в антрисоль установлен звонок квартирный. к нему подведен кабель от щитка. от звонка к самой кнопке звонка проложен трехжильный кабель, трехжильный проложен ввиду отсутствия двухжильного. одна жила не задействована полностью. появилась необходимость сделать розетку под лампочку,т.е. нагрузки не полее 100-500Вт. розетка находится рядом с прохождением этого трехжильного кабеля. Тянуть для разетки от щитка - проблематично. Появилась мысль врезаться в уже проложенный кабель и поменять подключение звонка. одну жилу сделать общей к кнопке звонка и к розетке(0). вторая пойдет на розетку (фаза). третья- к кнопке звонка. подключил. проверил - все работает. НО! Терзают смутные сомненья. а можно ли так вообще? не привет ли это к чему-нибудь? как-то странно на трехжильный подключать и розетку и выключатель... подскажите советом...

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Не переживайте, все почти нормально, разве что заземления в розетке нет.

Спасибо! Теперь буду спать спокойно

ИМХО, наверное, было бы неплохо, чтобы кнопка звонка фазу рвала...
Гуру, поправьте, если здесь это несправедливо (для света же обычно выключатели рвут фазу).

S_CS написал :
ИМХО, наверное, было бы неплохо, чтобы кнопка звонка фазу рвала...
Гуру, поправьте, если здесь это несправедливо (для света же обычно выключатели рвут фазу).

Кнопка звонка не должна рвать ни фазы не нули. Это кнопка должна соединять слаботочную линию от звонка.

А раньше, когда звонки были на 220 вольт?.. У меня в доме 70х годов она рвёт 220...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

2 C2h5-OH - спасибо, понял.