Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Уссурийск Сообщений: 31
#853345

Понадобилось прокинуть слаботочку (видеонаблюдение, коаксиал+12 вольт) под землей, поверху - грунтовка, по ней изредка ездят тяжелые грузовики. Собственно, вопросов два: на какой глубине класть, и в чем, т.е. чем защищать провода, чтобы их не передавило?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kofeinik написал :
чем защищать провода, чтобы их не передавило?

Непосредствено под грунтовкой положите все хозяйство в асбоцементную трубу, а остальное можно и в ПНД-гофре.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

kofeinik написал :
на какой глубине класть

80 см и с подушкой
бюджет?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Под самой дорогой-вдоль, трассу не прокладывают. Пересечение делать лучше на глубине не менее метра, можно и в полиэтиленовой трубе диаметром 60 мм. Причём можно в ней по всей длине трассы. Это позволит в случае чего без труда поменять кабели и затянуть дополнительные, если оставить там "стальку". Про прокладку в гофре не слышал.

Регистрация: 29.10.2005 Уссурийск Сообщений: 31

юра Т бюджета нет, его я и пытаюсь определить. А подушка - это слой кирпичей по дну траншеи?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

подушка - песчаная подсыпка, чтобы труба плотно легла и ее не раздавило грунтом при трамбовании. И сверху песочком 100 мм.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

К моему совету добавлю, что эту полиэтиленовую трубу под дорогой лучше дополнительно защитить стальной или асбестоцементной.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

kofeinik написал :
юра Т бюджета нет, его я и пытаюсь определить.

мы делали обычно всю трассу в ПНД трубе, диаметром 20 - 40 мм, под дорогой дополнительно или в асбестоцементной трубе, или в напорной ПНД трубе диаметром 90 мм, кабель желательно уличный, и хотя бы камни из траншеи убрать
если расстояния приличные то по витой паре
и 12 вольт, на уличную камеру, далеко не кинешь...
у вас какие условия? далеко? грунт? наличие специально обученых людей по копке траншей?

Регистрация: 29.10.2005 Уссурийск Сообщений: 31

Недалеко, вся траншея - метров 15. Собственно, проблема только в грузовиках, так бы и не спрашивал. Копать будут грузчики, грунт - суглинок. Да, в той же трубе придется 220 кинуть, для прожектора, какой кабель сгодится для этого?

Если отдельно от слаботочки,то бронированный

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kofeinik написал :
кабель сгодится для этого?

ВБбШв или ВКбШв.

[bkofeinik[/b]
ПНД одним куском, концы герметизировать, глубина не столь важна, трубу не сожмет, главное песком под ней и на ней отсыпать, потому что случайный камень в грунте может таки ее повредить.
Но сантимов на восемдесят я бы прикопал. Асбоцемент кстати не лучшее решение, он хрупкий, я несколько раз в раскопках видел разрушенный, то ли размороженный то ли деформации грунта, х.з., пластик рулит.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Пъ написал :
Асбоцемент кстати не лучшее решение, он хрупкий, я несколько раз в раскопках видел разрушенный, то ли размороженный то ли деформации грунта, х.з., пластик рулит.

Телефонная канализация в основном из асбоцемента.

Перец написал :
Телефонная канализация в основном из асбоцемента.

он старый материал, его клали ещё тогда, когда пластиковые трубы не выпускали.
Кроме того, асбоцемент долговечнее, тогда как пластик может через 20 лет рассыпаться,
а телефонный кабель у нас не меняют по 30 - 50 лет