#856528

Хочу поставить на совм. санузел УЗО 10ма (свет+розетка+вентилятор), а электрик отговаривает, говорит, что постоянно будут ложные срабатывания. Рекомендует не ставить совсем или поставить на 30ма.
А что провод (NYM 3x2.5) нужно как-то по-особому укладывать, чтобы он не давал утечку?
Люди, как на практике живётся с УЗО 10ма?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Green Cat написал :
как на практике живётся с УЗО 10ма?

Хорошо живется, если монтаж проводки делал не "электрик", отговаривющий от УЗО 10мА.

avmal написал :
Хорошо живется, если монтаж проводки делал не "электрик", отговаривющий от УЗО 10мА.

А в чём секрет монтажа? Как же так можно намонтировать, чтобы была утечка?

А в чём секрет монтажа? Как же так можно намонтировать, чтобы была утечка?

Повредить изоляцию и замазать провод в стену
Сделать соединение скруткой, замотать изолентой и замазать в стену
Сделать соединение скруткой и неизолируя замазать в стену(я своими глазами один раз видел такое)
Сделать монтаж каким-попало проводом

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Green Cat написал :
А в чём секрет монтажа? Как же так можно намонтировать, чтобы была утечка?

Правильно сказап электрик. Нередко, особенно осенью, когда ещё не включили отопление, можно в ванной комнате так "напарить", что вода по стенам потечёт. Вот это как раз тот случай.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

petrkirov написал :
Повредить изоляцию и замазать провод в стену
Сделать соединение скруткой, замотать изолентой и замазать в стену
Сделать соединение скруткой и неизолируя замазать в стену(я своими глазами один раз видел такое)
Сделать монтаж каким-попало проводом

Вы забыли про установку розетки или выключателя под стальной трубой с холодной водой.

Перец написал :
Нередко, особенно осенью, когда ещё не включили отопление, можно в ванной комнате так "напарить", что вода по стенам потечёт.

Летом в жару "напаривается" больше, потому что вентиляция останавливается....

Перец написал :
можно в ванной комнате так "напарить", что вода по стенам потечёт. Вот это как раз тот случай.

Ну что в этом, если стены в кафеле, или провод в неповреждённой изоляции? NYM допукается эксплуатировать во влажных помещениях.
Вот petrkirov по моему правильно перечислил угрозы.

2petrkirov Сделать соединение скруткой обмотать резиновой строительной перчаткой и замазать в стену

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Green Cat написал :
Ну что в этом, если стены в кафеле,

А Вы подумайте. Я не стал перечислять всё остальное, рассчитывая на Вашу догадливость.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

BV написал :
2petrkirov Сделать соединение скруткой обмотать резиновой строительной перчаткой и замазать в стену

Есть вариант обмотать медицинским пластырем. Я рекомендую автору вообще ничего там не ставить и дожить до глубокой старости. Не даром говорят, что женщина - "не умная" по природе. Захочет стоя в ванне сушить волосы. Потянется мокрой рукой с вилкой к розетке, и усё!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Перец написал :
Правильно сказап электрик.

Разумеется правильно, если все перечисленные ниже способы монтажа для этого "электрика" в порядке вещей.

petrkirov написал :
Повредить изоляцию и замазать провод в стену
Сделать соединение скруткой, замотать изолентой и замазать в стену
Сделать соединение скруткой и неизолируя замазать в стену(я своими глазами один раз видел такое)
Сделать монтаж каким-попало проводом

Green Cat написал :
розетка

Вилка какого электроприёмника будет воткнута в эту розетку?
Если это фен, то 10мА нормально.
А если стиральная машина - тут возможны варианты...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:

  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 — IРХ7;
    в зоне 1 — IРХ5;
    в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
    7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

А вот и ГОСТ:

ВТБ! написал :
Вилка какого электроприёмника будет воткнута в эту розетку?
Если это фен, то 10мА нормально.
А если стиральная машина - тут возможны варианты...

Розетка будет стоять в коридоре при входе в ванную комн. и втыкаться в неё будет фен.
А стир. машина в другом углу от ванны (1м) со своей отдельной розеткой (IP54).

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Green Cat написал :
Розетка будет стоять в коридоре при входе в ванную комн. и втыкаться в неё будет фен.
А стир. машина в другом углу от ванны (1м) со своей отдельной розеткой (IP54).

Читайте выше.