Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#856064

исходные данные: электродуховка мощностью 5,3 КВт, варочная панель макс мощностью 7,5 КВт- техника без электрических вилок! протянут электрический кабель 5х3,5 (медь),
собственно вопрос какие нужны розетки/вилки для этой техники - на 5 штырьков или на 3 штырька? мнения электрика, консультантов в магазине бытовой техники, консультантов в магазине элетрики разные

Немного недостаточно информации для ответа на вопрос

протянут электрический кабель 5х3,5 (медь),

Сечения 3,5 небывает, уточните сечение кабеля
имеется ввиду что этот кабель протянут от щитка до кухни? проводка трёхфазная?

так же немешало бы выложить фотографию клемников варочной панели/духовки

Уточнение: кабель 5х1,5 протянут от щитка до выводов на кухне, проводка трёхфазная, автомат трёхполюсный на 25А

Уточнение: кабель 5х1,5 протянут от щитка до выводов на кухне, проводка трёхфазная, автомат трёхполюсный на 25А

Для защиты кабеля 5*1,5 надо трёхполюсный автомат на 10 ампер..ну уж никак не на 25 ...
По данному кабелю в трёхфазном исполнении можно максимум вытянуть 6,5 киловат
Жалательно бы вместо данного кабеля проложить кабель 5*2,5, защитить его автоматом на 20 ампер.
При наличии возможности варочную панель и духовку желательно подключить по трёхфазной схеме

petrkirov написал :
Жалательно бы вместо данного кабеля проложить кабель 5*2,5, защитить его автоматом на 20 ампер.
При наличии возможности варочную панель и духовку желательно подключить по трёхфазной схеме

+1
И подключить всё это через клеммную коробку КлК-5.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо, но духовка и варочная не вместе стоят, поэтому и решили через розетки включить,
на духовку 3 штырьковые, а на варочную 4-5 штырьковые на разные фазы