наблюдая работу СО 3 года прихожу к выводу что насосу в котле недостаточно подачи воды и он не успевает ее прокачивать по системе из за тонких труб ( не зря же буржуины поставили на вых\входе котла трубу 3\4" !!! ) ---- возможно я и ошибаюсь в этом,потому и спрашиваю на форуме
2vobla07:
Указанные диаметры - это наружный размер? Гораздо более важным при подборе гидравлики являются внутренние диаметры, так называемые dy, т.е. диаметр сечения трубы.
pacik написал :
Переключается ли мошьность на цирк. насосе? Если да сделайте ее максимальной, закройте греющиеся батареи. Далее если та что не грелась так и не начала греться, обследуйте трубы, теплые ли они? Если нет, то где-то забиты или пробка воздушная. Попробуйте при чуть приоткрытой подпитке котла, посливать воду с батареи через маевский, может мусор/воздух выдавит в батарею.
Мощность не переключается,воздух отсутствует,система работает 3 года .
Для прогрева последней батареи снял с нее термоголовку , на первых двух ОЧЕНЬ прикрутил и приходится поднимать температуру котла для прогрева последней точки.
Переключается ли мошьность на цирк. насосе? Если да сделайте ее максимальной, закройте греющиеся батареи. Далее если та что не грелась так и не начала греться, обследуйте трубы, теплые ли они? Если нет, то где-то забиты или пробка воздушная. Попробуйте при чуть приоткрытой подпитке котла, посливать воду с батареи через маевский, может мусор/воздух выдавит в батарею.
Байпасс написал :
не надо менять диаметры- они нормальные. надо настроить систему-а судя по вашему посту настраивать нечем.
Вам правильно пишут... Просто у вашей соседки скорость циркуляции чуть больше и нагрузка на насос чуть меньше...
При работе с медью очень легко в трубу набрать мусор, а вот выковырять его оттуда, ой как не легко...
не надо менять диаметры- они нормальные. надо настроить систему-а судя по вашему посту настраивать нечем. на каждом радиаторе должны быть настроечные вентили. Настраивают, начиная с дальнего радиатора -его открывают полностью, перед ним - полностью закрытый приоткрывают потихоньку, как пошло тепло -стоп, и так далее. Возможно эту процедуру придется несколько раз проделать, но когда настроите -возрадуетесь и будет счастье вам и вашей семье!
Провели монтаж медью отопления одноконтурного котла.
В квартире 3 батареи - соответственно последняя недогревает .
После обследования результатов монтажа ,картина такова :
выход\вход котла поставили краны 3\4 "
разводка от кранов до двух батарей - трубой 18 мм
переход на последнюю батарею - трубой 15 мм
подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм.
Возникает соответсвенно сомнения в правильности разводки :
выход\вход котла поставили краны 3\4 " - оставить
разводка от кранов до двух батарей - трубой 18 мм - переделать на 22 мм
переход на последнюю батарею - трубой 15 мм - переделать на 18 мм
подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм - переделать на 18 мм
Прошу совета что сделано не так ???
С уважением ко всем откликнувшимся !