Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#861005

glili написал :
Вот нарисовала. Правильно?
Стиралка стоит в ванной.
Надо ли еще после счетчика ставить автомат на 25А (перед счетчиком ничего не стоит)?

Судя по тем номиналам потребителей, которые Вы даете, никак 25А не получается. С другой стороны, если у Вас старый дом и нет электроплиты вряд ли вы сможете ввести больше. Экономить на оборудовании не стоит - если потенциальный вред Вашему имуществу можно оценить, то потенциальный вред здоровью - вряд ли. Смотрите сами - нормальная шнайдеровская серия разработана специально для квартир, поэтому стоит не дорого (однополюсный автомат в районе 100руб, УЗО - 700-800руб.) Ниже примерно Ваша однолинейка и подбор для шкафа на 24 модуля.

P.S. Кстати, при некотором желании "правильную" землю можно получить из лифтовой шахты

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

После счетчика ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить вводный автомат. Предположительно 25А. Может быть 32А. Где узнать - написано выше.

В общем всё правильно, но при одновременном включении стиралки и водогрея будет перегрузка и подгорание дорогостоящего УЗО 16А/10мА. Так как 16А - это 3,5 кВт, а у вас нагрузка 4,5 кВт. Есть 3 варианта действий:

  • купить УЗО 25А/10 мА (лучший вариант, но не везде бывает в продаже)
  • купить 2 штуки УЗО 16А/10мА (лучший вариант, но дорого). Как вариант, с учетом наличия дублирующего основного УЗО, можно купить недорогие электронные УЗО китайской фирмы ИЭК. Или даже купить не УЗО, а дифавтоматы ИЭК (УЗО и автомат в одном флаконе), тогда автоматы не понадобятся -
  • до УЗО 16А/10мА поставить автомат С16А, который защитит УЗО от перегрузки. В этом случае ставить автоматы после УЗО не обязательно - можно оба кабеля подключить прямо к выводам УЗО. Соответственно нельзя будет включить стиралку одновременно с водогреем - автомат защиты выбьет.

Ну и есть мнение, что кондиционеры при запуске иногда выбивают УЗО, и поэтому их приходится включать мимо УЗО. Но есть примеры, когда в квартире несколько кондиционеров - и всё работает отлично. Это придется выяснить опытным путем. В любом случае, проблемы это не составит - всего-то перекинуть 2 провода.

Регистрация: 28.12.2006 Днепропетровск Сообщений: 65

Вот нарисовала. Правильно?
Стиралка стоит в ванной.
Надо ли еще после счетчика ставить автомат на 25А (перед счетчиком ничего не стоит)?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

leonard написал :
Вместо двухполюсных автоматов стоят УЗО.

Если вместо, то не УЗО, а диффы.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Разрешенная мощность указана в проекте электроустановки вашего дома. Узнать можно в ДЕЗе. Или получить копию договора электроснабжения в Энергосбыте - там тоже указывают. Для дома с газовыми плитами обычно около 5 кВт. Соответственно, на вводе (перед или после счетчика) ставится автомат на 25 Ампер.

УЗО вам нужно типа А, электромеханическое. Номинал 40А/30мА или 63А/30мА. Так как оно единственное, потратьтесь на качественное - АВВ, Legrand, Siemens, Schneider Electric.

На водонагреватель желательно дополнительно поставить своё более чувствительное УЗО номиналом 16А/10мА. Если стиралка, не дай бог, в ванной - тоже УЗО 16А/10мА, тип А.

Регистрация: 28.12.2006 Днепропетровск Сообщений: 65

Попыталась указать потребляемую мощность.
Что такая разрешенная не знаю.
to leonard - спасибо. Мне подходит эконом вариант.
А узо я знаю бывает двух типов. Какое нужно? Или не имеет значения?

Даю два варианта, первый назову "эконом", второй называю " российский классик"

Общий автомат, соответствующий выделенной мощности
Общее УЗО 30 мА
Стиралка 16 А
Нагреватель 2-3 кВт 16 А двухполюсный автомат
Посудомойка 16 А двухполюсный автомат
Кондиционер 2-3.5 кВт электрической мощности 16-20 ампер двухполюсный
Остальные 16 ампер
Свет 10 ампер

Все тоже кроме:
В цепь общего УЗО не входят нагреватель, посудомойка, кондиционер.
Вместо двухполюсных автоматов стоят УЗО. На нагреватель 30мА УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

glili написал :
Да все как обычно. Водонагреватель порядка 2KВт, стиралка чуть меньше.

Обычно водонагреватели бывают и по 9кВт, а стиральные машины практически все больше двух кВт ... Про свет вообще говорить не буду - можно повесить одну лампочку на 25Вт, а можно повесить прожектора с МГЛ, как это практикует наш "железнодорожник". Вы, уж, будьте добры, поставьте в квадратики ваши мощности и , разумеется, разрешенную мощность, как вас и попросили.

Регистрация: 28.12.2006 Днепропетровск Сообщений: 65

filvik написал :
Мощность укажите

Да все как обычно. Водонагреватель порядка 2KВт, стиралка чуть меньше. Кондиционер чуть больше 1КВт.В розетках может быть включен утюг, изредка обогреватель. А остальное все по мелочам.

glili написал :
На схеме нарисовала источники потребления.

Мощность укажите, Вашу разрешенную и каждого Вашего квадрата на рисунке.

Регистрация: 28.12.2006 Днепропетровск Сообщений: 65

Пожалуйста, помогите укомплектовать щиток. Было бы хорошо, если бы на схеме дорисовали нужные компоненты так чтобы было понятно "чайнику". На схеме нарисовала источники потребления. В доме газовая печка. Заземления нет. Для стиралки и водонагревателя протянуты 3-х проводные кабеля(на всякий случай). Возможно еще будет посудомоечная машина. Нужно ли ей тянуть отдельную линию? Главное хотелось бы увидеть и понять какие автоматы, узо и т.д. подключать и к каким группам. Но хотелось бы бюджетный вариант, т.е. ничего лишнего, но чтоб надежно было.