Было у меня когдато нечто гибкое во фторопластовой ,поверх оплетка из стекловолокна.Но я тогда не упер это домой хотя мой старший товарищь настоятельно советовал это сделать-молод был .
Чем на даный момент рекомендуют делать освещение к примеру в парилке ? Как бросаем линию-проходим на крышу или вдоль стен?
Только стекловолокна в бане и не хватает!
ИМХО нужно ставить что-то кремнийорганическое. Только кабелей таких не попадалось..
У меня в бане 18 лет стоит ПВ1-2,5 по два в ПХВ трубке. Правда концы короткие, ввод и сразу светильник. И 36 V. Надо бы тоже на что-нибудь поменять.
Я бы посоветовал кабель типа ВВГ, и любой светильник с IP не хуже 54, светильник питать через понижающий трансформатор, напряжением 12 или 24 вольта, трансформатор установить вне помещения бани
Оплетка из стекловолокна-что может быть нейтральней?? При том что все поголовно пихают под обшивку Урсу с Изовером
Про 12 вольт согласен,а вот чердак бани -это Помещение бани или рядом с баней надо строить отдельно стоящую пристройку-щитовую?
Алексей из Сибири - ему Электромонтаж не поможет.
Может, использовать одножильный провод типа ПВ1, а на спуске в комнату каждую жилу обмотать хлопчатобумажной изолентой и одеть термоусадочные трубки? ХБ изолента и термоусадка спокойно переживут высокую температуру.
Кабель - РКГМ. У него поверх кремнийорганической резины оплетка из стекловолокна, да еще пропитанная термостойким лаком. Все они без труда держат температуру 180 градусов.
В моем Мухосранске есть несколько специализированых магазинов и интернет тут не поможет.Обошел магазины-в одном узрел нечто по 100р. за метр ,лохматый от оплетающего стекловолокна-в парилку такой точно нах-нах.
А еще у нас возле города была учебная часть с кучей списаных самолетов и у ,,бывших,, гаражи должны быть затарены той авиационой проводкой-надо поспрашивать.
avmal написал :
Стекловолокно снимается как чулок, если так не нравится - все-равно под ним кремниорганическая резина.
Это понятно. Стекло нужно снять. Только можно-ли после этого считать РКГМ кабелем? Провод и есть провод.. Резина ещё весьма слаба механически. Нужно ИМХО чем-то усилить..
avmal написал :
РКГМ и до снятия оплетки не был кабелем.
Я тоже всегда так считал и считаю. Однако пошарив в интернете обнаружил, что многие упорно называют его кабелем.. Может потому, что провод для проводки непригоден? А кабель - никаких сложностей..