показавшему свои нечистоплотные "методы" подтасовщику нет никакого резона: "единожды солгав"...
Alex___dr написал :
Сдаётся, что все ваши познания, чисто справочные и практического подтверждения не имеют...
Да уж насчет "практики" с "обрезанием" цитаты, "заменой" автоматов одной серии другой... и после этого верить на слово:
Alex___dr написал :
были сегодня вскрыты мной лично... Электромагнитная защита, на ВСЕХ этих автоматах ОТСУТСТВОВАЛА... Автоматы (до вскрытия) имели заводские пломбы... Информация по рабочему току отностися только к данным автоматам - была взята с шильдиков автоматов
впрочем, что еще ожидать от того, кто готов днем и ночью поливать грязью все советское ...у ЭТИХ точно все автоматы в СССР были без электромагнитного расцепителя, "секса не было" и т.д. и т.п.
S_CS написал :
А почему б не навертеть чего-нибудь из современного автомата и электромагнитного управления к нему? У меня ЭКФовский каталог, там написано про такое - автоматы серии ВА-99, и к нему электромагнитный привод - для дистанционного управления.
Плюс блок-контак и какие-нибудь сигнальные ламопчки - вот и система...
?
Такие автоматы и так есть (правда, у меня они "чуток побольше":на 400, 630, 1000,1600 Ампер)
только их тоже часто слишком включать нельзя- и уж точно не автоматически включать после каждого срабатывания - себе дороже будет...каждый раз проверяем,почему сработал и только потом включаем....
Если у автора ветки оборвало кабель от этого автомата, он сработал от межфазного замыкания, а автор, даже "не выглядывая в окошко"
нажал кнопку дистанционного включения этого автомата - и - в лучшем случае- дожег кабель до конца...
Valeryko
Хехе - ну тогда паааехали)) - телеметрия, трансформаторыы тока, логгер, веб-камера )))
Ну тут уже автор пусть выбирает - я тему саму почитал, тут вариантов уже проскочило много - дело за его выбором.
S_CS написал :
Ну тут уже автор пусть выбирает - я тему саму почитал, тут вариантов уже проскочило много - дело за его выбором.
Как-то мы за узкоспециальным разговором не заметили, что трансформатор-то у человека недогружен.. И здорово недогружен. И можно безболезненно заменить автоматы на 80А.
2bantik поищите-ка на трансформаторе бирку.. Интересно: Тип, номинальныйток. только не трогайте его ничем Что прочитаете - то и расскажите.
Dale написал :
Как-то мы за узкоспециальным разговором не заметили, что трансформатор-то у человека недогружен.. И здорово недогружен. И можно безболезненно заменить автоматы на 80А
Ага- я-то "заметил":
bantik написал :
1) Трансформатор стоит 1 ( 63ква) и из него выходят 3 нитки по 63А. На каждой "нитке" висит по 10-15 садовых домиков. Не говорите мне - что неплохо бы увеличить мощность - расценки (официальные и неофициальные) Мособлэнерго знаете ? Минимум 25 тыс черного нала за 1 кВт - но этот вариант прорабатывается.
кстати, это еще дешево что-то..а.."черный нал"- официально будет еще дороже...
Во-первых, я говорю чисто о технической стороне вопроса.
Во-вторых, мощность трансформатора не увеличивается.
В третьих, если низкая сторона принадлежит товариществу - желающие получать официальный и неофициальный нал - идут лесом.
В четвертых, надо читать договор и акт разграничения.
В пятых, можно просто сменить автоматы как устаревшие.
В шестых, можно гораздо дешевле договориться с электриками и поменять "по тихому".
В седьмых, замена автоматов с низкой стороны - сущий пустяк. Вариантов решения куча.
Dale написал :
Во-первых, я говорю чисто о технической стороне вопроса.
Во-вторых, мощность трансформатора не увеличивается.
В третьих, если низкая сторона принадлежит товариществу - желающие получать официальный и неофициальный нал - идут лесом.
-Чисто технически ток по паспорту вряд ли больше 120 Ампер, а 3х60=180...
-Мощность-то не увеличивается, только вот замеры ,да еще с телеметрией, могут потребовать заявленную мощность...привести к оплаченной...
Если бы...а на двухставочный тариф они не хотят быть переведенными?
Dale написал :
В четвертых, надо читать договор и акт разграничения.
хотелось бы...
Dale написал :
можно просто сменить автоматы как устаревшие
можно,только если на счетчике по ВН стоит телеметрия...обман быстро вычислится...
Dale написал :
можно гораздо дешевле договориться с электриками и поменять "по тихому".
из сетевой компании-то?
Да им транс на 63 кВА- тьфу...даже руки марать незахочется...
тут тысячи кВА"конвертуются"...у Мосэнерго-то...не зряже Чубайс всех глав энергосетей сменил,та же Мосэнерго побывала под "носильщиком долларов в коробках из-под ксерокса"...
Dale написал :
замена автоматов с низкой стороны - сущий пустяк. Вариантов решения куча
проверка при наличии телеметрии сразу всек выявит... без- один визит инспектора с токоизмерительными клещами, а времяони выберут "правильное" - глупо дилетантам тягаться с профи, на нарушениях всякого рода СНТ собаку съевших...
Alex___dr написал :
Летом, во всяком случае в нашем СНТ, перегрузка (160КВА на 246 участков...) трансформатора меньше, чем весной или осенью.
