Kamikaze написал :
А "земляная" пойдет на ДСУП в ванную
Отличная идея. Спасибо.
Тогда вопрос по ДСУП.
В туалете в сантехкабине я устанавливаю коробку с шиной на которую буду заземлять все предметы в ванной и туалете, правильно? В ванной у меня будет: умывальник, душ. кабина с акриловым поддоном, стиралка, полотенцесушитель, трубы -полипропилен. В туалете собственно водогрей. К каим частям этих придметов присоединять провода и каким образом это сделать, чтобы они были не заметны в местах присоединения? То, что от разеток нужно вести это я понял из сообщений форума, а вот от корпусов как брать землю? И ещё: от этой коробки пойдет тот самый проводник 1х6 желто -зеленого цвета, а куда? В квартирный щиток на шину заземления или прямиком в этажный щит? А там к чему присоединять? К шине от которой берется земля на разводку в квартиры?
Одножильный жесткий однопроволочный ПВ-1 или гибкий многопроволочный ПВ-3. Сечение возьмите такое же - 6 мм2. Если не найдете - возмите чуть больше вводного кабеля 3х6, распотрошите и используйте фазную и нулевую жилы.
Ещё вопросик. если на воде в квартиру кабель3х6 и 40А автомат, затем УЗО 63А, а ниже АВ16А-4 шт. То каким проводом делать разводку в щитке между УЗО и этими АВ-16А (фаза и раб. ноль до шины), а также между УЗО и АВ40А(фаза и раб. ноль)? Интересует марка, а главное-сечение. А РЕ проводник до шины будет 6мм2, а после - много 2,5 и 1,5мм2 ?
Если грейлер подключен без розетки и с "землей", то его можно спокойно вынести под 30мА, тогда остальное "помещается" под один АВ С16.
План Б - два УЗО 10мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
А водонагреватель и розетку под возможное биде куда девать? Под кухонное УЗО 30мА 63А или под УЗО в ванную 10мА 25А? Под УЗО ванной комнаты уже два АВ по 16А имеется на душ. кабину и стиралку. Не перебор ли будет с ещё одним автоматом?
Kamikaze написал :
Вполне возможно. Кухню целесообразно вынести из-под УЗО 10мА.
Вот. У Вас же учусь - значит учение даром не пропадает. До посещения этого сайта я и понятия не имел про существование каких-то там УЗО и для чего нужны какие-то там автоматы. А уж до тонкостей их совмещения...... тёмный лес.
jonny написал :
А у меня под "сыростью" душ. кабина, стиралка, накопительный водогрей, может крышка-биде будет, ещё вся кухня. Не будет ли ложного срабатывания УЗО 10мА?
Вполне возможно. Кухню целесообразно вынести из-под УЗО 10мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
К тому же если на всю сырость ставить одно УЗО на 10мА то какого тока? Вы сказали, что с трудом можно найти на 25А. А у меня там 16А автоматоматов целых 6 штук, а на вводе 40А будет, т.е. нужно УЗО 10мА 63 А. А где такое чудо взять?
Kamikaze написал :
Одним на 10мА на "сырость" и одним на 30мА на все остальное. Больше УЗО не требуется, ибо на вводе все равно диф 30мА.
О`к. Это облегчает работу. А у меня под "сыростью" душ. кабина, стиралка, накопительный водогрей, может крышка-биде будет, ещё вся кухня. Не будет ли ложного срабатывания УЗО 10мА?
jonny написал :
А у меня в подъездном щитке от строителей один диф на 40А 30мА, и три АВ: 20А,20А и 16А. После них три ввода в квартиру. В этом случае, где диф- до или после счетчика.
При таком раскладе дифф наверняка перед счетчиком. А поскольку дифф "от строителей", то и диблирование его своим УЗО скорее всего имеет смысл. Одним на 10мА на "сырость" и одним на 30мА на все остальное. Больше УЗО не требуется, ибо на вводе все равно диф 30мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2jonny При приличном вводном диффе на 30мА нижестоящие УЗО на те же 30мА не нужны.
