Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#855940

Kis

Внутри.
Строго говоря, достаточно подключить к шине ДСУП проводники от PE розеток.
Но продублировать отдельным проводником от щита как-то спокойнее.

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

А ДСУП ванной с ВРУ ведется изнутри или снаружи?

Kis

Варианты.
1) ГЗШ в цокольном этаже, от неё проводник к шине PE во ВРУ(ВУ).
2) ГЗШ и шина PE во ВРУ совмещаются.

В ванной комнате ДСУП, в котельной тоже не помешает, проводники к ДСУП от шины PE в щите.

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Есть частный дом, кирпич, 2 этажа (дача). Встал вопрос в заземлении и как правильно выполнить СУП. По ПУЭ "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей..." Теоретически я все понимаю, но ньюанс в том, что ввод 220 и заземление на одной стороне дома, вода и газ - на второй, а ванная, газовый котел и канализация - на третьей. Вопрос - как это все объеденить, а иными словами - нужно все вводы объединять снаружи здания или от вводного щита 1х16 мм2 внутри здания.