Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401
#71763

2Perestroyka

Это с чего же ее так переколбасило-то?
И на чье же место переехала кухня? Гмм, а дверь-то входную как перенесли?
Плс., хоть это к делу и не относится, но можно на счет этих переделок несколько по-подробней - как, чего, куда, зачем и на каком основании.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

Дело в том, что кухня переехала к входной двери, входная дверь теперь в другом месте, переносить щит не хочется, а надо ли?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Perestroyka

Щиток должен располагаться возле входной двери. Общий - возле квартирной, дополнительные - возле межкомнатных. При этом они не должны перекрываться открытой дверью.
На счет удаленности от стояка не скажу - сперва было 3 метра, потом около 15..., сейчас не знаю.

Perestroyka

Дополнительный щиток или единственный?

Perestroyka написал :
Друзья, а можно ли разместить эл.щит на кухне или есть какие то ограничения по месту расположения щита, все-таки на кухне бывает и влажно???

Есть ограничение на удаленность щита от точки ввода провода в квартиру. Но какое - не помню. Имхо, 10 м. Пусть меня поправят.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

Друзья, а можно ли разместить эл.щит на кухне или есть какие то ограничения по месту расположения щита, все-таки на кухне бывает и влажно???