Тут или дифф выкинуть или поставить на 100-300мА (зачем?), или УЗО аннулировать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
После:
Цитата:
Сообщение от Kamikaze
вводной АВ - счетчик - УЗО (дифф) - групповые УЗО, АВ и диффы
А у меня в подъездном щитке от строителей один диф на 40А 30мА, и три АВ: 20А,20А и 16А. После них три ввода в квартиру. В этом случае, где диф- до или после счетчика.
jonny написал :
Там где на 30мА, они будут 63А, а если бывают такие, то на 50А. Где 10мА, там достаточно на 20А поставить вместо 40А..
На 30мА бывают или 40А или 63А, предпочтительно, конечно, ставить 63А. На 10мА у большинства производителей - максимум до 16А, у некоторых есть на 25А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Ой, что то я со своим сообщением сделал.
Вообщем, ещё, я думаю нужно УЗО поменять, раз вводной автомат 40А. Будут три УЗО 30мА 63А (или50А?) вместо 40А и одно УЗО 10мА 20А вмсто 40А.
Понятно. спасибо. Вот переделал схемку на однокабельный ввод, но с учетом того , что диф. стоит до счетчика. О, понял ляп. АВ 40А надо перенести в квартирный щиток. Ну а по опыту, обычно где электрики в новостройках диф. ставят до или после счетчика? Просто если я открою этажный щит, то врядли разберусь. Там столько проводов наверное . И ещё по разводке в квартире посмотрите, может, что не учел. Схемы прилагаются к первому сообщению.
Понятно. Хорошо, тогда если на вводе в квартирный щиток будет один кабель 3х6, то тогда фаза и рабочий ноль этого кабеля распределяются по групповым УЗО, затем фазы из каждого УЗО распределяются по групповым АВ, а рабочий ноль идет минуя АВ на шины по количеству, равные количеству УЗО, а проводник РЕ минуя УЗО и АВ сразу на одну шину. Затем фазы выходящие из АВ забирают от шин N и PE свои проводники и идут к потребителям. Я правильно понял? Таким образом у нас получаеться всего одна шина РЕ на все потребителяи -это правильно?
Т.е. мне можно в этажном щитке выкинуть три автомата 20А,20А и 16А, оставив на вводе только сорокаамперный диф автомат и от него провести в квартирный щиток один кабель сечением 3х6мм. А в квартирном щитке развести по группам. Я правильно понял? А этот диф автомат, он стоит уже после счетчика или до?
А зачем столько автоматов в квартирном щите, если вводы от 20А автоматов не меняете? Это просто нецелесообразно. "Землю" разных проводов объединять нельзя.
Замените вводные кабели на один сечением 3х6.
Добрый день.
Делаю в новстройке ремонт. Добрался до электрики.
В квартире уже существует разводка, но меня не устраивает. Хочу сделать под планируемые приборы и оборудование. В этажном щитке на вводе стоит диф.автомат 40А 30мА и три однополюсных автомата: 20А- 2штуки (один на розетки кухни, другой на оставшиеся розетки в квартире) и 16А -1 штука (на освещение квартиры). таким образом в квартиру входят три кабеля: ВВГ-3*2,5мм - 2шт. и ВВГ-3*1,5 -1шт. соответственно.
Вот набросал схемы разводки и схему щитка.
Вопрос собственно вот какой: для коммутации в щитке нужны шины (кажется так они называются) для N и PE - проводников. С рабочим нулём вроде бы разобрался -после каждого УЗО своя шинка и от туда уходят нули до потребителей. А вот с землёй вопрос, можно ли в моём случае три входящих в квартиру проводника PE объединить на одной шинке и от неё уже отводы до каждого потребителя? Или нужно, как на схеме, на каждый ввод -свою РЕ шину? И вообще покритикуйте то, что вам кажется неверным. Спасибо.
P.S. Как что скоммутировано в подъездном щите не знаю -закрыто.