Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#853480

Сразу скажу что в прошлом году все работало нормально.
Трубы стояка горячие, перемычка горячая, горячая верхняя труба идущая к батарее после перемычки, а нижняя труба после перемычки теплая и около батареи вообще холодная. Думал воздух в батарее, но как только открываю клапан маевского идет вода сразу и сразуже начинает нагреваться нижняя труба, которая после перемычки к батарее продходит (была холодная) и соответсвенно батарея начинает работать, нагревается хорошо. закрываю клапан маевского и все повторяется. Стоит биметаллическая батарея Рифар 7 звеньев, подключение боковое, подача скорее всего снизу. Вызвал сантехника из жэу,но придет он в течении недели, да и хотелось бы быть подкованным, чтоб ерунды не наговорил.

Забыл еще написать, вчера вечерем через маевского слил литра 3 воды радиатор нагрелся и работал всю ночь. с 21 до 7 утра точно. в 10 потрогал опять нижняя труба холодная

3_SSS написал :
подача скорее всего снизу

Тогда всё так и должно быть:
разность давлений между холодной и горячей водой уравновешивается динамическим напором в нижнем тройнике.
Стабильная работа тонкотрубных радиаторов при нижней подаче - дело случая.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

я бы себе кран на перемычку поставил, хоть так и нельзя делать.
А вообще походу дело в диаметрах труб , перемычка скорее всего того же диаметра что и резьбы на батарею, а там же ж ещё пару заужений бот и вода шпарит через перемычку, возможно ещё радиатор далеко от стояка отнесён, а вообще фото в студию, 90% таких случаев из-за неправильного монтажа...

Перемычка не может помешать естественной циркуляции, если конечно в процессе разводки угол между стояком и отводящими трубами сверху меньше, а внизу больше 90 градусов. Тогда вышеописанная проблема может существовать и в этом случае ставьте кран на байпасс.. Или переделайте разводку.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

угол может повлиять если длинна труб до радиатора большая, а так врядли, без фото безполезняк, может там просто американки какие херовые стоят или кран левый навернулся и в полуоткрытом стоит , резиновой прокладки с маленькой дыркой достаточно для холодного радиатора,

3_SSS написал :
в прошлом году все работало нормально.

Если так, то где-то что-то чем-то забито.
Снять батарею и вытряхнуть это что-то.

Фото то будет?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

ВТБ! написал :
разность давлений между холодной и горячей водой уравновешивается динамическим напором в нижнем тройнике

красивая но абсолютно бессмысленная фраза.
2 3 SSS
какая арматура на радиаторе стоит???

Байпасс написал :
абсолютно бессмысленная фраза

Ну-у-у, "шершавым языком плаката".
Переформулируйте с использованием правильной терминологии - всё едино картина статическая.

какая арматура на радиаторе стоит???

3_SSS написал :
в прошлом году все работало нормально

циркуляции нет нормальной в стояке

Вот фотки. Трубы действительно кривовато стоят, но сам радиатор точно по уровню. Помогает слив через маевского литра 3 воды и батарея работает, потом потихоньку остывает (работала почти сутки). Еще раз повторяю в прошлом году такой проблемы не было. прогревались хорошо первые три секции, но это проблема нижнего подключения как я понимаю.

наружний диаметр труб приблизительно 27мм перемычки 21мм. Только что произошло интересное изменение теперь верхняя труба холодная, а нижняя горячая, стояк с перемычкой тоже горячие.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

походуработал кто-то эл.сваркой и лень было трубу подогнуть как надо, поэтому вваривал какието куски вместо отвода, 100% там заузил+ вместе с отличным контруклоном, классика жанра.
попробуй батарею левый край ниже перевесить.

3_SSS написал :
Только что произошло интересное изменение

Соседу стало жарко и он вентиль на байпасе открыл.

С нижним подключением можно годами наблюдать за "интересными изменениями".

Вам батарею приваривал сварщик с фамилией "Криворучко" ?

Подождите с радикальными мерами, пока режим отопления устоится, может снова будет греть.

lex2202 написал :
100% там заузил+ вместе с отличным контруклоном...

+1

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Makarone написал :
Подождите с радикальными мерами, пока режим отопления устоится, может снова будет греть.

ты глянь на эти стыки!

Ох.. Посмотрел. но она же грела! :-) как?!

сходите к соседям узнайте как у них дела обстоят

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Эх, когда же в нашем секторе галактики введут весомую кару за краны на байпасах?

2lex2202 ты представляешь, какое сечение у трубочек семисекционного рифара, чтобы весь
стояк через них пустить? И за сколько месяцев эти трубочки насмерть заростут?

2ВТБ! +1 за версию о кране на байпасе у соседа.