Я совершенно неожиданную для себя вещь обнаружил, когда мониторил напругу в сети, из личного интереса, перед тем как решение по стабилизатору принимать. Так вот, пик нагрузки приходится (в некоторые поселках) на субботу вечер, оказалось, что после обеда в пятницу и субботу все включают печи в банях, это почти предельная нагрузка то есть почти вся выделенная мощность у каждого. Причем от времени года это не зависело. В СНТ попроще бань мало и пик нагрузки конечно приходится на осень-весну и на холодные августовские ночи.
Я не понимаю, почему никто не хочет вопринимать совет о тепловой защите трансформатора?
Alex___dr написал :
АЕ 2056 100А 85г.
АЕ 2056М 100 89г.
АЕ 2053 100А 85г.
АЕ 2043М 63А 89г.
Все перечисленные, трех полюсные, промышленные, советские НО только с тепловой защитой...
Вынужден признать, что данные автоматы, имеют таки электромагнитный расцепитель... Он располагался под механизмом контактной группы...
Да, непросто опознать в этих "железячках" ЭмР. Ну так и расцепитель не на детский ток, 100А при уставке 12хIn это 1200А. Тут и фактически пол-витка плетенки, ненавязчиво продетой в магнитопровод хватает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Alex___dr написал :
И такие не попадались? Только не надо ссылаться на то, что эти автоматы до 50А... Делая заявление, о номинале Вы не упомянули...
Еще чего...
вот тема-заголовок ветки:
bantik написал :
Господа ! На даче стоит на улице трансформатор - и от него разводится двухпроводка.
Стоят автоматы по 60А. Так вот - сейчас холодно - поэтому народ включает отопление и автомат иногда не выдерживает. В принципе - соображают и отопители из розеток выключают. Но "старшему" приходится идти к трансформатору, отпирать щиток и обратно его включать. Ну задрало бегать каждый час.. Поэтому вопрос - а бывают "самовосстанавливющиеся" автоматы ? Типа - отключился - подождал 5 минут - и сам пытается обратно включиться. Если нагрука в норме - работаем дальше, если нет - ждем еще 5 минут...Как зовется такая штука и где купить ?
хотите "все автоматы всех времен и народов" обсуждать,особенно "ненавистной сердцу каждого москвича Советской власти", включая советские автоматические выключатели- создавайте свою ветку...
Valeryko написал :
хотите "все автоматы всех времен и народов" обсуждать,особенно "ненавистной сердцу каждого москвича Советской власти", включая советские автоматические выключатели- создавайте свою ветку...
Достопочтимый любитель цитат и точности(от всех кроме себя...) , если бы Вы заявили, что не существует автоматов с номиналом выше 50А без магнитного расцепителя... Но Вы заявили иначе...
Valeryko написал :
Мне ни разу не попадались всоветские времена автоматы только с тепловым расцепителем, без электромагнитной отсечки от кз...
И как всегда весьма категорично... Прямо истина в последней инстанции...
P.S. Свои политические взгляды, держите при себе, здесь политика вне закона...
Dale написал :
А чего так скромно?!
Даёшь каждому типу автоматов - отдельную ветку!
автоматы для"бытовухи" - то есть для квартирных щитков
"немного" менее важны, чем на трансформаторной подстанции, да и токи там поболее...
Alex___dr написал :
Достопочтимый любитель цитат и точности(от всех кроме себя...) , если бы Вы заявили, что не существует автоматов с номиналом выше 50А без магнитного расцепителя... Но Вы заявили иначе...
ПОВТОРНО- тут обсуждаются автоматы на трансформаторной подстанции на ток 60 Ампер ( да и те постоянно выбивает)
и они имеют все необходимые виды защиты...чай не дешевка-"бытовуха"...
каждый раз тему ветки персонально для Вас напоминать-перечислять "исходные данные"?
Alex___dr написал :
И как всегда весьма категорично... Прямо истина в последней инстанции...
Вас не спросили...
Alex___dr написал :
P.S. Свои политические взгляды, держите при себе, здесь политика вне закона...
Вот и оставьте советские автоматы в покое- они не одну б..у в...в на "своей шее" перенесли, снабжая народ плодами "плана ГОЭЛРО"...
Так в чём проблема - мощность отключения автоматов примерно равна мощности трансформатора, можно увеличить в 1,5...2 раза зимой, поставив теплодатчик в трансформатор, как тут уже советовали.
bantik написал :
------Как паллиатив - поставить счётчики, чтобы вычислять, кто самый нахальный, по показаниям конца холодного периода минус показания его начала - и штрафовать---------------
какие то методы 37 года. Все электрики такие маньяки ? :-) А сами бы согласились жить все лето с 6А опечатанным автоматом (без микроволновки, холодильника, циркулярки и пр) ? Если нужно электричество - бери и плати.
Так я предлагал как раз запись потреблённой мощности по счётчикам и штрафование за превышение СРЕДНЕЙ мощности, Вы меня зря обозвали, к тому же я не электрик, а метролог, причём в основном по _радио_измерительным приборам.
bantik написал :
Ха-ха три раза. Уже соседское СНТ погорело - электрики просто тупо отписались "нет возможности" , а за глаза сказали - нефиг было жаловаться - теперь будете "наказаны".
Так прежде, чем давать делу ход, надо спросить примерно следующее: товарищ майор, Вы не сдадите нас ДО того, как будут собраны доказательства для посадки товарищей энергетиков на нары (аудиозаписи и меченые купюры)? Точно?